4 Odpowiedzi, 4310 Wyświetleń

mysiek

  2008-09-19, 15:41:39
Nowy użytkownik
#1
Witam


Mam problem. Serwisuje wyspę mroźniczą i ona po tygodniu jest zabita lodem. Problem taki jest podobno od niedawna(może 3 miesiące) niestety nie widziałem jak działało to wcześniej.

Temperatura końca odtajania to 12 stopni, czas odtajania 60 minut, 4 odtajania na dobę czas ociekania 10 minut.

najdziwniejsze jest to że obok stoi druga wyspa i tam jest wszystko ok. parametry ma podobne, wręcz identyczne i wszystko działa na jednym układzie.

Miesiąc temu dokonywaliśmy dokładnego odtajania, lodówka dwa dni stała wyłączona. I po tygodniu znowu było w niej pełno lodu.
  • Odpowiedz

Artic

  2008-09-19, 16:00:13
Zaawansowany użytkownik
#2
sprawdz grzałki i podnieś temperature odtajania na 25st. PS ten temat już był więc nie ma potrzeby znów go drążyć poczytaj tu...

http://klimatyzacja.pl/forum/viewtopic.php?id=2145
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-19, 16:00:50 przez Artic.)
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-09-19, 18:22:05
Zaawansowany użytkownik
#3
Jak ustawienia mają takie same to zobacz gdzie czujniki są mocowane może tym się różnią i sprawdz grzałke.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-09-19, 21:50:15
Moderator
#4
sprawdz czy podczas oddtajania wentylatory w wyspie działaja i jak grzalki sa sprawne to wystarczy 12 stopni koniec oddtajania a ociekanie 2-3 minuty
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa