Sterownik do tandemu sprężarek

5 Odpowiedzi, 3834 Wyświetleń

Mechanik

  2017-04-24, 18:43:56
Nowy użytkownik
#1
Czy możecie polecić sterownik do tandemu sprężarek, który pracuje na bazie mierzonej temperatury w komorze a nie ciśnienia odparowania? Do tej pory używałem Danfoss AK-PC351 i daje radę, ale rozglądam się za czymś tańszym i najlepiej montowanym tablicowo (Danfoss jest na szynę). Większość sterowników ma tylko sterowanie ciśnieniem, AKCP pozwala zmienić przetwornik ciś. na czujnik temperatury.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2017-04-24, 20:15:29
Moderator
#2
Sprawdz Carel
  • Odpowiedz

Artic

  2017-04-25, 21:00:30
Zaawansowany użytkownik
#3
Carel IR 33 Universal dwu lub czteroprzekaznikowy.
Jaki jest sens sterowania zespołem sprezarkowym temperatura komory?
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Mechanik

  2017-04-26, 15:42:00
Nowy użytkownik
#4
Cytat:Jaki jest sens sterowania zespołem sprezarkowym temperatura komory?

Tandem się nieraz przydaje:

1. Jeśli klient chce czasem używać komorę do szybkiego wychłodzenia warzyw a czasem na długie przechowanie to w pierwszym przypadku przyda się moc dwu sprężarek. W drugim przypadku po zbiciu temperatury utrzymuje ją jedna sprężarka z większą wilgotnością w komorze.
2. Inwestycja gdzie schładzam rozdzielnię z falownikami. W pierwszym roku będzie ich mało. Potem będą dokładane następne. Jeśli dam jedną dużą sprężarkę na docelowe obciążenie to będzie często taktowała. Tandem załatwia sprawę.
3. Bezpieczne rozwiązanie w przypadku padnięcia jednej sprężarki. Druga zazwyczaj uratuje sytuację a ja bez pośpiechu usuwam awarię.
4. Zazwyczaj mniej cykli załączenia sprężarek i więcej czasu pracy po załączeniu(więcej czasu na powrót oleju).

W przypadku zespołu sprężarek pracujących na kilku komorach oczywiście zastosowałbym sterowanie przetwornikiem na odparowaniu. W przypadku jednej komory robię to jej temperaturą. Odparowanie to pochodna temperatury w komorze, jestem więc u źródła z pominięciem pośrednika.
Tak, wiem że można zastosować sprężarkę z falownikiem lub scrolla digital Smile

Dzięki - przetestuję Carel IR 33 Universal dwuprzekaźnikowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-26, 15:47:50 przez Mechanik.)
  • Odpowiedz

Artic

  2017-05-02, 21:45:23
Zaawansowany użytkownik
#5
To co piszesz ma sens.

Sterownik jest naprawdę fajny w użytkowaniu. Często go używam do sterowania temperaturą nadmuchu lub zespołem sprężarek ale to w wersji ciśnieniowej.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa