Błąd E7 i P3 w powietrznej pompie ciepła CWU

10 Odpowiedzi, 8590 Wyświetleń

Paszczak22

  2020-04-19, 13:21:08
Gość
#1
Witajcie
To mój pierwszy post na tym forum. Nie znalazłem nigdzie katalogu z pompami ciepła a klimatyzacje wydaja mi się najbliższe tym urządzeniom dlatego pisze właśnie tutaj.

Pompa ciepła CWU zintegrowana z bojlerem Immergas 190 v3.
Początkowo wyskakiwał błąd E7 ( błąd układu pompy) na innym forum stwierdzili że jest zbyt wysokie ciśnienie i żeby wyczyścić parownik. Parownik był czysty, wyczyściłem filtr siatkowy i chwile było lepiej. Następnie zaczął występować na przemian błąd E7 (ten co wczesniej) i nowy P3 (brak prądu w sprężarce). Prawdopodobnie reaguje zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe.

Mój wniosek. W parowniku niskie ciśnienie obciąża sprężarkę, a na skraplaczu wysokie. Czyli to raczej nie problem ilości czynnika tylko jakiś inny. Co może być przyczyną? Zawieszający się zawór rozprężny, solenoid czy coś innego? Jak zacząć diagnozować?
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-04-20, 07:52:24
Top użytkownik
#2
Podłączyć manometry i sprawdzić ciśnienia.
  • Odpowiedz

Paszczak22

  2020-04-22, 19:11:51
Nowy użytkownik
#3
Problem w tym, że niestety tylko jest złącze serwisowe niskiego ciśnienia. Z początku spada do około 10 PSI. Po 30 sec rośnie stopniowo do około 30 PSI.
  • Odpowiedz

barbie

  2020-04-22, 20:02:36
Top użytkownik
#4
jaki czynnik ? .
  • Odpowiedz

miczu

  2020-04-23, 05:59:32
Nowy użytkownik
#5
Sprawdzałeś pobór prądu przez sprężarke?
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-04-23, 06:07:33
Top użytkownik
#6
Jak długo pracuje zanim wyskoczy błąd. Sprawdz chociaż temperaturę tłoczenia na rurce ze sprężarki . Może za bardzo przegrzewa pary czynnika. Z tych danych co podałeś nie da się za wiele wywnioskować. Na pewno jest to hp czy zabezpieczenie termiczne kompresora ?
Za mało czynnika
Kamień na wymienniku.
Wróżenie Jackowskiego.
  • Odpowiedz

Paszczak22

  2020-04-26, 09:30:00
Nowy użytkownik
#7
Czynnik r134a, pompa pracuje ok. 10-15 min. Sprawdzę prąd kompresora i dam znać.
  • Odpowiedz

Paszczak22

  2020-04-30, 19:11:44
Nowy użytkownik
#8
Znalazłem chyba przyczynę błędu E7. W instrukcji od innego (bliźniaczego) modelu tej firmy wyczytałem, że E7 (błąd układu pompy ciepła) występuje w momencie gdy 3 razy wystąpi błąd P1 P2 lub P3. I u mnie występuje właśnie czasami P3.
Różnica jest taka, że po wystąpieniu P3 pompa wznawia działanie po ok 5 min. Po wystąpieniu E7 zatrzymuje się i żeby ponownie ją uruchomić trzeba wyłączyć z prądu i włączyć ponownie.
I to by się kupy trzymało.
P3 to brak prądu w sprężarce. Pewnie wyłącznik przeciążeniowy wyłącza co jakiś czas. Pierwszy pomysł to chciałbym dolać oleju do układu. Ale nie wiem jakim. PAG jest do samochodowych, a takich stacjonarnych? Skąd mam wiedzieć jaki olej jak nie ma informacji ani w instrukcji ani na obudowie?
  • Odpowiedz

Paszczak22

  2020-06-12, 18:36:46
Nowy użytkownik
#9
Temat rozwiązany.
Problemem była mała ilość oleju w układzie klimatyzacji. Po dodaniu oleju problem nie występuje.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-06-13, 15:05:45
Top użytkownik
#10
Ciekawy przypadek, jak nie było rozszczelnionego układu ?. Wypompowanie oleju na wymiennik i brak powrotu .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-13, 15:11:23 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa