Witam was wszystkich, wczoraj uruchomiłem gotowy zestaw aspera ze sprężarką nek2150gk na początek troszkę parametrów:
- Wydajność 270Wat (-40C) przy otoczeniu +32C
- Zakres pracy sprężarki -40 -10C
- objętość komory 50 dm3 (parownik wężownica fi 10mm)
- Ciśnienie przy wyłączonym agregacie ok 7,5 bar
- Zawór TES 2 068z3428 (-60/-25C)
Podczas pracy sprężarki ciśnienia wynoszą:
- wysokie: ok 12bar
- niskie ok 0,3 bar
- temperatura sprężarki ok 50C
Przy tak niskim odparowaniu temperatura na wyjściu z zaworu powinna wynosić w okolicach -42C jednak najniższą temperaturę jaką udało mi się uzyskać wynosiła -37C. Mam pytanie do ekspertów
1. Czy niskie ciśnienie mogę jeszcze bardziej obniżyć?
2. Po czym poznać że sprężarka zaczyna się zalewać czynnikiem?
3. Czy czynnik należy czymś zabarwić aby było go widać we wzierniku ( jest przezroczysty )
Załączam kilka zdjęć z pracy układu.
1. Wysokie ciśnienie
2. Niskie ciśnienie
3. Powrót zamarznięty
4. Powrót nie zamarznięty
7. Temperatura sprężarki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-04-19, 07:55:12 przez drzewko.)
- Wydajność 270Wat (-40C) przy otoczeniu +32C
- Zakres pracy sprężarki -40 -10C
- objętość komory 50 dm3 (parownik wężownica fi 10mm)
- Ciśnienie przy wyłączonym agregacie ok 7,5 bar
- Zawór TES 2 068z3428 (-60/-25C)
Podczas pracy sprężarki ciśnienia wynoszą:
- wysokie: ok 12bar
- niskie ok 0,3 bar
- temperatura sprężarki ok 50C
Przy tak niskim odparowaniu temperatura na wyjściu z zaworu powinna wynosić w okolicach -42C jednak najniższą temperaturę jaką udało mi się uzyskać wynosiła -37C. Mam pytanie do ekspertów
1. Czy niskie ciśnienie mogę jeszcze bardziej obniżyć?
2. Po czym poznać że sprężarka zaczyna się zalewać czynnikiem?
3. Czy czynnik należy czymś zabarwić aby było go widać we wzierniku ( jest przezroczysty )
Załączam kilka zdjęć z pracy układu.
1. Wysokie ciśnienie
2. Niskie ciśnienie
3. Powrót zamarznięty
4. Powrót nie zamarznięty
7. Temperatura sprężarki