Witam forumoiczów,
Rzucam na forum taki temacik:
Do zklimatyzowania kabina suwnicy w odlewni aluminium wewnętrz hali.
Ttemperatura zewnętrzna +55 st. kabina ok 6m3, na tą chwilę są pomontowane splity 2,5 kW, wytrzymują ok. 2 lata skraplacz jest skorodowany przez opary aluminium. Wszystkie sprężarki w splitach latem pracują poza zakresem pracy.
Suwnica jest ruchoma nie ma możliwości wyniesienia skraplacza na zewnątrz hali.
Myśle o zamontowaniu raczej układu chłodniczego z dużym skraplaczem z szerokim rostawem lamel ze względu na zapylenie w hali, możliwe że w wykonaniu z nierdzewki.
Może macie jaieś pomysły na to.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

obser

  2020-06-26, 22:16:01
Top użytkownik
#2
1. Daj 12, rozmiary te same, różnica w cenie prawie pomijalna (ogólnej z montażem)
2. Mam w ofercie urządzenie z hydrofilowymi złotymi lamelami (jest to nowość, ale podobno, bardzo odporna na złe warunki- ostrą chemię i podobne). Fakt, że jest to urządzenie z mocno średniej półki i cena wyższa o ok 100 zł, od economy), i z osuszaczem parownika , żaluzjami 3D, Wi-Fi, filtr plazmowy)
  • Odpowiedz

DF

  2020-06-27, 17:56:03
Użytkownik
#3
LG ze złotymi lamelami raczej nie pomoże na warunki odlewni, wewnątrz kabiny operator ma wyj..... czy jest 3d, on ma mieć w miarę chłodno.
PS. LG i inne markowe urządzenia nie pracują w warunkach skraplania dla +55 stopni,
Liczyłem na bardziej profesjonalną odpowiedź.
Może ktoś ma lepszy pomysł.
  • Odpowiedz

obser

  2020-06-27, 18:28:12
Top użytkownik
#4
Moja sugestia jest taka, że jak 2 lata w tak ekstremalnych warunkach pracuje klimatyzacja, to wliczyć to w koszta, myślę, że dla takiej firmy wydanie 2 tyś co 2 lata nie wpłynie na płynność finansową i nie kombinować. Ale można coś zmontować, ale jak znam życie to z takimi samoróbkami są stale problemy. To o czym pisałem nie jest LG i też LG z wersji ekonomicznych nie zaliczam do markowych wyrobów. Jadą reklamą i tym, że jako pierwsi praktycznie byli na rynku 20+ lat temu.
Dealerzy ciągników i maszyn rolniczych chcac zaoszczędzić sprowadzali maszyny bez klimy i ttu całymi pariami dokładali je z czego popadnie. I teraz niektóry układ pracuje irracjonalnie, a klamoty to zbierali z wyprzedaży i teraz dopiero jest kombinacja. Ja bym jechał na popularnych prostych klimach, tylko 3,5 kW by miało lżej, a w większości marek wymiary identyczne 100 zł różnicy, tylko skraplacz cięższy.
Ale to moje subiektywne zdanie. Mam klientów co to w normalnych warunkach grzeją i chłodzą biura, najcześciej w kontenerach i jak wytrzyma klima do 4-5 lat, to z uśmiechem i bez gadania każą zakładać nową. wliczają to w stałe koszty działalności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-27, 18:28:50 przez obser.)
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-06-27, 20:56:34
Top użytkownik
#5
Daj większe urządzenie 3.5 kW . Wymień czynnik na 407 . W osuszaczach basenowych są dość dobrze zabezpieczone antykorozyjnie wymienniki. Klicze i śrubokręty to na basenie po roku rdzewieją.
  • Odpowiedz

jack63

  2020-07-01, 12:13:16
Zaawansowany użytkownik
#6
DF napisał(a):kabina suwnicy w odlewni aluminium wewnętrz hali.
DF napisał(a):skraplacz jest skorodowany przez opary aluminium.
To nie są opary aluminium tylko fluorki, bo takie daje się jako topniki do ciekłego stopu aluminium.
Fluorki są bardzo korozyjne i nawet nierdzewka/kwasówka może mieć problem.
Czynniki R410a czy nowy R32 mają stosunkowo niskie temperatury krytyczne ok 77 oC, więc lepszy byłby R407C, ale on przestał być stosowany w klimatyzatorach i prosta zmiana czynnika, z resztą coraz trudniejszego do kupienia, nie jest możliwa.
W zasadzie najlepszy byłby R134a, bo ma wysoką temp krytyczną, ale z nim tez jest problem, bo jest wycofywany.
Ogólnie bardzo trudna sprawa i trzeba by robić układ chłodniczy na zamówienie.
Nie pozostaje nic innego tylko wymieniać JZ co te dwa lata.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa