Zamiana 404a na ????

14 Odpowiedzi, 12476 Wyświetleń

norbik

  2017-09-23, 05:54:21
Nowy użytkownik
#1
Witam
Ze względu na olbrzymia podwyżkę ceny 404a szukam alternatywy dla tego czynnika.
Zajmuje się rolnictwem i mam go w instalacji sporo bo ponad 40kg co wiąże się z nieopłacalnym w tym momencie usuwaniem ewentualnej awarii (cena towaru w chlodni nie pokryje ceny czynnika).
Jest to instalacja na danfosie 550 (wtrysk gazu)
Druga chłodnia pracuje na zaworze rozprężnym
Czy jest jakaś tańszą alternatywa np Propan ? R290R290 czy R600a Izobutan ?
Wiem że te gazy sa nie bezpieczne ale zrobił bym to na własne ryzyko i własny użytek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-09-23, 05:56:30 przez norbik.)
  • Odpowiedz

studentpk

  2017-09-23, 07:34:43
Nowy użytkownik
#2
40 kilo to nie jest dużo. R404 można zamienić na r448/449.
  • Odpowiedz

adamdud

  2017-09-23, 19:20:21
Użytkownik
#3
Ta zamień sobie na r600 tylko żeby dobre podciśnienie było
  • Odpowiedz

Shitashii

  2017-10-03, 20:10:55
Moderator
#4
A może by tak uszczelnić układ? Wtedy 40 kg może starczyć na lata.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

snoze

  2017-11-27, 18:58:23
Nowy użytkownik
#5
Panowie, a tak na poważnie, to na jaki czynnik się teraz zdecydować za R404? Jaki może już stosujecie?
  • Odpowiedz

studentpk

  2017-11-27, 20:58:45
Nowy użytkownik
#6
R448/449. Elektroniczny zawór - zmieniasz nastawy sterownika.
Termostatyczny zawór - dysza oczko niżej. Sprawdź przegrzanie i temperaturę końca sprężania.
  • Odpowiedz

HC

  2017-12-14, 07:02:09
Użytkownik
#7
Koledzy pytanie:
Czy ktoś już w jakiej większej ilości przezbrajał R404A na ......
Jak to się zachowuje?? Czy nie ma problemow z gospodarką olejową??
Jak z pracą sprężarek i eksploatacją??

Mam trochę "obawienia" czy nie będzie podobnej sytuacji jak w przypadku retrofitu z R22 typu DROP IN gdzie padały sprężarki, a producent upierał się że po jego stronie jest ok. Trochę firm już poleciało na tym.

Dlatego pytanie koledzy, bo nie chciałbym się na minę wpier.... i wymieniać po kilku miesiącach sprężarek za grube klocki.
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-12-14, 07:04:36 przez HC.)
  • Odpowiedz

studentpk

  2017-12-14, 15:55:19
Nowy użytkownik
#8
Przezbrajalem dwie instalacje. Jedną markrtową (plus i minus) na 448 i drugą w zakładach mięsnych na 407f. (plus) Marketowa na elektronicznych zaworach i sprezarkach Bitzer, ta w ZM na termostatycznych i sprezarkach Frascold. Obie po pewnych zmianach działają poprawnie. Temat jest do zrobienia.
  • Odpowiedz

joker

  2017-12-17, 14:18:48
Zaawansowany użytkownik
#9
Shitashii napisał(a):A może by tak uszczelnić układ? Wtedy 40 kg może starczyć na lata.
chrońmi to co jest ekonomiczne dopuki się nie rozszczelni Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

joker

  2017-12-17, 14:25:32
Zaawansowany użytkownik
#10
Po co likwidować coś co działa ekonomicznie
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2017-12-17, 22:43:23
Zaawansowany użytkownik
#11
studentpk napisał(a):Przezbrajalem dwie instalacje. Jedną markrtową (plus i minus) na 448 i drugą w zakładach mięsnych na 407f. (plus) Marketowa na elektronicznych zaworach i sprezarkach Bitzer, ta w ZM na termostatycznych i sprezarkach Frascold. Obie po pewnych zmianach działają poprawnie. Temat jest do zrobienia.
To się chwalisz czy żalisz pusty post nie wnoszący nic do tematu.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

HC

  2017-12-20, 06:50:28
Użytkownik
#12
Dzięki za info.
U mnie jest "problem" bo gdyż aż mam impulsowe zawory rozprężne w parowniku na Danfosie nie jest to idelany układ jak dla mnie lepszy był by elektorniczny lub zwykły TZR z Bulbem. Jak ustawiałem przegrzew to zabawy było trochę bo trzeba w sterowniki długość pulsu odpowiednio trafić a nie jest uwierzcie mi to takie proste.

Czekam na następnych kolegów, bo chciałbym po prostu trochę opinii poczytać z ludzi z branży, żeby wiedzieć jak to się ma po retroficie. A sami wiecie jak to jest z produkcją MA DZIAŁAĆ i HU..
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-12-20, 06:50:40 przez HC.)
  • Odpowiedz

studentpk

  2017-12-20, 09:59:25
Nowy użytkownik
#13
Danfoss wydał instrukcję jak regulować pracę zaworów akv po zmianie czynnika. W przypadku instalacji w markecie sprowadzało się to do wprowadzenia nastaw własnych użytkownika i zadania nowych wartości dla parametrów a1, a2, a3. Dostawcy czynników też mają takie manuale.

Przy zaworach rozprężnych musisz ocenić czy wystarczy regulacja zaworu czy wymiana dyszy na mniejszą i czy później będziesz miał czas i możliwość zmiany. Regulowałem zawory bez zmiany dyszy i ze zmianą, osiągając przegrzanie na poziomie 4-7K.

Korzystając z programów doborowych lub informacji od producenta sprawdź w jakim zakresie znajduje się punkt pracy sprężaki dla nowego czynnika. Zwróć uwagę na to zwłaszcza przy układach minusowych. Może się okazać, że producent wymaga zastosowania dodatkowego wyposażenia (np: wentylator głowicy).
Po uruchomieniu sprawdź parametry pracy sprężarek: ciśnienie ssania i tłoczenia, przegrzanie, temperaturę końca sprężania.

Oba układy pracują już po kilka miesięcy na nowym czynniku. Nie widzę problemów z gospodarką olejową. Parametry pracy sprężarek są akceptowalne i żadna nie uległa uszkodzeniu. W styczniu będę na obu instalacjach i ponownie sprawdzę jak pracują.
  • Odpowiedz

HC

  2017-12-22, 11:03:31
Użytkownik
#14
studentpk napisał(a):Danfoss wydał instrukcję jak regulować pracę zaworów akv po zmianie czynnika. W przypadku instalacji w markecie sprowadzało się to do wprowadzenia nastaw własnych użytkownika i zadania nowych wartości dla parametrów a1, a2, a3. Dostawcy czynników też mają takie manuale.

Przy zaworach rozprężnych musisz ocenić czy wystarczy regulacja zaworu czy wymiana dyszy na mniejszą i czy później będziesz miał czas i możliwość zmiany. Regulowałem zawory bez zmiany dyszy i ze zmianą, osiągając przegrzanie na poziomie 4-7K.

Korzystając z programów doborowych lub informacji od producenta sprawdź w jakim zakresie znajduje się punkt pracy sprężaki dla nowego czynnika. Zwróć uwagę na to zwłaszcza przy układach minusowych. Może się okazać, że producent wymaga zastosowania dodatkowego wyposażenia (np: wentylator głowicy).
Po uruchomieniu sprawdź parametry pracy sprężarek: ciśnienie ssania i tłoczenia, przegrzanie, temperaturę końca sprężania.

Oba układy pracują już po kilka miesięcy na nowym czynniku. Nie widzę problemów z gospodarką olejową. Parametry pracy sprężarek są akceptowalne i żadna nie uległa uszkodzeniu. W styczniu będę na obu instalacjach i ponownie sprawdzę jak pracują.

Dzięki rzeczowo.
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa