20bar na niskim

23 Odpowiedzi, 13373 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

acumen69

  2017-04-23, 10:43:45
Nowy użytkownik
#1
Witam jest taki problem ze w Mitsubishi muz-ge35va inv po właczeniu na chłodzenie ciśnienie na niskim (mierzone w porcieSmile) wzrasta do 20 bar. Sprężarka pracuje prawidłowo jak i wentylator. Moja diagnoza to zawór trojdrogowy. mam racje czy ktoś miaj podobną awarie??

DBKlima

  2017-04-24, 09:39:21
Top użytkownik
#2
... próżnia, olej, czynnik wagowo. Będziesz miał pewności więcej.
Części oraz urządzenia firmy Daikin

jack63

  2017-04-24, 09:48:29
Zaawansowany użytkownik
#3
acumen69 napisał(a):Moja diagnoza to zawór trojdrogowy.
A czy w ogóle taki typ zaworu tam występuje???
"Słyszałem" o cztero-drogowych, ale pewnie się nie znam.
Poza tym ew. (!) nieprzełączanie zaworu wcale nie musi oznaczać jego uszkodzenie. Wystarczy, że kabelek "się wypnie".

gadget

  2017-04-24, 09:59:48
Zaawansowany użytkownik
#4
A poza 20 barami się dzieje? Czy normalnie chłodzi?

DBKlima

  2017-04-24, 10:55:17
Top użytkownik
#5
jack63 napisał(a):
acumen69 napisał(a):Moja diagnoza to zawór trojdrogowy.
A czy w ogóle taki typ zaworu tam występuje???
"Słyszałem" o cztero-drogowych, ale pewnie się nie znam.
Poza tym ew. (!) nieprzełączanie zaworu wcale nie musi oznaczać jego uszkodzenie. Wystarczy, że kabelek "się wypnie".
Dobrze słyszałeś i dobrze napisałeś.
Części oraz urządzenia firmy Daikin

sakaguchi

  2017-04-25, 21:21:59
Nowy użytkownik
#6
Miałem podobną sytuację w Mitsubishi Electric (Multi). U mnie skończyło się na wymianie jednej jednostki wewnętrznej (3 lata po montażu). Trzy działały prawidłowo a jedna grzała. Urządzenie pojechało do Mitsubishi i już nie raczyli odpowiedzieć co było przyczyną awarii.

DBKlima dobrze ci napisał, sprawdź najpierw te rzeczy.

Powodzenia, daj znać jak rozwiązałeś problem.

acumen69

  2017-04-27, 18:09:56
Nowy użytkownik
#7
Raczej czynnik ok. Na postoju było 10 bar przy +5°c na Zew. Czy został włączony na grzanie czy chłodzenie wskakiwal na 20 bar. A co do tr. To masz rację kolego czwordrogowy( odpinalem a nawet była próba magnesem ale nic). Proszę o przemyślane i pomocne odpowiedzi. Jedli ogarnę temat to napewno napisze. Pozdrawiam

acumen69

  2017-04-27, 18:11:22
Nowy użytkownik
#8
Aha jeszcze skraplacz był cały w śniegu 1cm Smile

gadget

  2017-04-27, 19:44:14
Zaawansowany użytkownik
#9
A wewnętrzna się uruchamia , wieje ? Jaka temperatura na wylocie?

Czesio

  2017-04-28, 07:00:26
Użytkownik
#10
acumen69 napisał(a):Raczej czynnik ok. Na postoju było 10 bar przy +5°c na Zew. Czy został włączony na grzanie czy chłodzenie wskakiwal na 20 bar. A co do tr. To masz rację kolego czwordrogowy( odpinalem a nawet była próba magnesem ale nic). Proszę o przemyślane i pomocne odpowiedzi. Jedli ogarnę temat to napewno napisze. Pozdrawiam
Witam

Mnie zastanawia te 10bara przy +5st.C z suwaka wynika inaczej...

Pozdrawiam
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl

Czesio

  2017-04-29, 14:09:04
Użytkownik
#11
acumen69 napisał(a):Aha jeszcze skraplacz był cały w śniegu 1cm Smile
Witam

Tu też się nie zgadza, jak jest brudny skraplacz ciśnienia idą w górę ale nie do 20bara jakiś kit propagujesz. Coś namieszałeś w opowieści...

Pozdrawiam
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl

barbie

  2017-04-29, 16:12:32
Top użytkownik
#12
mierzył na tłoczeniu .

gadget

  2017-04-29, 21:16:57
Zaawansowany użytkownik
#13
Panowie chyba niema co się przejmować skoro autor tematu nie interesuje się wątkiem.

acumen69

  2017-05-03, 06:02:36
Nowy użytkownik
#14
Interesuje koledzy tylko w weekendy poświęcam się rodzinie (pracuje w delegacji ). Skraplacz oczyszczony był i to samo start sprezarka wentylator i pupa 20. Aha te 10 bar przy +5 to powinno byc okolo 8.5 bar. Nic nie ściemniam taki miałem przypadek.ciężki ale do rozwiązania

acumen69

  2017-05-03, 06:06:28
Nowy użytkownik
#15
Wewnętrzna się uruchamia i grzeje. Temperatury nawiewu ci nie podam. Pomieszczenie serwer temp. Otoczenia 35°c Wink

gadget

  2017-05-03, 06:50:30
Zaawansowany użytkownik
#16
A czy chłodzi? Uruchamiałeś tylko na grzaniu? Poza wysokim ciśnieniem zaobserwowałeś coś jeszcze?

acumen69

  2017-05-03, 07:15:57
Nowy użytkownik
#17
A no właśnie nie było żadnej reakcji zaworu jak klima przelanczalem z grzania na chłodzenie i odwrotnie. Żadnych błędów jed wew. Nie sygnalizowala. Diody w płycie głównej w jed Zew tez niczego nie zgłaszał problemu.

gadget

  2017-05-03, 07:28:12
Zaawansowany użytkownik
#18
Zawór na razie zostaw w spokoju, nadal nie napisałeś czy chłodzi. Na przełączenie zaworu trzeba poczekać czasem nawet i 5 minut a może i więcej. Musisz poczekać. Jesteś serwisantem znasz się trochę na tym? Za mało piszesz co tam się dzieje.

acumen69

  2017-05-03, 08:18:40
Nowy użytkownik
#19
Non stop grzeje. Wiem kolego ze zawór się przełącza nawet i parę min Smile a i troszku znam się na klimatyzacji wiem jak w pilocie baterie wymienicSmile a tak na poważnie co kolego proponujesz?

HC

  2017-05-03, 09:52:33
Użytkownik
#20
To tak, żeby z trybu grzania w chłodzenie przełączył na 4- drożnym to fakt trwa to trochę i sterowane jest po temp. wymiennika, żeby termicznie nie rozwalić wymienników ( gorąca ciecz na zimmny parownik).

Podstawowa sprawa kilka pytań.

1. Skraplacz już czysty, wentylator skraplacza i jednostki wewnętrznej chodzą prawidłowo ?

2. Jeżeli sprężarka chodzi( tak twierdzisz) to co się dzieje na ssaniu i tłoczeniu. Chodzi mi o temperatury, zmierz jaka jest różnica na rurkach ssawnej/tłocznej.

3. Element rozprężny (TXV) co idzie przed zaworem, a co za zaworem ( też po temp zobaczysz). Tu może tkwić problem bo skoro masz 20 bar to tak jakby TXV w ogóle nie dławił.
Zmierz jeszcze HP (o ile jest port zabudowany we wnętrzu zewn).

4. Jeżeli diagnozujesz 4- drogowy to zdejmij zasilanie z cewki i zobacz co się dzieje w trybie grzania/chłodzenia.
Łatwo zauważyć, że jeżeli 4- drogowy nie domyka nie przełącza to sprężarka jak i cały układ chłodniczy zachowuje się nietypowo, czynnik będzie krążył (na krótkim obiegu, sprężarka będzie dziwnie pracowała, i będą się jaja działy na 4 drogowy- wszystkie wejścia/wyjścia będą ciepłe).
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.

HC

  2017-05-03, 10:00:27
Użytkownik
#21
acumen69 napisał(a):Wewnętrzna się uruchamia i grzeje. Temperatury nawiewu ci nie podam. Pomieszczenie serwer temp. Otoczenia 35°c Wink

Powiadasz, że przy takiej temp grzeje?? To ile możesz na pilocie ustawić 36,37,38,39 czy 40?? Bo coś mi kolego się wydaje, że wewnętrzna ci mieli tylko powietrze, które jest w środku.

Aha kolego w j. wewnętrznej masz tryby awaryjnego chłodzenia i grzania i stop. Przełącz na STOP z palca i dopiero wysteruj z pilota, może tu tkwi clou sprawy- warto sprawdzić.

Pozdrawiam
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.

acumen69

  2017-05-03, 18:45:48
Nowy użytkownik
#22
Dzięki za poradę . Jak będę zastosuje powyższe rady ale nie wiem kiedy( 120km man a poza tym to firma decyduje co gdzie i kiedy)
1. Czysty skraplacz wentylator startuje sprezarka tez i się nie grzeje.
2.wypinalem cewkę z płyty i właśnie nic się nie działo zero reakcji. Jak i również nie było reakcji zaworu po przelanczaniu z trybu chłodzenia/grzanie/chłodzenie.

acumen69

  2017-06-13, 17:46:12
Nowy użytkownik
#23
Zamykam temat klient wymienił na nowy. Wszystkim dziękuję za rady i poświęcony czas. Pozdrawiam

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa