lg e12EM problem ze złaczem serwisowym

11 Odpowiedzi, 7942 Wyświetleń

ArturP

  2015-12-24, 07:18:14
Gość
#1
Witam mam problem z e12em, po montażu klimy nie mogę odłączyć zegarów od złącza serwisowego, bo leci z niego czynnik. Zdążyłem już sobie poparzyć ręke, pierwszy raz się z czymś takim spotykam, ponadto na funkcji grzania z jednostki zewnętrznej wydobywa się dziwny dźwięk jak by coś stawiało opór cieczy. Słychać jak by ciecz musiała się przeciskać przez załamaną rurkę, lecz cała instalacja jest ok, a dźwięk słychać na wyjściu cieczy jednoski zewnętrznej. czy ktoś z was spotkał się z takim problemem ?
  • Odpowiedz

aras

  2015-12-24, 10:17:39
Użytkownik
#2
Masz dwa wyjścia:
1. Jak jesteś wystarczająco szybki- odkręcasz wąż , wkręcasz przyrząd do wymiany zaworków pod ciśnieniem, wymieniasz zaworek. warto założyć rękawiczki do tej operacji Big Grin mierzysz przegrzanie , uzupełniasz czynnik - zrobione.
2. Podłączasz stację odzysku, odciągasz czynnik do butli, wymieniasz zaworek, robisz próżnię, uzupełniasz czynnik w/g wagi z tabliczki znamionowej - zrobione.

Prawda że proste ? Jeśli masz wątpliwości czy dasz radę, wzywasz serwis.
Wesołych Świąt. Big Grin
  • Odpowiedz

mikulesza1988

  2015-12-24, 10:31:00
Nowy użytkownik
#3
A może poprostu zpompowac to co zostało z gazu do sprężarki i wymienić zaworek? próżnia, uzupełnienie itd...
  • Odpowiedz

ArturP

  2015-12-24, 11:08:53
Nowy użytkownik
#4
Czyli zaworek w nowym urządzeniu może być niesprawny ?? Co do odciągnięcia czynnika do sprężarki to urządzenie nie bardzo chce współpracować, wydaje mi sie że problem po części może tkwić w zaworze trójdrożnym ponieważ słychać opór po stronie cieczy przy całkowicie otwartych obu zaworach (gaz ciecz) jak i sama wydajność urządzenia odnośnie grzania nie jest odpowiednia, leci ledwo letnie powietrze a inwenter chodzi na full.
  • Odpowiedz

mikulesza1988

  2015-12-24, 11:52:13
Nowy użytkownik
#5
kiedys w LG miałem taki przypadek ze zawory jakimś cudem nie otwierały się do końca i siła rzeczy czynnik nie przechodził tak jak powinien. nie powiem ale barbażynskim sposobem obstukalem kluczem oby dwa, pokręciłem kluczem kilka razy i poszło! mało profesjonalne ale zadziałało Wink
  • Odpowiedz

ArturP

  2015-12-24, 11:57:52
Nowy użytkownik
#6
mikulesza1988 napisał(a):kiedys w LG miałem taki przypadek ze zawory jakimś cudem nie otwierały się do końca i siła rzeczy czynnik nie przechodził tak jak powinien. nie powiem ale barbażynskim sposobem obstukalem kluczem oby dwa, pokręciłem kluczem kilka razy i poszło! mało profesjonalne ale zadziałało Wink
O których zaworach mówisz ??
  • Odpowiedz

mikulesza1988

  2015-12-24, 13:35:41
Nowy użytkownik
#7
wysokiego/ niskiego ciśnienia
  • Odpowiedz

ArturP

  2015-12-24, 16:11:25
Nowy użytkownik
#8
mikulesza1988 napisał(a):wysokiego/ niskiego ciśnienia
Oba zawory chodzą bez oporów w całym ich zakresie.
  • Odpowiedz

mikulesza1988

  2015-12-24, 22:04:25
Nowy użytkownik
#9
skoro słabo chodzi to wpierw zobacz czy masz odpowiednią ilość czynnika. a poźniej zacznij grzebać przy zaworze 4drożnym. sprawdź czy cewka ok. może jakiś chińczyk go przegrzal albo źle wpioł kostkę na płytkę. musisz krok po kroku sprawdzać i eliminować następne rzeczy.
  • Odpowiedz

ON/OFF

  2016-01-26, 09:32:35
Użytkownik
#10
I co z problemem?
Ja miałem kiedyś w Samsungu podobnie; po uruchomieniu, przy odłączaniu zegarów zawór przepuszczał. po wykręceniu wkładu zaworka okazało się , że był tam kilkumilimetrowy włosek [albo ludzki albo jakaś niteczka z tworzywa] który musiał blokować.
  • Odpowiedz

ArturP

  2016-01-28, 17:04:35
Nowy użytkownik
#11
jednostka zewnętrzna została uznana za wadliwą i LG wymieniło ją na nową Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa