Maksymalna długość rur a wydajność

5 Odpowiedzi, 3228 Wyświetleń

Smaylo

  2020-05-10, 06:41:38
Gość
#1
Witam. Szukałem czegoś na temat długości rur między agregatem zewnętrznym a wewnętrznym urządzeniem i dowiedziałem się jedynie , że im dłuższe rury tym większe prawdopodobieństwo spadku wydajności. Czy różni producenci radzą sobie z tym lepiej lub gorzej ? U mnie między agregatem zewnętrznym a urządzeniem wewnętrznym (w sumie dwoma wewnętrznymi) wyjdzie około 15 m. Dostałem kalkulacje z różnych źródeł na sprzęcie Fujitsu, ROTENSO IMOTO, Gree, oraz Innova. Przy Fujitsu dostałem informację, że jako jedno z nielicznych radzi sobie dobrze z instalacjami powyżej 10 m. Jestem oczywiście laikiem w tym temacie i proszę o informację. Różnica w koszcie instalacji np. 2500 PLN za splita na 2 lub 3 urządzenia wewnętrzne nie stanowi problemu tylko chciałbym wiedzieć czy do długich instalacji faktycznie lepiej wybrać urządzenia jakiejś danej firmy a jest ich pełno.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2020-05-10, 12:07:29
Moderator
#2
Bzdura, jesli producent podaje ze instalacja moze miec np max 25mb tzn ze tak ma byc i zadna wydajnosc nie spadnie, skraplacz hak bedzie brudny i filtry, niedobor czynnika to wtedy wydajnosc spadnie
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-05-11, 08:17:06
Top użytkownik
#3
radekklimat problem polega na tym że kiedyś nazwijmy ich profesjonalnymi producentami pokazywali wykresy wydajności co do długości instalacji przy danych takich jak temperatura zewnętrzna i chyba nawet wilgotność.


Rozumiem co masz na myśli że jeśli przy temperaturze którą uzyskujesz z nawiewu przy 1, 3 czy 5mb instalacji uzyskasz taką samą przy 20 czy 30metrach instalacji uzyskasz taką samą wydajność .
Problemem jest powrót oleju i żywotność sprężarki.
Mam urządzenia komfortu gdzie długość w poziomie przekracza 2krotnie maksymalną wartość długości instalacji podanej przez producenta i urządzenia działają powyżej 5 lat .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

Smaylo

  2020-05-11, 18:58:24
Nowy użytkownik
#4
Czyli jednak trzeba zwrócić uwagę na pewne rzeczy przy dłuższych rurkach. Czy ktoś jest w stanie mi polecić jakieś marki które powinny lepiej sobie radzić z tym tematem ? DBKlima wspomniał o żywotności sprężarki... z tego co wywnioskowałem jako laik w temacie klimatyzacji to po prostu powinna być jakaś przyzwoita firma a ich jest zatrzęsienie. Dostałem wycenę z montażem z dwoma urządzeniami wewnętrznymi Innova za 8000 pln i też z dwoma Fujitsu za 11300 pln plus dwie innne marki pomiędzy tymi widełkami ale zbliżone bardziej do Innova. Różnica ponad 3000 pln a to już coś ale jeśli to jest też znaczna różnica w jakości podzespołów itd to wolę dopłacić. Więc może ktoś podpowie jakieś 2 - 3 firmy na które warto zwrócić uwagę.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-05-12, 06:44:08
Top użytkownik
#5
Smaylo czytasz ale bierzesz stwierdzenia wycięte z całości kontekstu .
Montaż ma znaczenie i jest główną przyczyną ewentualnych awarii w przyszłości tak samo jak brak regularnego serwisu urządzeń.

Daikin Mitsubishi Fujitsu Fuji
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa