Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Problem z klimatyzatorem R22 R417??

11 Odpowiedzi, 4984 Wyświetleń

benedykt

  2017-05-26, 17:00:25
Użytkownik
#1
Witam.

Mam malutki problem u jednego z klientów "trudnych".
Układ się rozszczelnił i podejrzewam mocno sfatygowany wymiennik jednostki zewnętrznej.
Ale problem nie polega na tym.
Mam inny problem.
Według użytkownika podobno wymieniano czynnik na R417.
Nie wiem czy płukano układ przed wymianą / czy wymieniano olej / czy wymieniano filtr odwadniacz ? Sad
I zastanawiam się czy nic się nie stanie przy napełnieniu układu czynnikiem R422D ?
Mam duże obawy że to ponad 15 letnie urządzenie może "paść".
Czy mieliście jakieś doświadczenie z takim czymś?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-05-26, 17:04:37 przez benedykt.)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2017-05-26, 18:44:46
Zaawansowany użytkownik
#2
Napełnij ponownie R-407C i po sprawie.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

benedykt

  2017-05-26, 19:14:38
Użytkownik
#3
Niby po sprawie aczkolwiek stan utlenienia / korozji wymiennika jednostki zewnętrznej daje mi też sporo stresu Sad
  • Odpowiedz

Alpak

  2017-05-28, 19:06:17
Użytkownik
#4
To zlomować...
  • Odpowiedz

obser

  2017-05-29, 06:46:53
Top użytkownik
#5
Toć to reanimacja trupa.Naobisz się, zainwestujesz i wypuścisz do atmosfery czynnik. I kto Ci za to zapłaci? Nie masz w sezonie innej roboty, albo zaproponować Klientowi coś nowego?
  • Odpowiedz

DBKlima

  2017-05-29, 10:48:00
Top użytkownik
#6
Nie dotykaj badziewia bo będziesz tracił czas i pieniądze .
Stary klimatyzator na R22 - jedyny słuszny kierunek to firma utylizacyjna .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

benedykt

  2017-05-29, 17:19:54
Użytkownik
#7
W 100% się zgadzam.
Niestety umowa Nas do tego zmusza że musimy usunąć awarięSad
Jutro tam jadę i ogólnie nawale najpierw azotu i sprawdzę instalację plus wymienniki jak będą jakieś poważne nieszczelności po prostu napiszę że nie da rady i sugeruje wymianę na nowy.
A klient z cyklu takich co najlepiej na wczoraj i za darmo...
Niby w przetargu wszystko jasno na białym i na papierze a w rzeczywistości złom złomem popędzany ....
  • Odpowiedz

obser

  2017-05-29, 19:21:36
Top użytkownik
#8
Nawal azotu ile masz na reduktorze,niech to najlepiej pierd....nie i po sprawie. Powiedz,że wpuszczasz tyle bar, co klimatyzator pracuje w najcięższych warunkach, wartości nie potrzebujesz podawać.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2017-05-30, 08:48:15
Top użytkownik
#9
benedykt napisał(a):W 100% się zgadzam.
Niestety umowa Nas do tego zmusza że musimy usunąć awarięSad
Jutro tam jadę i ogólnie nawale najpierw azotu i sprawdzę instalację plus wymienniki jak będą jakieś poważne nieszczelności po prostu napiszę że nie da rady i sugeruje wymianę na nowy.
A klient z cyklu takich co najlepiej na wczoraj i za darmo...
Niby w przetargu wszystko jasno na białym i na papierze a w rzeczywistości złom złomem popędzany ....

... a wolno naprawiać układy na gaz R22 ?
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

benedykt

  2017-05-30, 15:53:14
Użytkownik
#10
Nie i do tego dążę tłumacząc klientowi a on w uparte twierdzi że wymienił gaz na R417 tylko nie ma na to stosownego dokumentu Wink
  • Odpowiedz

obser

  2017-05-30, 17:01:56
Top użytkownik
#11
To jak nie ma dokumentu od firmy uprawnionej do wymiany czynnika, to interesuje Cię tylko to co jest na tabliczce znamionowej, a tam na pewno pisze r22,więc powiedz mu,że namawia do pzestępstwa przeciw środowisku. Kogo zmarnuje finansowo taka operacja- Ciebie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa