17 Odpowiedzi, 16987 Wyświetleń

jacek 64

  2016-06-08, 20:40:46
Zaawansowany użytkownik
#1
Mam następujący problem . Lada chłodnicza JUKA W-1,stół chłodniczy JK72.Agregat 2125 GK. Problem polega na tym że lada słabo chłodzi . Wyssałem czynnik R404 - załadowałem tyle ile na tabliczce znamionowej tj 500gram . Skraplacz jest czysty, wentylator skraplacza jest nowy. Po załączeniu pustej lady temperatura spada z 23 st do 16 przez godzinę. po 24 godzinach dochodzi do 8 - 6 stopni . Jak się cokolwiek włoży do wnętrza - np dwa kurczaki to temperatura utrzymuje się na poziomie 10-12 st C . Nie spada. Sterownik ustawiony jest na na 4 st . Na parowniku - tylnia ścianka lodówki - mierzyłem pirometrem - najzimniejsze miejsce to mały punkt o temperaturze 0 do 2 st C . Cała tylnia ścianka to 5do 12 st C . Ciśnienie po stronie gazowej to na początku 5 barów potem 4 , dochodzi do 3,5 bara. Próbowałem z mniejszą ilością czynnika w układzie . Efekt był taki że najzimniejszy punkt miał minus 5 . pokrył się lodem . pozostała część parownika miała 8-15 stopni. . Robiłem dokładnie próżnię . Wymieniłem filtr odwadniacza . Nadal to samo. . Temperatura na skraplaczu - w górnej części 45 st C potem 35 . Na dole 30 st C. Pozostała tylko kapilara .... Co o tym myślicie
  • Odpowiedz

radekklimat

  2016-06-09, 05:59:47
Moderator
#2
Jakie są parametry pracy?
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2016-06-09, 08:14:34
Zaawansowany użytkownik
#3
witam. myśle,że tu mowa o 2 róznych meblach chłodniczych.kapilarę zostaw w spokoju.
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-06-09, 14:29:16
Zaawansowany użytkownik
#4
radekklimat napisał(a):Jakie są parametry pracy?
. Podałem ciśnienia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-09, 14:30:05 przez jacek 64.)
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-06-09, 14:35:37
Zaawansowany użytkownik
#5
W załączniku zdjęcie tabliczki znamionowej
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2016-06-09, 15:36:49
Zaawansowany użytkownik
#6
dalej twierdze ,że to 2 różne meble i tabliczka znamionowa dezinformuje .
  • Odpowiedz

barbie

  2016-06-09, 20:04:54
Top użytkownik
#7
kapilara jest dobra -sprężarka do wymiany na ssaniu powinno być ok 2 bary .
  • Odpowiedz

joker

  2016-06-15, 20:06:23
Zaawansowany użytkownik
#8
barbie napisał(a):kapilara jest dobra -sprężarka do wymiany na ssaniu powinno być ok 2 bary .
2bary to dla mroźni.A sprężarka kwalifikuje się do wymiany wtedy gdy jest podwyższone ciśnienie ssania pomimo prawidłowego napełnienia układu czynnikiem.kwalifikuje się wtedy do wymiany jeśli płytki ssący powodują podwyższone ciśnienie na ssania pomimo że układ jest napełniony prawidłowo.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

popeye

  2016-06-15, 22:27:04
Użytkownik
#9
ja bym sprawdził,czy faktycznie jest tak sprężarka 2125 GK.
albo nabil R134 na próbę.
pozdrawiam
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2016-06-16, 06:16:30
Zaawansowany użytkownik
#10
Witam. Popeye ,czy czytałeś dokładnie pierwszy post jacek 64 ?
  • Odpowiedz

MarioO

  2016-06-16, 12:47:57
Zaawansowany użytkownik
#11
Zakres pracy tej sprężarki -10 do -40.Do lady JUKA W-1 wchodzi 0,41KG r404
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-06-18, 16:08:37
Zaawansowany użytkownik
#12
Dzwoniłem do producenta . Po opisaniu mu objawów stwierdził, że to będzie uszkodzona sprężarka . Mówił że temperatura parownika powinna być -10 st C. Ciśnienie 1,5 -2,5 bar . Sprężarka jest NEK 2125 GK
  • Odpowiedz

mg

  2016-06-20, 17:36:28
Top użytkownik
#13
,,Skraplacz czysty" nieraz tak się tylko wydaje.
  • Odpowiedz

lucas22

  2020-09-17, 09:22:06
Nowy użytkownik
#14
Szczerze mówiąc w teorii tych sprzętów do chłodzenia jest sporo, ale jak się okazało, gdy zaczęliśmy się bliżej tematem interesować i chcieliśmy wyposażyć swoje hale w sprzęt chłodniczy to już nie było tak prosto wybrać i doszło do tego, że trudno było nam coś dopasować. Dopiero ostatecznie za pośrednictwem /reklama/ udało się jakiś sensowny sprzęt znaleźć, który wykorzystaliśmy jeśli chodzi o przygotowanie hali w chłodnie.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2020-09-21, 18:29:39
Moderator
#15
Parownik ma wentylatory czy grawitacja?
  • Odpowiedz

barbie

  2020-09-21, 22:49:32
Top użytkownik
#16
lucas 22 to nieudolna reklama .
  • Odpowiedz

obser

  2020-09-22, 09:32:05
Top użytkownik
#17
zbanować tego szkodnika
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa