Próba szczelności a sprężarka skraplacza

2 Odpowiedzi, 3493 Wyświetleń

Karol Dybioch

  2024-04-13, 11:59:59
Nowy użytkownik
#1
Witam. Czy sprężarka przepuszcza azot przez siebie podczas próby szczelności? ?
  • Odpowiedz

pyra_x

  2024-04-15, 20:42:19
Nowy użytkownik
#2
jeżeli masz napełnioną jednostkę zew. i zaworki zamknięte to NIE.
ale jeżeli jest pusty i zaworki otwarte to TAK.
  • Odpowiedz

Kaman

  2024-04-16, 11:13:59
Nowy użytkownik
#3
(2024-04-13, 11:59:59)Karol Dybioch napisał(a): Witam. Czy sprężarka przepuszcza azot przez siebie podczas próby szczelności? ?
Nie może dojść do przebicia azotu. Jeśli dojdzie do zmieszania azotu z czynnikiem to czynnik do wymiany.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa