Witam, moj pierwszy proszę o wyrozumiałość, zwłaszcza że nie mam doświadczenia w chłodnictwie.
Mam klimatyzator chigo CS-35V3A-M87 i problemem jest w nim grzanie (chlodzenie latem działało bez problemu)
W trybie grzania klima chodzi okolo 5 minut - temp wylotu 50st, potem słychać puff i wyłączają się wentylatory zew i wew.
Po paru minutach klima znowu się załącza i cykl się powtarza.
To wszystko dzieje się gdy na zewnątrz są dodatnie temperatury - nawet +14
Do tej pory sprawdziłem czy nie widać wycieku(raczej sucho), pomierzyłem czujniki podpięte na płytę i tu mam pytanie :
Opisane są jako :
1. AIR SENSOR
2. EXCHAUST SENSOR
3. TUB SENSOR
wyniki jakie otrzymałem:
Temp zewnętrzna 13st
1 - 3,5k
2 - 10k
3 - 3,5k
Temp zewnętrzna 6st
1 - 4,3k
2 - 10,9k
3 - 4,3k
Mam prośbę o wyjaśnienie (tłumaczenie) jakie to są czujniki i gdzie są umiejscowione i czy te wartości wskazują na uszkodzenie czujnika.
Wydaje mi się ze nr1 i 3 wskazania sa na poziomie 25-30st - nie wiem czy nie za duże.
Pozdrawiam
Mam klimatyzator chigo CS-35V3A-M87 i problemem jest w nim grzanie (chlodzenie latem działało bez problemu)
W trybie grzania klima chodzi okolo 5 minut - temp wylotu 50st, potem słychać puff i wyłączają się wentylatory zew i wew.
Po paru minutach klima znowu się załącza i cykl się powtarza.
To wszystko dzieje się gdy na zewnątrz są dodatnie temperatury - nawet +14
Do tej pory sprawdziłem czy nie widać wycieku(raczej sucho), pomierzyłem czujniki podpięte na płytę i tu mam pytanie :
Opisane są jako :
1. AIR SENSOR
2. EXCHAUST SENSOR
3. TUB SENSOR
wyniki jakie otrzymałem:
Temp zewnętrzna 13st
1 - 3,5k
2 - 10k
3 - 3,5k
Temp zewnętrzna 6st
1 - 4,3k
2 - 10,9k
3 - 4,3k
Mam prośbę o wyjaśnienie (tłumaczenie) jakie to są czujniki i gdzie są umiejscowione i czy te wartości wskazują na uszkodzenie czujnika.
Wydaje mi się ze nr1 i 3 wskazania sa na poziomie 25-30st - nie wiem czy nie za duże.
Pozdrawiam