Przegrzanie i dochłodzenie Mitsubishi MXZ-8A140VA

10 Odpowiedzi, 6192 Wyświetleń

Tom01

  2021-05-17, 19:04:47
Nowy użytkownik
#1
Czy może ktoś ma dane na temat referencyjnych wartości przegrzania i dochłodzenia czynnika w klimatyzatorze Mitsubishi MXZ-8A140VA? Niestety serwisówka oraz instrukcja instalacji milczy na ten temat.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2021-05-18, 06:48:15
Moderator
#2
Przegrzanie 6-8K, dochlodzenie 15K
  • Odpowiedz

Tom01

  2021-05-19, 11:56:00
Nowy użytkownik
#3
radekklimat napisał(a):Przegrzanie 6-8K, dochlodzenie 15K

Dziękuję. To są wartości konkretnie tej jedn. zewnętrznej, czy "ogólnego stosowania"?

Wyjaśniam po co mi to. Urządzenie jest dość skomplikowane jak na domową klimę i potrafi sam diagnozować nieprawidłowe wartości termodynamiczne, informując kodami na wyświetlaczu, ale tolerancja jest bardzo duża i należy je traktować tylko jako kody błędów, a chodzi w tym momencie o optymalny dobór parametrów pracy.

Wątpliwości do co powyższego biorą się stąd, że serwisówka podaje różne kombinacje jednostek wewnętrznych, ale była tworzona w czasach, kiedy pewnych kombinacji obecnie istniejących jedn. wewn. w ogóle nie było. Przykładowo, instrukcja zakładała montaż j. wewnętrznych np 8x 2,2kW a jest zamontowane 3x2,2kW i 5x1,8kW. Takiego układu w instrukcji nie ma i nie ma jak sprawdzić optymalności zestrojenia całego układu np. po wartościach prądu, gdyż takiej kombinacji w ogóle nie ma w tabelach.

Sugestie zoptymalizowania układu po ilości wagowej czynnika można sobie darować. Nie da się określić dokładnie długości rurociągów a instrukcja podaje tylko maksymalną długość od jednostki zewnętrznej do rozdzielaczy. Nawet jakby oszacować sumaryczne długości, nie ma żadnych tabel korekcyjnych. Rozmawiałem dziś z człowiekiem z serwisu Mitsubishi i podobnie jak niemal wszyscy, sugeruje oszacowanie długości i metodę wagową. Ma mi podesłać inną serwisówkę z takimi tabelami.

Tymczasem, moje wcześniejsze doświadczenia z podobną jednostką, tylko mniejszej mocy (ok 5KW, multi na 3 jedn. wew.) wskazują, że pomimo oszacowania długości rurociągów i korekcji wagowej czynnika, sprężarka potrafiła zamiast 1,5A szarpnąć 6A i to przy małych różnicach ilości czynnika. Może akurat tamta miała wąską tolerancję zakresu regulacyjnego zaworu rozprężnego, może mały zbiornik czynnika, choroba wie. Przy tej jednostce (kilkanaście KW), różnice nawet 10% w poborze energii przełożą się na wydatki w rachunkach, więc chciałbym trafić z regulacją jak najbardziej "w punkt".
  • Odpowiedz

miezala5

  2021-05-19, 12:48:22
Top użytkownik
#4
Tak z ciekawości?
Czym chcesz to regulować?
  • Odpowiedz

Tom01

  2021-05-19, 14:39:30
Nowy użytkownik
#5
miezala5 napisał(a):Tak z ciekawości?
Czym chcesz to regulować?

Nie tyle regulować a zweryfikować optymalne parametry pracy, a to z kolei wynika z ilości czynnika. Nie widzę innej metody na sprawdzenie czy układ pracuje tak jak powinien.
  • Odpowiedz

Amfan

  2021-05-19, 19:56:46
Top użytkownik
#6
5 kw multi split w trybie max może mieć więcej niż 5 kw . Co to za wartość 1,5A , dla urządzenia 5 kw .
  • Odpowiedz

miezala5

  2021-05-20, 07:52:18
Top użytkownik
#7
W inverterze multi bedzie ciężko precyzyjnie sprawdzić?
Na której rurze bedziesz mierzył temperature?
  • Odpowiedz

Tom01

  2021-07-15, 17:57:29
Nowy użytkownik
#8
miezala5 napisał(a):W inverterze multi bedzie ciężko precyzyjnie sprawdzić?
Na której rurze bedziesz mierzył temperature?

Mogę na dowolnych. Mam dwa termometry. Mogę mierzyć prawie wszystko, jednostka ma porty serwisowe zarówno na ssaniu jak i tłoczeniu.
  • Odpowiedz

Tom01

  2021-07-15, 17:58:34
Nowy użytkownik
#9
Amfan napisał(a):5 kw multi split w trybie max może mieć więcej niż 5 kw . Co to za wartość 1,5A , dla urządzenia 5 kw .

Jak to jaka? Normalna wartość prądu z tabliczki. Jednostka o mocy chłodniczej 5,4KW pobiera ~1,5A.
  • Odpowiedz

freegass

  2021-07-16, 06:45:59
Użytkownik
#10
Tom01 napisał(a):Jednostka o mocy chłodniczej 5,4KW pobiera ~1,5A
Chciałbyś. Mylisz moc elektryczną z natężeniem prądu.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa