Problem polega na tym że przy napełnianiu ręcznym bo taka jest tylko możliwość układ nie może zrobić niskiego ciśnienia czyli 3bar oscyluje w granicach 7bar i nic. Serwis polegał na wykryciu rzekomej nieszczelności, ubytek 10kg czynnika miesięcznie(r410) przy próbie szczelności24h ciśnienie 40bar(azot) nic nie wykryłem. Macie jakieś pomysły?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Daikin VRV niskie ciśnienie
10 Odpowiedzi, 11058 Wyświetleń
Nieszczelność zrób na dłuższym czasie natomiast wyciek może być w mijscu które podczas pracy drga i wtedy jest jakaś mikroszczelina którą na ruchu ucieka a na postoju nic nie wychodzi . Chciałem jeszcze powiedzieć że w trakcie pracy masz przepływ przez całą magistralę natomist na poztoju mogą być zamknięte elektrozawory lub zawory rozprężne . Napisz czy te 40 bar to robiłeś w całym układzie czy tylko w liniach cieczowych i ssawnych .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-21, 12:23:38 przez byniom.)
Zawory były otwarte robi się to z płyty sterującej programowo. Ciśnienie w całym układzie miało 40 bar. Sprawdziłem połączenia skręcane, spawy przy trójnikach i agregat.
Witam. Miałem podobny problem na VRF Toshiba i azot i próżnia trzymała ale po dwóch tygodniach gaz uciekał. Jedyna rzecz która mi pokazała nieszczelność to kontrast do układu i napełnienie do odpowiedniej ilość czynnika. Pojechałem po 1.5 tygodnia lampa UV okulary 15 minut szukania i znalazłem wyciek. To jest ostateczność i nie ma siły abyś w ten sposób nie znalazł wycieku. Dodam że azot i próżnia tylko nas informują że jest nieszczelność a kontrast (barwnik) pokazuje nam miejsce wycieku i tym on przoduje chyba że dziura jak lej po bombie to wtedy azot będzie syczał.
Nie wspominałem o kontraście dlatego że wielu dystrybutorów zabrania uzywania go jeżeli sprzet jest na gwarancji.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
yorka0 napisał(a):Problem polega na tym że przy napełnianiu ręcznym bo taka jest tylko możliwość układ nie może zrobić niskiego ciśnienia czyli 3bar oscyluje w granicach 7bar i nic. Serwis polegał na wykryciu rzekomej nieszczelności, ubytek 10kg czynnika miesięcznie(r410) przy próbie szczelności24h ciśnienie 40bar(azot) nic nie wykryłem. Macie jakieś pomysły?Nie bardzo rozumiem. Problem masz z nieszczelnością czy z ciśnieniem? Z opisu wynika, że masz 7 bar a chciałbyś mić 3 bary. Jeżeli masz 7 bar to ciśnienie jest ok
Spezarka inwerterowa stara sie utrzymac ciśnienie, jeśli jest choć 2 kg freonu to ciśnienie na manometrach będzie 7 BAR, za nic nie zejdzie ci do 3 BAR, swoją drogą po co ci 3 BARy przy R410, to odparowanie -40C.
klimatyzacja VRV to inteligentna bestia. Jeśli sprawdzałeś azotem przy wyłączonym napięciu na j. wewnętrzych, to zamknęły sie automatycznie zawory elektromagnetyczne w parownikach, jeśli będzie dziura w parowniku to po podaniu napięcia otworzy sie zawór i wyciek znów sie pojawi.
Dlaczego lato nie trwa u nas 300 dni, to byłby sezon
"klimatyzacjapolska" okazało się że na próżni wpuściłem za mało czynnika ok 1,5kg dlatego przy napełnianiu ręcznym nie mogła zrobić sobie niskiego ok 3-5bar bo takie jest zalecane przy napełnianiu. Wykonałem test wtedy przy 3barach i odparowaniu -18 dolałem ok 3kg czynnika po tym zabiegu cała reszta poszła już z ręcznego dopełniania.
Co do nieszczelności to urządzenia były "online" z agregatu komenda na otwarcie wszystkich zaworów 40barów w układzie i nic. A kontrast to za zgodą właściciela w przyszły weekend bo jutro ludzie wracają do pracy i system ma chodzić tak czy siak.
Mógł puścić któryś z lutów w j. zewnętrznej, jak sie domyslam próbę robiłeś przy zamkniętych zaworach do skraplacza. Ludzie często zapominaja ze zawory w j.wewnętrzych zamykaja sie po zaniku napięcia, dlatego pytałem o tą możliwość. być może kontrast pokaże wyciek. A czy sprawdzałeś ciśnienie azotem przy założonych na stałe manometrach, bo może okazać sie że to zaworek serwisowy
Dlaczego lato nie trwa u nas 300 dni, to byłby sezon
A mi się wydaje, że yorka0 pierwszy raz spotkał się z VRV, bo z jego opisu nic nie wynika. Po pierwsze to przed dodaniem czynnika trzeba przeliczyć ile go trzeba w danym układzie. A 1,5kg na VRV daikina nie zrobiłoby wrażenia (zakładam, że układ obsługuje więcej niż dwie j.w. : ). Czuję, że zaraz będziesz miał w układzie tyle samo freonu co i azotu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
|