uszczelnienie - co robię źle ?

8 Odpowiedzi, 4904 Wyświetleń

Jarek79kk

  2017-04-27, 05:59:01
Użytkownik
#1
Witam, wymieniłem osuszacz, dobrałem nowe o-ringi, wpuściłem azot 15-20 bar, do rana wszystko trzyma, wypuściłem azot, napełniłem układ. Po 2 dniach użytkowania, sprawdzam pod UV i jest wyciek na osuszaczu. Odciągam czynnik, rozbieram, sprawdzam o-ring - cały...zakładam nowy, zmywam ślad po wycieku i od nowa to samo...znowu wszystko trzyma na azocie...napełniam czynnik, uruchamiam klimę, sprawdzam ...wyciek !
Ponownie rozbieram, zakładam inny rozmiar o-ringu "na ciasno", skręcam, sprawdzam itd...wyciek jeszcze większy.

Ogólnie uważam z obserwacji ze im bardziej na ciasno się składa tym gorzej to wychodzi...rozbieram wiec na nowo i zakładam pierwotny o-ring,...zawsze na azocie trzyma na czynniku wyciek.

co robię źle bo bo ręce mi już opadają...
  • Odpowiedz

awax

  2017-04-27, 06:08:40
Top użytkownik
#2
Sprawdz wentylator skraplacza,ewentualnie wymień jeszcze raz osuszacz.
  • Odpowiedz

Jarek79kk

  2017-04-27, 06:11:14
Użytkownik
#3
a co ma do tego wentylator? działa poprawnie. zamierzam wymienić jeszcze raz osuszacz - akurat niski koszt i do tego to moje wlasne auto wiec mogę sobie pozwolić na takie zabawy...w przypadku auta klienta nie wyobrażam sobie takiej roboty..
  • Odpowiedz

awax

  2017-04-27, 06:19:38
Top użytkownik
#4
Wentylator ma wpływ na ciśnienie ssania.
Trzeba odszukać przyczynę wzrostu ciśnienia skraplania.
  • Odpowiedz

Tadeusz4321

  2017-04-27, 08:11:25
Top użytkownik
#5
Możliwe że rurka pęknięta
  • Odpowiedz

Whisky

  2017-04-27, 08:24:37
Top użytkownik
#6
Pęknięta, jajowata albo na osuszaczu jest jakiś zadzior.
  • Odpowiedz

radekrp90

  2017-04-27, 19:47:33
Użytkownik
#7
Ciśnienie to jedno, a temperatura drugie. Podczas pracy są też jakieś drgania/pulsacje, które też mogą wpłynąć na szczelność.
  • Odpowiedz

obser

  2017-04-28, 19:54:31
Top użytkownik
#8
Sprawdzaj na azocie najpierw na 3-6 barach,bo duże ciśnienie może doszczelniać.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa