Szafa chłodnicza 404A

3 Odpowiedzi, 5971 Wyświetleń

PowerWolf

  2023-06-21, 17:06:46
Nowy użytkownik
#1
Witam!

Mam problem z szafą chłodniczą na czynnik r404a. Zadana temperatura w szafie to 4 stopnie C oraz jest przechowywane w niej mięso. Otóż doszło w niej do wycieku czynnika chłodniczego i mam parę pytań odnośnie tego jak zrobić to poprawnie. Pierwszym moim pytaniem jest to czy konieczna jest wymiana filtra odwadniacza i jakie niesie to za sobą konsekwencję, jeżeli tego nie zrobię. Kolejnym moim pytanie jest to jakie powinno być ciśnienie pracującego układu. Obecnie mam LP=1 bar (co odpowiada -45C) i zalodzony parownik w środku. Dodam tyko, że skraplacz jest czysty, a sama szafa jest obecnie pusta.

Z góry dziękuje za wszystkie porady.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2023-07-11, 19:25:26
Moderator
#2
Zajmujesz się chłodnictwem czy użytkujesz?
  • Odpowiedz

PowerWolf

  2023-07-16, 17:05:25
Nowy użytkownik
#3
Szafa chłodnicza dawno naprawiona. Wymieniłem filtr osuszacz dla świętego spokoju, nabiłem czynnikiem zgodnie z tabliczką znamionową. LP mam obecnie około 4,5-5 bar i przegrzanie około 7K. Szafa schodzi do 4 stopni i nic się z nią nie dzieje. Dla zainteresowanych polecam pobranie programu Coolselector2 i SOLKANE 8, gdzie można zasymulować pracę obiegów chłodniczych. Co do pytania, zajmuje się montażem klimatyzacji i chciałbym teraz wejść w chłodnictwo
  • Odpowiedz

radekklimat

  2023-07-17, 05:33:06
Moderator
#4
Chlodnictwo to temat rzeka ale śmiało wchodz...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa