16 Odpowiedzi, 8127 Wyświetleń

Maru

  2019-04-16, 11:47:12
Gość
#1
Witam,

mam w mieszkaniu zamontowanego LG E09EM. Cały budynek miał w zeszłym roku remont elewacji. Ekipa odpięła klimę i cały gaz oczywiście uciekł. teraz dowiiedziałem się że gaz można było zachować gdyby zajął się tym profesjonalny serwis... tą sprawą mam zamiar się zająć, natomiast mam inne pytanie. Rozmawiałem z dwiema firmami, jedna twierdzi że wystarczy dodać czynnik i jeśli klima wcześniej działała to i teraz będzie działało, a druga, że należy wykonać płukanie układu, próbę ciśnienia i próżniowanie. Za tymi czynnościami stoi też dużo wyższa cena. Mam więc pytanie do osób na tym forum które mają doświadczenie w temacie czy to są rzeczywiście konieczne czynności, czy tylko mydlenie oczu ?

pozdrawiam
  • Odpowiedz

pasażer

  2019-04-16, 16:03:48
Nowy użytkownik
#2
Nie są konieczne... ale bardzo wskazane. Odkręcili j.zew i wypuścili czynnik, rurki zabezpieczyli w jakiś sposób? Nie masz pewności,że nie dostały się tam kulki styropianu... Odpiąć j.wew. i przedmuchać rurociąg, potem wszystko skręcić zrobić próbę na azocie, jeśli wszystko szczelne, próżniować jak najdłużej ( układ stał otwarty i dostawało się tam wilgotne powietrze z zewnątrz).
  • Odpowiedz

jurny_drwal

  2019-04-16, 16:23:55
Użytkownik
#3
Tych pierwszych to pogoń na drzewo i spytaj się o uprawnienia, skoro nie posiadają podstawowej wiedzy.
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2019-04-16, 17:37:36
Użytkownik
#4
pasażer napisał(a):Nie są konieczne... ale bardzo wskazane. Odkręcili j.zew i wypuścili czynnik, rurki zabezpieczyli w jakiś sposób? Nie masz pewności,że nie dostały się tam kulki styropianu... Odpiąć j.wew. i przedmuchać rurociąg, potem wszystko skręcić zrobić próbę na azocie, jeśli wszystko szczelne, próżniować jak najdłużej ( układ stał otwarty i dostawało się tam wilgotne powietrze z zewnątrz).

Czemu piszesz na forum branżowym że te wymienione przez drugą firmę pracę nie są konieczne? A później sam wymieniasz co trzeba zrobić by było dobrze i podajesz te same pracę.
Do prawidłowego i długiego działania klimy te prace są konieczne a wręcz wymagane ustawą.
Po takiej naprawie trzeba też po miesiącu sprawdzić szczelność.
Maru bierz tych drugich.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-04-16, 17:37:59 przez PARTNER-MAR.)
  • Odpowiedz

pasażer

  2019-04-16, 18:51:25
Nowy użytkownik
#5
pasażer napisał(a):Czemu piszesz na forum branżowym że te wymienione przez drugą firmę pracę nie są konieczne? A później sam wymieniasz co trzeba zrobić by było dobrze i podajesz te same pracę.
Do prawidłowego i długiego działania klimy te prace są konieczne a wręcz wymagane ustawą.
Po takiej naprawie trzeba też po miesiącu sprawdzić szczelność.
Maru bierz tych drugich.
Pisze bo nie wiem czy kolega chce mieć klimę zrobiona z gwarancją do drzwi czy na dłuższy okres Tongue Pisząc o reszcie czynności miałem zamiar uzmsłowić koledze co ryzykuje...
Podaj mi proszę ustawę która która mówi że trzeba robić KC po miesiącu dla splita o ekwiwalencie niespełna 1,9 tCO2 ??
  • Odpowiedz

joker

  2019-04-16, 20:02:39
Zaawansowany użytkownik
#6
odpowiedzialnym jest właściciel urządzenia czyli zadający pytanie a nie ludzie od pana gienka od remontów Wink
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

obser

  2019-04-17, 10:08:11
Top użytkownik
#7
Ale toć pod CRO nie podlega, jeśli odcięli rury, nie zamknęli przewodów i to tak stało to zdecydowanie drugie podejście jest prawidłowe i jak firma czuje się mocna to jedynie próbę szczelności można ewentualnie pominąć. Nikt nie wie jaki syf dostał się do urządzenia. Chyba, że zakręcono były zawory i przy montażu idą nowe rury. Pierwsza firma chce skasować dolę na zasadzie może się uda, druga chce zrobić to pewnie i profesjonalnie. No i oczywiście legalnie taką robotę może wykonać tylko firma z certyfikatem.
  • Odpowiedz

jack63

  2019-04-17, 12:01:08
Zaawansowany użytkownik
#8
Wszystko ładnie, tylko co oni chcą płukać i jak?
A co z filtrem odwadniaczem?
Sprawa została zawalona na samym początku i autor powinien się domagać odszkodowania od firmy "elewacyjnej".
No chyba, że klimatyzator był nieoficjalnie lub administracja budynku informowała o remoncie i ew. konieczności prac go umożliwiających.
Nie wiem czy nie taniej niź to "płukanie" wyjdzie zakup nowego sprzętu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-04-17, 12:01:50 przez jack63.)
  • Odpowiedz

MarioO

  2019-04-17, 12:06:05
Zaawansowany użytkownik
#9
No właśnie miałem pisać co chcą płukać i jak
  • Odpowiedz

jack63

  2019-04-17, 12:48:08
Zaawansowany użytkownik
#10
MariOo napisał(a):No właśnie miałem pisać co chcą płukać i jak
No to byłem szybszy. Big Grin
Ja jak "słyszę" takie teksty, to od razu zapala mi się czerwona lampka podejrzliwości.
Ciekawe jak chcą usunąć wodę z oleju i zakamarków JZ? JW można spokojnie wypłukać i wysuszyć tylko trzeba ją z reguły zdemontować.
Także obydwie firmy są podejrzane...
  • Odpowiedz

MarioO

  2019-04-17, 18:04:45
Zaawansowany użytkownik
#11
kto by się w to bawił .Jak to mówią "niezapłacona robota"
  • Odpowiedz

joker

  2019-04-17, 18:54:57
Zaawansowany użytkownik
#12
z układu odpinamy sprężarkę i wylewamy olej między tłoczną a ssaniem zakładamy spinkę i płuczemy rakotwórczym środkiem kiedyś nazywał sie R-11 teraz np.Flusch następnie wylewamy olej z sprężarki i płuczemy osobno dalej zalewamy świeżym olejem modląc się ile wytrzyma lakier uzwojenia sprężarki.Powracając do płukania nie można zapomnieć o swoim zdrowiu i przełączeniu zaworu aby wszystkie jego kanały i kapilary odbyły ten proces bo inaczej cała robota na nic.Z autopsji i doświadczenia wiem że takie akcje kończą się niepowodzeniem po około pół roku.A jeśli urządzenie zostanie wysłane na gwarancje jeśli posiada to po tych czynnościach życzę powodzenia tak samo jak po wynalazku preparatu UV
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

joker

  2019-04-17, 18:54:57
Zaawansowany użytkownik
#13
z układu odpinamy sprężarkę i wylewamy olej między tłoczną a ssaniem zakładamy spinkę i płuczemy rakotwórczym środkiem kiedyś nazywał sie R-11 teraz np.Flusch następnie wylewamy olej z sprężarki i płuczemy osobno dalej zalewamy świeżym olejem modląc się ile wytrzyma lakier uzwojenia sprężarki.Powracając do płukania nie można zapomnieć o swoim zdrowiu i przełączeniu zaworu aby wszystkie jego kanały i kapilary odbyły ten proces bo inaczej cała robota na nic.Z autopsji i doświadczenia wiem że takie akcje kończą się niepowodzeniem po około pół roku.A jeśli urządzenie zostanie wysłane na gwarancje jeśli posiada to po tych czynnościach życzę powodzenia tak samo jak po wynalazku preparatu UV
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

budrys071

  2019-04-18, 04:28:26
Nowy użytkownik
#14
PARTNER-MAR
Do prawidłowego i długiego działania klimy te prace są konieczne a wręcz wymagane ustawą.
Po takiej naprawie trzeba też po miesiącu sprawdzić szczelność.

LG Basic E09M-czynnik chlodniczy R410a, 900g.

Obowiązkowe przeglądy obejmą urządzenia, które zawierają od 5 ton ekwiwalentu CO2.
5 ton ekwiwalentu CO2 odpowiada:
2,40 kg czynnika R410A,
Działające i tymczasowo wyłączone z eksploatacji urządzenie zawierające 3 kg lub większą ilość należy poddawać kontroli szczelności w regularnych odstępach.
Kolega wprowadza w błąd- proszę zapoznac sie z Ustawa F-gazowa.
  • Odpowiedz

obser

  2019-04-18, 08:56:32
Top użytkownik
#15
Wymienić tego "budżetowca" na nowego, najtaniej. I może powalczyć z firmą elewacyną, albo z Administratorem o zwrot kosztów. Jeśli to zroiła firma to ma OC, które to obejmie. Napisać ekspertyzę i żądać kasy.
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2019-04-19, 06:55:03
Użytkownik
#16
Nie chodzi mi o okresowe kontrole szczelności tylko o kontrolę po naprawie nieszczelności.
Jednorazową w terminie około 30 dni od naprawy.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa