Cześć
Wachałem się czy w tym dziale czy w dziale ogrzewnictwo, ale tam są bardziej porady jaką pompę kupić. Jeżeli nie ten dział to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Do rzeczy.
Jakiś czas temu kupiłem pompę ciepła jak w temacie. Uszkodzony była jedna sekcja skraplacza (pompa składa się tak jakby z dwóch pomp po 10kw - wszystko osobne tylko wspólny skraplacz). Druga sekcja jest ok. Nabiłem gazem w ilości 1940gr tak jak jest na etykiecie naklejonej na pompie (R410A). Pompa działa, temperatura na rurce wysokiego ciśnienia ok 75 stopni, natomiast jak tylko falownik próbuje wkręcić sprężarkę na wyższe obroty to na parowniku jednostki wewnętrznej w dwóch paskach pojawia się szron. Sprężarka pracuje na maksymalnych obrotach tak długo aż rurka za zaworem rozprężnym się mocno nie zaszroni i zwalnia do obrotów minimalnych. Co ciekawe odrazu gdy zwalnia szron znika. Dosłownie w 5sekund. Na początku dobiłem 200gr czynnika i generalnie poprawiło się, ale ciągle występuje to szronienie nawet w taką temperaturę zew . Co ciekawe w DTR ilość czynnika to 2210gr i ciśnienia pracy 5bar/22 bar. Na naklejce jest 1940gr i ciśnienie 1,5bar/35bar. Generalnie myślałem żeby dobić jeszcze gazu, ale obecnie pracuje strona hp na ok 23bar. Nie jestem
Wachałem się czy w tym dziale czy w dziale ogrzewnictwo, ale tam są bardziej porady jaką pompę kupić. Jeżeli nie ten dział to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Do rzeczy.
Jakiś czas temu kupiłem pompę ciepła jak w temacie. Uszkodzony była jedna sekcja skraplacza (pompa składa się tak jakby z dwóch pomp po 10kw - wszystko osobne tylko wspólny skraplacz). Druga sekcja jest ok. Nabiłem gazem w ilości 1940gr tak jak jest na etykiecie naklejonej na pompie (R410A). Pompa działa, temperatura na rurce wysokiego ciśnienia ok 75 stopni, natomiast jak tylko falownik próbuje wkręcić sprężarkę na wyższe obroty to na parowniku jednostki wewnętrznej w dwóch paskach pojawia się szron. Sprężarka pracuje na maksymalnych obrotach tak długo aż rurka za zaworem rozprężnym się mocno nie zaszroni i zwalnia do obrotów minimalnych. Co ciekawe odrazu gdy zwalnia szron znika. Dosłownie w 5sekund. Na początku dobiłem 200gr czynnika i generalnie poprawiło się, ale ciągle występuje to szronienie nawet w taką temperaturę zew . Co ciekawe w DTR ilość czynnika to 2210gr i ciśnienia pracy 5bar/22 bar. Na naklejce jest 1940gr i ciśnienie 1,5bar/35bar. Generalnie myślałem żeby dobić jeszcze gazu, ale obecnie pracuje strona hp na ok 23bar. Nie jestem
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
napełniłem jeszcze raz układ wg nalepki na jednostce zewnętrznej. Zamiast 1940g pykłem 2000 bo się zagapipem, ale myślę że sporo jest w wężach coś tam ucieknie pewnie jak będę belkę odłączał. Generalnie jest już chyba ok. Szronu nie ma temp jest na lekkim plusie przed parownikiem. Generalnie chyba działa. Gaz od kolegów zza wschodu pewnie. Mam jeszcze pytanie do Ciebie. Jaka powinna być mniej więcej delta na skraplaczu a jaka na parowniku w trybie grzania? Obecnie na skraplaczu jest różnica nie duża tzn około 8 stopni. Przy temperaturze wody 41 stopni. Zastanawiam się jeszcze czy z tym skraplaczem jest ok wszystko bo rurka cieczowa jest niewiele chłodniejsza od rurki cieczowej i wyższa o ok 10 stopni od wody powrotnej tej zimniejszej. Czy można na podstawie tych temperatur zdiagnozować stan skraplacza? Może przesadzam, ale chciałbym być pewny. Zastanawiam się czy ten skraplacz daje radę optymalnie oddawać ciepło do wody?