Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K

18 Odpowiedzi, 11131 Wyświetleń

giusto

  2020-11-21, 16:55:28
Nowy użytkownik
#1
Instalacja została wykonana w zeszłym roku, ze wzglę na jej długość 8m, został dodany czynnik zgodnie z zaleceniami producenta, czyli 36g, dzisiaj przy pomiarach przegrzanie wyszło na poziomie 0 K, ciśnienie oscylowało na poziomie 7 bar, myślę że wskazuje to na przeładowanie czynnika. Na parowniku różnica temperatur na wlocie/ wylocie 14°C. Upewnijcie mnie proszę, nim odciągnę czynnik z instalacji, że taki stan rzeczy spowodowany jest przeładowaniem czynnika w instalacji, ewentualnie gdzie szukać jeszcze przyczyny takiego wyniku pomiaru. Zastanawiam się jeszcze, czy czasem nie jest zagięta rurka w instalacji. Proszę doświadczonych kolegów, o wskazówki w celu rozwiązaniu problemu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-11-22, 16:29:49 przez giusto.)
  • Odpowiedz

barbie

  2020-11-22, 16:59:03
Top użytkownik
#2
teraz jest zimno pomiary są bezcelowe -czy jest zestaw zimowy ? .
  • Odpowiedz

giusto

  2020-11-22, 20:27:26
Nowy użytkownik
#3
barbie napisał(a):teraz jest zimno pomiary są bezcelowe -czy jest zestaw zimowy ? .
Nie, jest to wersja bez grzałek tacy i karteru.
  • Odpowiedz

barbie

  2020-11-23, 08:42:17
Top użytkownik
#4
istotny jest regulator wentylatora .
  • Odpowiedz

giusto

  2020-11-23, 10:07:36
Nowy użytkownik
#5
barbie napisał(a):istotny jest regulator wentylatora .
Też nie ma regulatora obrotów wentylatora, czy aby sprawdzić superheat bez zestawu zimowego, można np. Podgrzewać czujnik temperatury skraplacza i tym samym wymusić większe obroty wentylatora, czy dobrze kombinuję? Jakie są metody zimowe na sprawdzanie poprawności pracy urządzeń?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-11-23, 10:08:45 przez giusto.)
  • Odpowiedz

barbie

  2020-11-23, 10:14:40
Top użytkownik
#6
zasłoń wiatrak kartonem w trybie chłodzenia .
  • Odpowiedz

giusto

  2020-11-23, 12:41:21
Nowy użytkownik
#7
barbie napisał(a):zasłoń wiatrak kartonem w trybie chłodzenia .
Czy będzie miało jakiś wpływ na wynik pomiaru, w jakim stopniu wentylator będzie zasłonięty? Chodzi o to czy takie pomiary są wiarygodne, czy czasem nie jest tak że wynik będzie zależny od stopnia przepływu powietrza przez skraplacz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-11-23, 13:37:30 przez giusto.)
  • Odpowiedz

MarioO

  2020-11-23, 15:52:35
Zaawansowany użytkownik
#8
Jak założony w zeszłym roku to domyślam się że działał prawidłowo więc w czym problem ?Nie chłodzi nie grzeje?
Zawsze możesz odzyskać czynnik zobaczyć ile jest i wpuścić odpowiednią ilość.Po co bawić się w przegrzanie przy klimatyzatorku
  • Odpowiedz

giusto

  2020-11-23, 17:13:55
Nowy użytkownik
#9
MarioO napisał(a):Jak założony w zeszłym roku to domyślam się że działał prawidłowo więc w czym problem ?Nie chłodzi nie grzeje?
Zawsze możesz odzyskać czynnik zobaczyć ile jest i wpuścić odpowiednią ilość.Po co bawić się w przegrzanie przy klimatyzatorku
Klima działa, (grzeje, chłodzi), temperatury na parowniku poprawne, jedynie można się doczepić do głośnej pracy sprężarki w czasie grzania, dlatego kombinuję jak sprawdzić ilość czynnika, pomiarem przegrzania bez ściągania czynnika. Ale chyba najpewniej będzie odzyskać czynnik, aby wykluczyć przeładowanie oraz zalewanie sprężarki.
  • Odpowiedz

byniom

  2020-11-23, 17:49:29
Moderator
#10
Przy inventerze przegażanie jest ciężko sprawdzić bo nie wiesz na ile kręci sprężarka. Przegrzanie od 0 do 5 to norma ale musiałbyś miec pewność że kompresor idzie na 100% . Co do głośnej pracy na grzaniu to już taka uroda rotenso.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

radekklimat

  2020-11-23, 17:56:08
Moderator
#11
Jakie cisnienie na ssaniu i temperatura rury ssacej?
  • Odpowiedz

giusto

  2020-11-23, 21:05:48
Nowy użytkownik
#12
radekklimat napisał(a):Jakie cisnienie na ssaniu i temperatura rury ssacej?
6,5 bara temperatura na ssaniu 2°C
  • Odpowiedz

jack63

  2020-11-24, 07:22:19
Zaawansowany użytkownik
#13
giusto napisał(a):ze wzglę na jej długość 8m, został dodany czynnik zgodnie z zaleceniami producenta, czyli 36g,
A cóż to za dziadostwo, gdy poniżej 10m wymagają "dokładki" czynnika?
Gdzie mierzyłeś to przegrzanie? Myślę, że na chłodzeniu... i przy porcie grubej rury. To nie jest przegrzanie par opuszczających parownik, bo dochodzi spadek ciśnienia na rurociągu.
Do tego invertery i EEV są różnorako sterowane przez automatykę. Od pewnego czasu jest tendencja aby dawać większe akumulatory (separator cieczy) i jechać w dół z przegrzaniem. Nawet w stronę ujemną czyli dopuszczać do niepełnego odparowania cieczy czynnika w parowniku.
Także jak inne parametry są ok i klimatyzator działa przyzwoicie, to bym się nie przejmował. Przyjdzie wiosna czy lato, to się na prawdę okaże.
  • Odpowiedz

joker

  2020-11-25, 18:51:02
Zaawansowany użytkownik
#14
barbie napisał(a):teraz jest zimno pomiary są bezcelowe -czy jest zestaw zimowy ? .
zimne jest twoje pojęcie o chłodnictwie dziadek barbie
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-11-26, 09:00:23
Top użytkownik
#15
Joker ...Nadal producenci choć nieliczni w dalszym ciągu zalecają montaż zestawu zimowego do "klimatyzatorów inwerterowych" ale są też tacy jak Mitsubishi czy Daikin którzy mają agregaty przygotowane do pracy przy wysoko ujemnych temperaturach zewnętrznych.

Pomijam producentów z Zhongguó którzy twierdzą że są "najlepsi" poziom głośności, niska / wysoka temperatura dla nich nie stanowi problemu (na poziomie marketingu i katalogu) .
Zobaczycie że jako pierwsi na poziomie katalogów stworzą model SPLIT w wersji WiFi bez konieczności połączenia jednostek rurami chłodniczymi .

Tongue Big Grin Big Grin :lol:
Części oraz urządzenia firmy Daikin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-11-26, 09:01:55 przez DBKlima.)
  • Odpowiedz

jack63

  2020-11-26, 11:59:33
Zaawansowany użytkownik
#16
DBKlima napisał(a):Zobaczycie że jako pierwsi na poziomie katalogów stworzą model SPLIT w wersji WiFi bez konieczności połączenia jednostek rurami chłodniczymi .
To nie można przesłać ciepła "po WiFi"?
Chyba jesteś jakiś zacofany... Big Grin
  • Odpowiedz

DBKlima

  2020-11-26, 13:31:14
Top użytkownik
#17
:lol:
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

Amfan

  2020-11-26, 20:08:23
Top użytkownik
#18
W tych wszystkich kaisaiach nie ma eev i silnika bldc na wentylatorze , więc precyzji pracy nie będzie .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa