Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika

6 Odpowiedzi, 16592 Wyświetleń

Karold

  2019-10-15, 18:53:09
Nowy użytkownik
#1
Witam Wszystkich
Przybieram się do uruchomienia mojej pierwszej pompy (agregat z demontażu Da.. 7kW + wymiennik płytowy i bebechy z jednostki wew.)
Na razie mam tylko 1 pytanie jaką ilością czynnika R410 napełnić układ (agregat jest pusty ale szczelny) bazować na tabliczce znamionowej, czy po ciśnieniach,temperaturach, przegrzaniu, czy jak , bo wziernika nie ma, a może wlutować wziernik i dodatkową serwisówkę? O klimatyzacji mam jako takie pojęcie o chłodnictwie też coś tam wiem ale nie miałem odczynienie z pompami ciepła (powietrze - woda) niby działa jak chiler tylko osprzęt nie taki, może coś podpowiecie.
  • Odpowiedz

obser

  2019-10-16, 12:18:16
Top użytkownik
#2
Jak bebechy są te same to ilość czynnika się nie zmieni, ale jak chcesz zmierzyć przegrzanie, to jest najwłaściwsza metoda napełniania.
  • Odpowiedz

Karold

  2019-10-16, 19:54:47
Nowy użytkownik
#3
Bebechy w ssie elektronika i silnik wentylatora ze zdjętym śmigłem żeby błędami nie rzucało zostaje (potem spróbuje to jakoś oszukać), ale jednotę wewnętrzna zamieniam na wymiennik płytowy więc "pojemność freonowa" pewnie się zmieni tylko nie umiem nawet ocenić czy w górę czy w dół.
Trochę doczytałem, regulacja pompy ciepła wygląda następująco:
1. wyregulować przegrzanie na parowniku zaworem rozprężnym (zakładam że jest ok, agregatu nikt raczej nie ruszał) powinno wynosić 4-5K dla pracy poniżej 0stC i do 10k dla pracy powyżej 0stC
2. wyregulować przechłodzenie na skraplaczu i tu się zaczynają schody bo mogę regulować przepływem wody przez wymiennik płytowy lub/i ilością czynnika.

Dla ułatwienia chyba za płytowcem wstawię wziernik i serwisówkę, w piątek zaczynam eksperymenty dam znać ja poszło.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2019-10-17, 16:13:49
Moderator
#4
Przegrzanie dla klimatyzacji jest 6-8K bez względu na temperaturę na dworze
  • Odpowiedz

Amfan

  2019-11-01, 19:05:25
Top użytkownik
#5
Dobrze by było aby pompa obiegowa miała zmienną regulowaną wydajność , tak aby czynnika na skraplaczu nie przechłodzić bo będzie dochodziło do zalewania sprężarki. Coś jak regulator obrotów na wentylatorze skraplacza w agregacie z wymiennikiem powietrznym.
  • Odpowiedz

Amator78

  2020-09-12, 17:49:28
Nowy użytkownik
#6
Witam, pisane jest o klimatyzatorze inverterowym czy on/off ? jestem w trakcie składania pompy do CO na agregacie LG 18kBTU on/off wymiennik płytowy Secpol RHA34-10 i też się zastanawiam jak to jest z tym czynnikiem R410a, czy ilość z tabliczki czy eksperymentalnie, ustawić przepływem wody temperaturę ok 45C wtedy temperatura skraplania myślę powinna być gdzieś 35c jak by woda zasilająca miała 30 około i dopiero mierzyć przegrzanie na parowniku? były by to miej więcej parametry pracy, tak kombinuję czy założyciel tematu znalazł inny sposób ?
  • Odpowiedz

darek8889

  2020-11-24, 21:00:09
Nowy użytkownik
#7
Witam
Potrzebuje informacji o agregatach jaki najlepiej wybrać an powierzchnię 100 Mk2.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa