Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa

20 Odpowiedzi, 14526 Wyświetleń

poppysmic

  2017-02-16, 19:55:28
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich, mam pewien problem z klimatyzacja, moze znajdzie sie jakis specjalista, ktory mi cos podpowie Smile
Klimatyzacja Daikin 3-fazowa, wyrzuca blad braku fazu, po zmierzeniu wszystkie fazy wychodza z rozdzielni, ale prad pobiera tylko z jednej. Dochodzac do jednostki zewnetrznej prad jest, dochodzi do tego czarnego elementu (screen), chyba jest to stycznik i nie zalacza sie on. Kiedy recznie sie go wcisnie to sie wlacza kompresor lecz po ok 3min wyrzuca bezpiecznik w rozdzielni, wiec nie bez powodu go nie zalacza. Zauwazylem tez, ze dolne styki wychodzace ze stycznika sa ze soba polaczone, czyli maja zwarcie, czy tak powinno byc? Co moze byc problemem? Zalaczam fotke calej plyty, stycznika oraz schematu, ktory jest na obudowie.
  • Odpowiedz

poppysmic

  2017-02-16, 19:57:24
Nowy użytkownik
#2
Foto2. Stycznik
  • Odpowiedz

poppysmic

  2017-02-16, 19:59:08
Nowy użytkownik
#3
Foto 3. Schemat.
  • Odpowiedz

chemik85

  2017-02-16, 21:49:31
Nowy użytkownik
#4
Nie ma co patrzeć na stycznik, on załancza tylko sprężarkę a sygnał idzie z płyty.
Sprawdzałeś szklane bezpieczniki które są na płycie?
Jaki konkretnie alarm pokazuje?
  • Odpowiedz

poppysmic

  2017-02-16, 23:24:19
Nowy użytkownik
#5
Tak, znalazlem 2 bezpieczniki topikowe na plycie F1U i F2U i one sa ok. Alarm U1 - brak fazy.
Sterownik jest Daikin BRC1852/62 i ma on klawisz taki cos typu serwisowy TEST(zalacznik) i jak jest blad U1 i sie wcisnie go to pokazuje potem 071 SH1,po ponownym kliknieciu EC1 i potem znowu CODE U1. Ale to to nie wiem czy te potem to kody serwisowe. Wlasciwie to czy moze to byc cos w jednostce wewnetrznej rowniez?
  • Odpowiedz

poppysmic

  2017-02-16, 23:25:32
Nowy użytkownik
#6
Foto2 - klikniecie TEST
  • Odpowiedz

poppysmic

  2017-02-16, 23:26:32
Nowy użytkownik
#7
Foto3 - kolejne klikniecie test, potem po ponownym jest znowu U1.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-02-16, 23:27:09 przez poppysmic.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2017-02-17, 07:44:57
Moderator
#8
1. Czy w układzie jest czynnik chłodniczy w odpowiedniej ilości?
2. Jakie jest ciśnienie pracy (gdy trzymałeś załączony stycznik)
3. Może zamieniona jest kolejność faz?
4. Czy rusza wentylator w j.zew.?
5. Jaki jest pobór prądu na każdej z faz? W ogóle jakie i gdzie masz pobory prądu. I nie myl prądu z napięciem!
6....
Masz schemat, jest dość prosty, można dojść co wywala.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

ARGUS

  2017-02-17, 08:46:21
Użytkownik
#9
U1 - to odwrócona faza bądź przerwana faza. Jeśli napięcie dochodzi do zacisków wszystkich 3 faz a nie masz testera kolejności faz to spróbuj pozamieniać fazy. Jeśli to nie pomoże to najprawdopodobniej jest uszkodzona płytka jednostki zewnętrznej.
  • Odpowiedz

aras

  2017-02-17, 09:01:43
Użytkownik
#10
Rozbierz stycznik i zobacz w jakim stanie są styki. Obowiązkowo sprawdź kolejność faz.
  • Odpowiedz

poppysmic

  2017-02-17, 09:02:29
Nowy użytkownik
#11
Sprawa wyglada tak, ze na klimatyzacjach ja sie nie znam, jestem z IT, automatyka tez sie zajmuje i troche elektryka.
Klima jest w biurze, ktore wynajmuje i nie dziala od pocatku, wczesniej poprzedni wynajmujacy mieli tam serwerownie i zakladam, ze jej uzywali i powinna dzialac, ale pewnosci nie ma.
1. Zakładam, ze tak, bo nie ma bledu zadnego innego, ale pewnosci nie ma.
2. nie mam pojecia, slyszalem, jedynie ze kompresor chodzi.
3. Hmm, a w ktorym miejscu fazy by moglby byc zamienione i mialoby to wplyw? Widze, ze z rozdzielni wychodzi Fazy L1 czarny L2 braz L3 czarny, natomiast na przylaczu jednostki zewn kable te sa w kolejnosci braz - czarny - czarny, wiec nie jest ewidentnie tak samo, tylko nie widac sladow odkrecen srub, zeby ktos to zmienial, a jak mowilem zakladam, ze wczesniej powinno dzialac...
4i5. Po resecie zasilania (stoje wtedy w srodku przy jednostce wewn) zalacza sie na jakies 40sek wentylator w jedn. wewn. i wywala blad, wtedy nie wiem czy rusza wentylator na zewn. Przy tym resecie zasilania, pobor pradu na dwoch fazach (czarne przewody) jest 0A, natomiast na trzeciej jest pobor na poczatku znikomy, a gdy zaczyna rosnac to wywala blad U1, wtedy pewnie diagnozuje brak pozostalych faz. Przy recznym wlaczeniu stycznika wentylator rusza wraz z kompresorem, ale jak mowilem jak dluzej sie go potrzyma, z 2-3min to wywali glowne zabezpieczenie klimy (jest to wylacznik nadpradowy z roznicowka).
W jedn zewn wyjscie pradowe do wewn sklada sie tylko z 4ech przewodow, jeden to uziemienie, 2 pradowe (nie powinny byc 3?) i jeden niebieski, ktory zakladam, ze jest zerem, chyba, ze to prad, a zero wziete jest z innego miejsca, ale chyba to akurat sie zgadza ze schematem. Jak podlaczone oraz czy jest w jedn wenw niestety nie moge sprawdzic, bo jest to klimatyzator przystropowy i nie ma dojscia tam, chyba, ze jest a ja nie wiem jak sie zabrac;p
Moze ktos z Trojmiasta jest i chcialby zerknac?Smile
Sorki za opowiadanie, ale staram sie opisac to jak najdokladniej, moze jednak cos uwalcze z tym.
Dzieki wszystkim za wskazówki Smile
  • Odpowiedz

awax

  2017-02-17, 09:04:27
Top użytkownik
#12
Nie można by zlecic diagnozy dla jakiegoś fachowca ??
  • Odpowiedz

poppysmic

  2017-02-17, 09:10:19
Nowy użytkownik
#13
Ten trop z fazami zamienionymi moze byc trafny, musze to koniecznie sprawdzic, moze ktos w rozdzielni zmienil, po pracy sprawdze. Szkoda, ze 2 przewody fazowe sa tego samego koloru.
Budynek jest zarzadzany przez administratora, zglosilem im to ale slimaki straszne, potrzebuja jakis umow do tego cuda niewidy i do tego mam tam sprzetu duzo i niezbytt, zeby tam ktos chodzil, ogolnie jakbym sam rozwiazal to mialbym z glowy, ale jak sie nie uda to fachowiec wtedy Smile.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-02-17, 09:14:32 przez poppysmic.)
  • Odpowiedz

poppysmic

  2017-02-17, 21:30:34
Nowy użytkownik
#14
A wiec sprawa wyglada tak, zamienilem fazy i odpalilo sie bez bledu, ale pochodzi jakies 3min i wyrzuca zabezpieczenie w rozdzielni...
Wiatrak ani kompresor sie nie zalacza, tzn chodzi, dmucha jednostka wewn cieplym i jak zewnetrzna chce juz wlaczyc stycznik to wywala bezpieczniki... Co moze byc?
  • Odpowiedz

mg

  2017-02-17, 21:43:22
Top użytkownik
#15
To jakaś kpina. Zmierz pobór prądu urządzenia w poszczególnych fazach.
  • Odpowiedz

awax

  2017-02-17, 21:59:45
Top użytkownik
#16
Kolego ,ryzykujesz uszkodzeniem sprężarki.Po zamianie faz poszła w odwrotnym kierunku .
Wymień stycznik,zamień z powrotem fazy i następnym razem wezwij serwis.
  • Odpowiedz

mg

  2017-02-17, 22:09:46
Top użytkownik
#17
I jak tu się nie zgodzić, lata praktyki, przeogromna wiedza. Smile
  • Odpowiedz

poppysmic

  2017-02-18, 10:17:55
Nowy użytkownik
#18
Macie racje, trzeba wezwac serwis, dzieki na info Smile
A stycznik taki da sie zastapic jakims zamiennikiem?
  • Odpowiedz

chemik85

  2017-02-18, 22:53:29
Nowy użytkownik
#19
sprężarka nie pójdzie w innym kierunku bo płyta główna na to nie pozwoli, to jest daikin a nie jakiś szajs.(że chyba ktoś majstrował przy elektryce w agregacie)
z twoich obserwacji bym obstalował wentylator niż sprężarkę...
Że chyba po ręcznym twoim odpaleniu ją uszkodziłeś...
Najlepiej wezwać kogoś kto zna się na daikinach.
Stycznik można wymienić na zamiennik, aby parametry się zgadzały
  • Odpowiedz

poppysmic

  2017-03-25, 11:16:24
Nowy użytkownik
#20
Jakim stycznikiem da sie zastapic tego? Jakies linki bym prosil, jesli mozna Smile
http://www.plccenter.co.uk/Buy/YASKAWA%2...HOE20FTRA1
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa