Czyzby zatkana jednostka wewnętrzna LG

8 Odpowiedzi, 8373 Wyświetleń

Morek

  2008-10-02, 10:36:22
Nowy użytkownik
#1
2 wątek mojej historii: po wymianie kompresora, opróżniowaniu itp ciśnienia podczas załączenia urządzenia zachowuja sie dziwnie. Na tłoczeniu ciśnienie schodzi do zera na ssaniu spada do 1- 0.5 bar aż po jakims czasie cisnienie skacze do 2 barów i pozniej znowu sytuacja sie powtarza. To ze skacze to efekt bajpasu który co jakis czas puszcza. Napewno nie mam powietrza w instalacji bo powtarzałem czynnosc zw z opróżnieniem. Zwracam uwage na to iz instalacja nie została do konca uzupełniona czynnikiem- chcialem ja później uzupelnic na manometry i cęgi. Zaznaczam ze ta sytuacja mnie dziwi bo miesiąc wczsniej wyminialem w tym urzadzeniu juz kompresor. Chyba sie zajechal- ale wtedy jak go wyminialem wszystko poszlo gladko i sprawnie. Doszly mnie sluchy ze moze to byc spowdowane zatkana jednostka wewnetrzna tzn kapilara zaszla syfem.
  • Odpowiedz

mister

  2008-10-02, 14:00:44
Zaawansowany użytkownik
#2
skąd się bierze ciśnienie na ssaniu większe jak na tłoczeniu ?
  • Odpowiedz

Remik

  2008-10-02, 14:56:01
Zaawansowany użytkownik
#3
Miałem przypadek z takimi objawami.
Układ kiedyś nałykał się powietrza co spowodowało zamarzanie filtra- odwadniacza
Próżniowanie układu nie dawało rezultatów.Puki co klima oczekuje na nowy filtr ale mam wątpliwości czy ten zabieg wystarczy, sądzę że olej jest zawilgocony a nie bardzo wiem jak wymienić olej w takiej sprężarce.
MOŻE KOLEDZY COŚ DORADZĄ.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

byniom

  2008-10-02, 16:14:17
Moderator
#4
Kapilara powinna być w jednostce zewnętrznej a jak mierzysz ciśnienie na tłoczeniu to i tak pokazuje już za kapilarą jeżeli mówimy o splicie LG .Skoro była zajechana sprężarka (spalona) to syf się dostał na kapilarę i trzeba ją wyczyścić tak samo jak cały układ.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

heineken72

  2008-10-03, 23:35:41
Użytkownik
#5
byniom wydaje mi się że to syf krązy w układzie i zapycha kapilare. Montowałem LG kiedyś ale nie wiem gdzie maja kapilary. Uruchom na grzaniu jak bedzie chodzić oki to może problem brudnego układu, bo cisnienie przepcha kapilare w drugą stronę.
Moze po wyminianie kompresora ew. nagar po spawaniu nie poszedł na filtr.
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
  • Odpowiedz

byniom

  2008-10-04, 06:02:57
Moderator
#6
KApilara jest zazwyczaj w jednostce zewnętrznej przy skraplaczu.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

mn27

  2008-10-04, 09:05:22
Zaawansowany użytkownik
#7
witam a przypadkiem nie pomyliłeś przewodów jak wymieniałeś sprężarke ssanie z tłoczeniem.albo jak masz podobne ciśnienia na ssani i tłoczenie spręzarka uszkodzona silnik pracuje a nie ssie ani nie tłoczy
  • Odpowiedz

mariano

  2008-10-09, 18:20:10
Nowy użytkownik
#8
To by sprężarka większy chyba prąd pobierała. Ostatnio miałem podobnie... kręciła ale brała 60A!!!! Rury były zagięte i dlatego się ugotowała.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa