Chiller Daikin EWAQ180-ujemne temp. wody lodowej

4 Odpowiedzi, 2638 Wyświetleń

jab2

  2016-06-20, 06:53:14
Nowy użytkownik
#1
Witam,

na forum to mój pierwszy post. Mam nadzieję, że piszę w dobrym miejscu. Nie jestem fachowcem od chłodnictwa także od razu przepraszam za niefachowe słownictwo.

Kupiłem używaną wytwornicę wody lodowej Daikin EWAQ180. Urządzenie pracowało wcześniej z instalacją wypełnioną glikolem pracującą na temp. 7/14*C. Aktualnie instalacja zalana jest również glikolem do -35*C. Na moje potrzeby czynnik musi mieć ujemne temp. w okolicach -10*C. Z dokumentacji technicznej wynika, że urządzenie jest przystosowane do takiej pracy jednak nie umiem sobie poradzić z przeprogramowaniem sterownika.

W dokumentacji wyczytałem, że należy zalogować się hasłem serwisowym i wejść w zablokowane menu serwisowe. W tym menu należy zmienić min. temp. wody wychodzącej z urządzenia na -10*C, zmienić temp. na niskim ciśnieniu na -17*C oraz zmienić min. ciśnienie gazu.

Problemem jest zmiana temp. Nie mogę obniżyć wody wychodzącej na mniej niż 4* oraz temp. gazu na mniej niż -3,5*C. Może ktoś z forumowiczów miał styczność z takim urządzeniem i wie jak je odblokować?


Na razie ujemne temp. uzyskałem poprzez oszukanie czujników odpowiednio dobranym rezystorem, jednak takie rozwiązanie jest mało eleganckie i chciałbym to zrobić jak należy.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2016-06-20, 15:41:56
Moderator
#2
Hasło jak nikt nie zmienił 1234 a instrukcje znajdziesz w sieci bez problemu
Co do zmiany temperatury sprawdź jeszcze czujnik przeciwzamrozeniowy jak występuje ale moim zdaniem jak jest zrobiony na scrolach(sprężarki) to nie bardzo nadaje się na minusowe temperatury
  • Odpowiedz

jab2

  2016-06-20, 15:54:57
Nowy użytkownik
#3
Hasło 1234 to hasło użytkownika. Hasło serwisowe to 1914.

Czujnik przeciw zamrożeniowy jest i jest ustawiony na -3.5*C. Dla ujemnych temp. powinien być na -17*C.
Problem jest w tym, że nie można zmniejszyć tej temp. Można ją zmieniać ale w ograniczonym zakresie. Tak samo z temp. wody na wyjściu.

radekklimat napisał(a):ale moim zdaniem jak jest zrobiony na scrolach(sprężarki) to nie bardzo nadaje się na minusowe temperatury

Dlaczego się nie nadaje? Producent dopuszcza takie rozwiązanie.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2016-06-21, 11:08:42
Moderator
#4
Nie każdy scroll nadaje się do pracy w niskich temperaturach parowania ale skoro wiesz lepiej to temat do zamknięcia
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa