Klient ma centralę wentylacyjną York . Niestety są nieczytelne oznaczenia fabryczne . Centrala ma układ chłodzenia a ogrzewanie oparte jest na nagrzewnicy gazowej . Szukam schematu albo serwisówki do tego modelu. Nie działa ogrzewanie gazowe . Brak zasilania układu zapalarki gazu. Czy ktoś z Was rozpoznaje model ? W załączniku zdjęcia
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
schemat do centrali YORK
12 Odpowiedzi, 7597 Wyświetleń|
kolejne zdjęcie
kolejne zdjecie
to je rooftop.
Witam serdecznie.
Menadżer palnika nie ma napięcia, nie dostaje sygnału na start czy brak napięcia z menadżera na elektrodę (czy może jest zamontowany żarnik)?
Menadżer palnika nie ma napięcia zasilającego. Ma ono przyjść z małego stycznika . Nie wiem czy nie jest to oprogramowanie które z jakiejś przyczyny nie puszcza napięcia. Na sterowniku ustawiam funkcję grzania. Na zdjęciu z końcówką numeru 833 jest pokazana cześć układu sterująca grzaniem . Na pudełku z napisem Dungs- nie ma zasilania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-11-11, 18:10:02 przez jacek 64.)
Witam serdecznie kolegę
![]() Nad menadżerem Dungs są dwa przekaźniki czasowe? One mogą blokować napięcie na start lub po drodze jest jeszcze inne zabezpieczenie termiczne wymiennika ciepła. Z tego co widać na zdjęciu to jest to Dungs DGAI 73. Sprawdzałeś czy palnik pracuje?. Podawałeś napięcie na listwę X1 pin.1 ?
Na przekaźnikach czasowych - mierzyłem - nie ma napięcia . Bez schematu trudno szukać zabezpieczenia termicznego o którym Kolega wspomina. Nie sprawdzałem czy palnik pracuje bo nie wiedziałem jak ominąć zabezpieczenia . Jak będę tam z powrotem to poszukam listwy X1 .
W załączniku przesyłam schematy wyjść menadżera.
Mogą się delikatnie różnić w zależności jaka jest u ciebie wersja. (ten Dungs ma reset ręczny, możesz mieć reset po zaniku zasilania) Radzę sprawdzić ciągłość idąc po przewodzie od pinu 1 na X1 do płyty głównej i wyjścia sygnału na start. Miałem przypadki i zdarzały się po drodze zardzewiałe kostki elektryczne które już nie łączyły lub kable były tylko skręcone i zaizolowane. Powodzenia
Wielkie dzięki
. Powalczę z tematem . Dam odpowiedź co znalazłem .
Napisz jaki masz model agregatu York może znajdę jakąś dokumentacje
Gdybym wiedział jaki to model było by łatwiej . Niestety oznaczenia są nieczytelne - jak pisałem na początku. Byliśmy dzisiaj przy tej centrali. Zaczęliśmy od tego że nie było wskazań na panelu sterującym - temperatury w pomieszczeniu. Znaleźliśmy czujkę która miała mierzyć temperaturę. Okazała się uszkodzona . Nie mogliśmy znaleźć oryginalnej (oznaczenie T7047C1108) Powinna mieć oporność 1,42 kOhm przy temperaturze 25 stc . Założyliśmy coś co symulowało tą wartość . Centrala ruszyła i załączyła ogrzewanie gazowe. Poprzedni brak pracy centrali był związany z tym , że uszkodzona czujka symulowała temperature poza zakresem pomiarowym ( coś w granicach 35 st C , a rzeczywista była 19stC . Więc grzanie nie było konieczne . Nie mogę znaleźć oryginalnej czujki.
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY