Witam, czy często wam zamarzają parowniki jd. Zewnętrznych split?? Proszę o poradę.
Temp. Pomieszczenia +10 stopni , temperatura na zewnątrz +4 stopnie, czynnik r32.
Załączenie chłodzenia po oszukaniu czujnika.
- temp. Par nasyconych 0 stopni
- temp. Na grubiej 1,5 stopni
-pomiar prądu 1,5 A , max z tabliczki 8A
- nawiew na 1 biegu
Grzanie.
- temp. Par nasyconych 52 stopnie
- temp. Na cienkiej 39 stopni
- pomiar prądu 6,5 A ,max z tabliczki 9 A
Długość instalacji to 3,5 metra, klimatyzator ma tylko jedno wejście serwisowe na grubej rurze,pomiary robione po ustabilizowaniu pracy i robione na drugi dzień gdy parownik nie lodził. Lodzenie było przy +2 stopnie, gaz fabryczny.
Temperatura nawiewu na początku to 35 stopni różnicy i szybko spada do 15 stopni różnicy i dopiero po około 30 min. Robi defrost, urządzenie praktycznie nie wydajne.
Proszę o poradę czy da się z tym coś zrobić ? Pozdrawiam
Temp. Pomieszczenia +10 stopni , temperatura na zewnątrz +4 stopnie, czynnik r32.
Załączenie chłodzenia po oszukaniu czujnika.
- temp. Par nasyconych 0 stopni
- temp. Na grubiej 1,5 stopni
-pomiar prądu 1,5 A , max z tabliczki 8A
- nawiew na 1 biegu
Grzanie.
- temp. Par nasyconych 52 stopnie
- temp. Na cienkiej 39 stopni
- pomiar prądu 6,5 A ,max z tabliczki 9 A
Długość instalacji to 3,5 metra, klimatyzator ma tylko jedno wejście serwisowe na grubej rurze,pomiary robione po ustabilizowaniu pracy i robione na drugi dzień gdy parownik nie lodził. Lodzenie było przy +2 stopnie, gaz fabryczny.
Temperatura nawiewu na początku to 35 stopni różnicy i szybko spada do 15 stopni różnicy i dopiero po około 30 min. Robi defrost, urządzenie praktycznie nie wydajne.
Proszę o poradę czy da się z tym coś zrobić ? Pozdrawiam