Naprawa jednostka zewnętrzna

3 Odpowiedzi, 2671 Wyświetleń

shady

  2023-04-30, 15:56:34
Gość
#1
Pany co byście polecili w kwestii naprawy takiej usterki?
Czy lutowie będzie wystarczająco odporne na temperaturę?


Załączone pliki Miniatury
           
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2023-04-30, 17:23:50
Zaawansowany użytkownik
#2
No nie zartujmy, no chyba, że chcesz to polutować plasteliną. Na tym foto za duzo nie widać. W zaleznosci od dostępu i uszkodzen: rurka, lata albo sam lut. Oczywiscie lutowanie twarde.
  • Odpowiedz

shady79

  2023-04-30, 18:14:18
Nowy użytkownik
#3
(2023-04-30, 17:23:50)Tytanowy Janusz napisał(a): No nie zartujmy, no chyba, że chcesz to polutować plasteliną. Na tym foto za duzo nie widać. W zaleznosci od dostępu i uszkodzen: rurka, lata albo sam lut. Oczywiscie lutowanie twarde.

Trzeba wyciąć trochę tych lameli aby zrobić sobie dostęp do rurki. Następnie zrobiłbym "wstawkę" i zlutował. Wydaje mi się, że po całej operacji trzeba by było jakoś przedmuchać układ aby pozbyć się ewentualnych opiłków i syfu.

Druga sprawa, dostałem tą jednostkę za darmo, jeżeli uda mi się naprawić to chciałbym ją sobie założyć w domu. Nie mam jednostki wewnętrznej więc muszę coś dokupić czy można założyć coś mniejszego niż taka, która jest dedykowana do tego konkretnego modelu? Ewentualnie może jakaś używka?


Załączone pliki Miniatury
   
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2023-05-01, 09:51:23
Zaawansowany użytkownik
#4
Duzy klamot no chyba ze masz salony po 50m2. Nigdy nie stosowałem mniejszych wewnetrznych. Powinno działać. Agregat na pewno ma eev to sobie zdławi tylko trzeba redukować rurki, mniejszy parownik niz 5kW chyba nie ma sensu.
To jest Heavy industries ze zwykłym mitsu (chyba?) sie nie skomunikuje. Jesli do domu nie potrzebujesz wiecej jak 3.5kW to ja bym kupił xhinola a to probował sprzedać.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa