błąd projektanta

7 Odpowiedzi, 6786 Wyświetleń

byniom

  2010-02-23, 15:52:47
Moderator
#1
Mam pytanie do kolegów projektójących instalacje klimatyzatorów. Wpadł mi w ręce projekt i jak patrzę na to co projektant dobrał to wydaje mi się że powstał jakiś błąd a mianowicie projektant dobrał klimatyzatory LG w tki sposób:

FM40 - MT24,MT24

FM56 - MT18,MT18,MT12,MT12,MT12

FM56 - MT12,MT12,MT24,MT24

FM56 - MT10,MT10,MT24,MT24

Czy te jednostki wewnętrzne nie są przewymiarowane ? Wiem że można przewymiarować do około 120% ale czy jednostki wewenętrzne po skomunikowaniu nie będą sygnalizowały że jeset bład w doborze mocy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2010-02-23, 18:57:58
Zaawansowany użytkownik
#2
Nie wiem jak w LG ale np Toshiba marudzi od135% a teraz sporo inwestycji to projektuja ksiegowi. Technicznie jest do dupy ale za to tanio. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

popeye

  2010-02-24, 19:43:59
Użytkownik
#3
LG reklamuje sie ze mozna z nowych multi wyciagnac 150 %.Ogolnie to jest jakas strategia marketingowa , te jednostki nie maja tyle BTU ile by wynikalo z nazwy.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

byniom

  2010-02-24, 19:50:22
Moderator
#4
oni wychodza z tego że na raz wszystkie klimy nie ruszają i sa rózne temperatury w pomieszczeniach bo jedno już schłodzone a drugie dopiero się chłodzi więc ten bilans jest mniejszy
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

jacek 64

  2010-02-24, 20:09:56
Zaawansowany użytkownik
#5
Spotkałem sie z takimi rozwiązaniami . Założenie jest następujące: Prawdopodobieństwo że wszystkie naraz wystartują jest dosyć małe ( np. biura z wieloma pomieszczeniami ewentualnie hotel)
Jezeli nawet zostaną załaczone wszystkie naraz - to każda pracuje z mocą np 90, 80, 70 procent. W jakimś pomieszczeniu zostanie osiągnieta złaożona temperatura i wtedy jeden split wyłącza się a pozostałe mają 100 procent mocy. Zakłada sie że jednocześnie pracuje 60-70 procent urządzeń. Układ działa i klient tego nie odczuwa. Robiłem podbne rzeczy po konsultacji z LG
  • Odpowiedz

Michał Grzywacz

  2010-02-26, 11:56:59
Nowy użytkownik
#6
FM40 - MT24,MT24 - suma 48000 BTU -> zgodnie z danymi technicznymi z takiej konfiguracji maksymalnie powinniśmy uzyskać 46000 BTU, pobór prądu 4652 W

FM56 - MT18,MT18,MT12,MT12,MT12 - max. 62950 BTU 5650 W

FM56 - MT12,MT12,MT24,MT24 - max. 62950 BTU 5650 W

FM56 - MT10,MT10,MT24,MT24 - max. 61870 BTU 5650 W

Tak więc zgodnie z danymi technicznymi wszystkie konfiguracje są poprawne, ale czy wystarczające to już inna kwestia. Do wyceny należy pamiętać o dystrybutorach czynnika chłodniczego, maksymalnie obsługuje 4 jednostki 1 dystrybutor.

Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-02-26, 14:18:01
Moderator
#7
Wszystko jest wzięte pod uwagę tylko chodziło mi o te przekroczenia w jednostakch wewnętrznych ale faktycznie przy niektórych można przeciągnąć momentami do 130% Tak podaje zresztą katalog .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa