Witam,

przyjechałem do awarii pompy ciepła, błąd LOC (Loss of Charge pressure Switch).
Wg schematu czujnik powinien być zwarty, po zawarciu na krótko, sprężarka staruje ale przed uruchomieniem podłączyłem manometry, na postoju sprężarki ok 15 Bar na niskim i wysokim ciśnieniu.

Po wystartowaniu sprężarki ciśnienia bez zmian.

Pierwsze o czym pomyślałem to zablokowany zawór 4 drogowy. Napięcie do cewki dochodzi i czuć po złapaniu zaworu że coś tam tyka. Opukałem go kontrolnie, uruchomiłem kilkukrotnie raz na grzaniu , raz na chłodzeniu , nic nie pomogło.

Macie Panowie jakieś pomysły ??
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-01-26, 07:33:42
Top użytkownik
#2
3F kręci w drugą stronę.
  • Odpowiedz

Piotrek_Piotrek

  2020-01-26, 14:13:32
Nowy użytkownik
#3
Dzięki, jest taka szansa.
  • Odpowiedz

Piotrek_Piotrek

  2020-02-01, 17:51:03
Nowy użytkownik
#4
Zadziałało , dzięki za pomoc
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa