problem LG 14kW

20 Odpowiedzi, 16800 Wyświetleń

Morek

  2008-10-01, 12:09:08
Nowy użytkownik
#1
Po wymianie uszkodzonego kompresora przepłukaniu instalacji oraz j. wew. ,późniejszym opróżnienieu układu i napełnieniu czynnikiem (ok. 7 bar) urządzenie mi się załącza jednak ani po stronie ssawnej ani tłocznej nie ma żadnej reakcji (ciśnienia stoją). Wymiana faz nic nie dała. Co może być przyczyną- czy jednostka zewnętrzna przytkana- możliwe że ta kapilara w jednostce.
  • Odpowiedz

senior

  2008-10-01, 13:43:46
Zaawansowany użytkownik
#2
stycznik sprężarki trzyma?
  • Odpowiedz

byniom

  2008-10-01, 15:05:08
Moderator
#3
Jeżeli to jest sprężarka 3 fazowa to zamień fazy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

mister

  2008-10-01, 15:24:47
Zaawansowany użytkownik
#4
byniom napisał(a):Jeżeli to jest sprężarka 3 fazowa to zamień fazy.
na sprężarce
  • Odpowiedz

byniom

  2008-10-01, 18:45:50
Moderator
#5
Możesz na głównym ważne żeby zamienić facy ale tylko jeżeli jest to agregat 3 fazowy
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

mister

  2008-10-01, 19:06:09
Zaawansowany użytkownik
#6
trzeba spróbować zmienić i na głównym i na sprężarce bo może czf nie puścić. sprężarka raczej trójfazowa bo to 14kW
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-10-01, 19:08:50 przez mister.)
  • Odpowiedz

byniom

  2008-10-01, 19:12:16
Moderator
#7
ja fazy są pomyleonę to będzie takie same ciśnienie na tłoczeniu i na ssaniu
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Morek

  2008-10-02, 06:29:48
Nowy użytkownik
#8
Przecież pisałem ze zmieniam fazy i wogole to nic nie daje.
  • Odpowiedz

mister

  2008-10-02, 08:59:11
Zaawansowany użytkownik
#9
jako to nic sie nie dzieje ? załącza się stycznik od sprężarki ? załącza się sprężarka ?
  • Odpowiedz

Morek

  2008-10-02, 09:22:08
Nowy użytkownik
#10
No przeciez nie pisałbym takich rzeczy jesli nie miałbym napiecia na kompresorze. Stycznik cały czas wcisniety. Wymiana faz tj wystarczy wymienic kabel 1 fazy z drugim nic nie pomaga. Podejrzewalem ze to uszkodzony kompresor ale mam go nowego.
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2008-10-02, 10:01:41
Zaawansowany użytkownik
#11
mi to wygląda na płyte zaworową
  • Odpowiedz

Morek

  2008-10-02, 10:40:09
Nowy użytkownik
#12
plyta zaworowa to znaczy o co ci dokladnie chodzi moglbys mi to jakos wytlumaczyc
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2008-10-02, 11:12:58
Zaawansowany użytkownik
#13
czy ta sprężarka to skroll???????
  • Odpowiedz

Morek

  2008-10-02, 11:31:47
Nowy użytkownik
#14
tak sprezarka scroll ale nie zalalem jej ciecza- powolutku do celu
  • Odpowiedz

kondzio85

  2008-10-02, 20:09:40
Użytkownik
#15
Miałem kiedyś taki przypadek ze sprężarką w LG. Sprężarka pracowała ale nie podnosiła ciśnień - prąd jej był 4 razy mniejszy niż nominalny.
Powód: uszkodzona mechanicznie.

Pomierz jej prądy i porównaj z tabliczką.
  • Odpowiedz

Morek

  2008-10-03, 07:17:42
Nowy użytkownik
#16
ale mam nowy kompresor ja wiem ze jest taki przypadek uszkodzenia mechanicznego nie elektrycznego w którym przypadku wybija bezpieczniki.
  • Odpowiedz

heineken72

  2008-10-03, 23:41:33
Użytkownik
#17
a ta nowa spreżarka przyszła zalana olejem?
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
  • Odpowiedz

mariano

  2008-10-09, 18:24:20
Nowy użytkownik
#18
Może zawory zakręcone? Głupie może, ale niektórzy serwisanci zapominają o takich "pierdołach".
  • Odpowiedz

uciekinier

  2008-10-21, 11:29:41
Nowy użytkownik
#19
Tez posiadam klimatyzator LG i nie mam z nim wiekszego problemu. Może to jakis trefny model, najlepiej sprawcic tą sprężarkę.
  • Odpowiedz

Escape

  2008-10-22, 10:04:21
Nowy użytkownik
#20
Całe szczeście ja nie mam żadnych problemów, ze swoim LG Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa