wytrzymałość stropu z płyty warstwowej?

6 Odpowiedzi, 16349 Wyświetleń

wit

  2010-06-03, 23:22:32
Top użytkownik
#1
Witam.
komora mroźni 7,5 x 15 m -płyty warstwowe -ściany wzmocnione słupami co 5m.- - na ścianach leży strop z płyty warstwowej poliuretanowej 20cm grubej .

jak jest wytrzymałość takiego stropu ?
do stropu będą podwieszone chłodnice.

agregaty też najwygodniej postawić na stropie mroźni...


kwestia wytrzymałości... oczywiście jakieś profile stalowe można na strop rzucić... zrobić dodatkowe wzmocnienia -konstrukcję wsporczą pod agregaty...
dodatkowa belka -ceownik na stropie z płyt wzmocni go...ale swoje też waży.
no i sam transport agregatów... zanim postawi się je na dodatkowych wzmocnieniach -trzeba agregaty przetargać po stropie...
ile kg taki strop może wytrzymać?
  • Odpowiedz

CoolDragon

  2010-06-04, 09:29:57
Nowy użytkownik
#2
Nie wygląda to wesoło...

http://www.prometplast.com.pl/oferta/ply...tech.htm#5

Producent dopuszcza 6m rozpiętości MAX (teraz doczytałem to dla 30 cm grubości a dla 20 "tylko" 5m)

Co do agregatu to koniecznie musi być na jakieś konstrukcji (platformie) a obciążenia powinny przechodzić na któryś ze słupów konstrukcyjnych. Wszystko to dlatego że wytrzymałość płyty na zarwanie (złamanie) to jedno ale trzeba pamiętać iż wszystko co zamocujemy do jednej z warstw blachy tak naprawdę przenosi obciążenia przez piankę! Po paru latach może się wytrzaskać na wióry.

Co do konstrukcji dachu to wzmocnienia wydają się nieuniknione. Z mojego doświadczenia wynika że najlepiej cały strop zrobić jako podwieszany (praktycznie żadnych mostków termicznych) Coś na zasadzie ceownika przez całość. To już przerabiałem i mogę dać kilka rad:
Po pierwsze nie szukaj ceowników, trudniej je kupić, przy tej samej wadze większą wytrzymałość mają H-owniki.
Niestety takie (płaskie, pojedyncze) konstrukcje też się zapadają pod własnym ciężarem, żeby uzyskać odpowiednią wytrzymałość i sztywność stal musiała by iść tonami... przekroje jak w marketach po kilkadziesiąt cm.

Wydaje mi się że nie ma co kombinować tylko udać się do kogoś kto spawie konstrukcje i zamówić trójkątne przęsła ażurowe (przestrzenne) będzie lżej, mocniej i pewnie taniej.

Pozdrawiam :-)
Każdy sprzęt elektryczny po podłączeniu do prądu zazwyczaj działa lepiej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-04, 09:40:44 przez CoolDragon.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-04, 11:20:29
Top użytkownik
#3
przy tak dużej komorze lepiej aby agregaty stały na ziemi ,olej będzie lepiej wracał,do wymiany sprężarki wystarczy 1 człowiek .do sprawdzenia poziomu oleju nie potrzebna będzie drabina .
  • Odpowiedz

wit

  2010-06-04, 15:59:10
Top użytkownik
#4
barbie napisał(a):przy tak dużej komorze lepiej aby agregaty stały na ziemi ,olej będzie lepiej wracał,do wymiany sprężarki wystarczy 1 człowiek .do sprawdzenia poziomu oleju nie potrzebna będzie drabina .

olej będzie gorzej wracał... dojdzie 20mb rurociągu ssawnego...

-ssanie -tak samo w górę jak z agregatami na stropie... potem dodatkowo kawał poziomo -ze zbyt małym spadkiem i dopiero w dół ... niestety komora jest wewnątrz hali -obok są pomieszczenia produkcyjne i agregatów nie da się umieścić...

są dwie opcje:

-albo agregaty na poddaszu -bezpośrednio nad chłodnicami z krótkim około 2 metrów rurociągiem ssawnym -z czego metr podnoszenia - a skraplacz kolejny metr w górę na dach

-albo to samo plus dodatkowo rurociągi poddaszem poza obrys całego budynku... potem w dół do poziomu gruntu i do sprężarek... ze sprężarek daleko w górę na dach do skraplacza... skraplacza nie da się umieścić na poziomie gruntu...

obejrzałem dokładnie strop -konstrukcja dachu ma bardzo porządne belki a strop jest podwieszony. dodatkowo -agregaty da się zahaczyć o bardzo solidne słupy... jest jak mocować konstrukcję wsporczą pod agregaty. problemem -jest przeniesienie agregatów po stropie do konstrukcji.
agregat jakieś 230kg + 4 ludzi... to prawie 600kg. jak się przeniesie i postawi na profilach będzie dobrze. boję się tego przenoszenia.
  • Odpowiedz

CoolDragon

  2010-06-04, 16:40:04
Nowy użytkownik
#5
Czyli z tego co teraz piszesz wynika że cała konstrukcja mroźni już jest a zostało tylko agregat zamontować?
Sądzę że z tymi 600kg to nawet nie masz co próbować na "żywca" - wszystko się pognie.
Problemy są dwa:
Po pierwsze taka masa raczej złamie płyty stropu nawet gdyby były podparte co 3m. Myślę że to da się rozwiązać przez gęste podparcie dachu od środka, na całej drodze "przemarszu".
Drugi i większy problem to nacisk jednostkowy waszych stóp. Gdy takie 600 kilo przejdzie po płycie z pianką, to ślady zostaną jak na świeżym śniegu... Żeby ten problem rozwiązać to chyba najlepiej na możliwie dużej powierzchni położyć mocne płyty np 18mm OSB

Dosyć karkołomne przedsięwzięcie ale z tego co argumentujesz to chyba najprostsze. Jednak czy mimo wszystko nie było by lepiej gdyby skraplacze jakoś wywalić na zewnątrz?
Każdy sprzęt elektryczny po podłączeniu do prądu zazwyczaj działa lepiej
  • Odpowiedz

wit

  2010-06-04, 17:10:49
Top użytkownik
#6
CoolDragon napisał(a):Dosyć karkołomne przedsięwzięcie ale z tego co argumentujesz to chyba najprostsze. Jednak czy mimo wszystko nie było by lepiej gdyby skraplacze jakoś wywalić na zewnątrz?
skraplacze wywalam na zewnątrz -na dach. agregaty na poddaszu.

nowo wybudowana hala w zakładach produkcyjnych... w samym środku komora mroźnicza na towar...zaprojektowana przez architekta (włącznie z izolacją) -ustawiona tak aby było wygodnie zwozić towar z linii produkcyjnych. oczywiście bez wcześniejszej konsultacji z chłodniarzem. wybudowana i wyizolowana przez budowlańców. wykonane dokładnie i starannie według dokumentacji...


mostki cieplne... może nie pełne ale... ściany płyty 20cm -strop 25cm poliuretan. Izolacja super - tyle, że strop i posadzka -blachy na styku ze ścianami podcięto tylko na 2cm jako "dylatacje"
w każdym narożniku -w głąb izolacji wnika blacha z płyt warstwowych przerwana na te 2cm -grubość izolacji miejscowo spada z 20cm do 2cm... według dokumentacji tak było w projekcie -tak wykonano...

o takiej drobnostce, że mroźnia to też agregaty... zapomniano.

najbliższe pomieszczenie gdzie można dać agregat "na poziomie gruntu" -to stara agregatownia w starym budynku.. 20mb od komory. rurociągi trzeba by prowadzić tak aby ominąć pomieszczenia biurowe i produkcyjne... czyli beznadzieja.
pozostaje rozległe poddasze.

dodatkowo -trzeba ciąć koszty...

dobra... zgodnie z radą do przenoszenia żuci się dechy...

może jeszcze jakieś sugestie...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa