mam pytanie odnosnie regulacji wentylacji.
wyczytalem iz nalezy tak umieszczac przepustnice i je przymykac ( ustawiac kat ) aby roznica spadkow cisnienia w trojnikach byl mniejszy od 2 % . czy to prawda ?? ma to znaczny wplyw na dobor centrali ( wentylatorow ) a w niektorych przypadkach jest to niemozliwe ( przy trojniku na ktorym podpiete sa dwa anemostaty o wydajnoisc 50 m3/h kazdy - srednica 100 mm - roznica na tym trojniku to tylko 8 Pa a jednak wychodzi z tego 30 % roznicy a niestety nie ma taiego przymkniecia przepustnicy na srednicy 100mm aby dostac te 8 Pa czy nawet wrtosc zblizona - co wtedy )
bardzo prosze o jakies sensowne podpowiedzi !!
POZDRAWIAM !!
wyczytalem iz nalezy tak umieszczac przepustnice i je przymykac ( ustawiac kat ) aby roznica spadkow cisnienia w trojnikach byl mniejszy od 2 % . czy to prawda ?? ma to znaczny wplyw na dobor centrali ( wentylatorow ) a w niektorych przypadkach jest to niemozliwe ( przy trojniku na ktorym podpiete sa dwa anemostaty o wydajnoisc 50 m3/h kazdy - srednica 100 mm - roznica na tym trojniku to tylko 8 Pa a jednak wychodzi z tego 30 % roznicy a niestety nie ma taiego przymkniecia przepustnicy na srednicy 100mm aby dostac te 8 Pa czy nawet wrtosc zblizona - co wtedy )