Toshiba Haori 4.6 problem z grzaniem.

30 Odpowiedzi, 16703 Wyświetleń
Wstecz 1 2

radekklimat

  2022-11-24, 20:05:08
Moderator
#26
(2022-11-24, 14:56:26)RobertJ napisał(a): Zapomniałem napisać że jednostki  pracują w trybie split . Przepraszam Wink .
Odległość jednostki od agregatu około 5-6m
6m x 4 to 34mb instalacji, pytanie czy czynnika jest napewno tyle ile trzeba
Nastepnie, ustawiamy wszystkie na grzanie lub chłodzenie lub na osuszanie inaczej działać nie będą poprawnie, wentylatory w jednostkach mogą być na auto
Jezeli czujniki nie wychwycą odpowiedniej temperatury wymiennika na grzaniu urządzenie nie pości wentylatora z większą predkoscia

(2022-11-24, 20:05:08)radekklimat napisał(a):
(2022-11-24, 14:56:26)RobertJ napisał(a): Zapomniałem napisać że jednostki  pracują w trybie split . Przepraszam Wink .
Odległość jednostki od agregatu około 5-6m
6m x 4 to 34mb instalacji, pytanie czy czynnika jest napewno tyle ile trzeba
Nastepnie, ustawiamy wszystkie na grzanie lub chłodzenie lub na osuszanie inaczej działać nie będą poprawnie, wentylatory w jednostkach mogą być na auto
Jezeli czujniki nie wychwycą odpowiedniej temperatury wymiennika na grzaniu urządzenie nie pości wentylatora z większą predkoscia

Pytanie, jakiej jest mocy agregat w stosunku do jednostek ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-11-24, 20:06:24 przez radekklimat.)
  • Odpowiedz

RobertJ

  2022-11-24, 20:56:22
Nowy użytkownik
#27
(2022-11-24, 20:05:08)radekklimat napisał(a):
(2022-11-24, 14:56:26)RobertJ napisał(a): Zapomniałem napisać że jednostki  pracują w trybie split . Przepraszam Wink .
Odległość jednostki od agregatu około 5-6m
6m x 4 to 34mb instalacji, pytanie czy czynnika jest napewno tyle ile trzeba
Nastepnie, ustawiamy wszystkie na grzanie lub chłodzenie lub na osuszanie inaczej działać nie będą poprawnie, wentylatory w jednostkach mogą być na auto
Jezeli czujniki nie wychwycą odpowiedniej temperatury wymiennika na grzaniu urządzenie nie pości wentylatora z większą predkoscia

(2022-11-24, 20:05:08)radekklimat napisał(a):
(2022-11-24, 14:56:26)RobertJ napisał(a): Zapomniałem napisać że jednostki  pracują w trybie split . Przepraszam Wink .
Odległość jednostki od agregatu około 5-6m
6m x 4 to 34mb instalacji, pytanie czy czynnika jest napewno tyle ile trzeba
Nastepnie, ustawiamy wszystkie na grzanie lub chłodzenie lub na osuszanie inaczej działać nie będą poprawnie, wentylatory w jednostkach mogą być na auto
Jezeli czujniki nie wychwycą odpowiedniej temperatury wymiennika na grzaniu urządzenie nie pości wentylatora z większą predkoscia

Pytanie, jakiej jest mocy agregat w stosunku do jednostek ?
Jednostki pracują w trybie split każda ma swój agregat.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2022-11-24, 21:02:35
Moderator
#28
Czyli to nie.jest multi...
Model 4.6kw ma tylko problem?
  • Odpowiedz

RobertJ

  2022-11-24, 21:17:52
Nowy użytkownik
#29
(2022-11-24, 21:02:35)radekklimat napisał(a): Czyli to nie.jest multi...
Model 4.6kw ma tylko problem?
Tak. Wszystko jest opisane powyżej
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2022-11-25, 00:52:09
Zaawansowany użytkownik
#30
(2022-11-24, 21:17:52)RobertJ napisał(a):
(2022-11-24, 21:02:35)radekklimat napisał(a): Czyli to nie.jest multi...
Model 4.6kw ma tylko problem?
Tak. Wszystko jest opisane powyżej
Przestudiuj instrukcje mozliwe ze tryby silent maja kaganiec na inverter i powyzej np 50% sie nie rozkręcą.
  • Odpowiedz

RobertJ

  2022-11-25, 06:23:22
Nowy użytkownik
#31
[quote pid="92209" dateline="1669337529"]
Przestudiuj instrukcje mozliwe ze tryby silent maja kaganiec na inverter i powyzej np 50% sie nie rozkręcą.
[/quote]
W  sytuacjach opisanych wyżej a dokładnie 
1.tryb HEAT
zadana temperatura
Fun silence

2.tryb HEAT
zadana temperatura 
Fun kolejno poziom 1  lub  2 

Jestem w stanie wymusić " normalną" pracę  jednostki przez włączenie w  powyższych sytuacjach AUTO lub HI POWER .  Po killku minutach gdy jednostka się rozkręci i  pracuje w parametrach 1600 watt  klikam w aplikacji  w temperaturę która była wcześniej zadana . Wyłącza się tryb AUTO bądź HI POWER  i  klima pracuje normalnie z mocą przyporządkowaną dla danej prędkości wiatraka . Niestety jest ok do czasu kiedy nastąpi DEFROST .
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa