Mam problem z jednostką zewnętrzną Fujitsu, model jak w tytule postu.
Moc chłodnicza: 25,4 kW
Czynnik chłodniczy: R407c
Urządzenie pracuje 6 lat
Sprawa wygląda następująco:
Od jakiegoś czasu praca urządzenia zostaje przerwana z komunikatami o wysokim ciśnieniu tłoczenia lub wysokiej temperaturze tłoczenia (błędy występują zamiennie).
Po podłączeniu manometrów: LP- 4 bar; HP- 25 bar. Z uwagi na zabrudzenie skraplacza, wyczyściliśmy go - ciśnienie HP spadło do 18-22 bar. Jednak problem dalej występuje. Skraplacz jest letni, rura tłoczna również, natomiast rurki zaraz za sprężarkami a przed skraplaczem mają temperaturę 122 *C. Sprężarki pracują około 5 minut po czym następuje wyłączenie z błędami.
Ilość czynnika wynikająca z tabliczki znamionowej 7000 g. Padło podejrzenie o powietrzu lub azocie w instalacji - wymiana czynnika nic nie dała.
Moje pytanie - czy mogą być uszkodzone sprężarki (dwie sprężarki podłączone do jednego kolektora)???
Moc chłodnicza: 25,4 kW
Czynnik chłodniczy: R407c
Urządzenie pracuje 6 lat
Sprawa wygląda następująco:
Od jakiegoś czasu praca urządzenia zostaje przerwana z komunikatami o wysokim ciśnieniu tłoczenia lub wysokiej temperaturze tłoczenia (błędy występują zamiennie).
Po podłączeniu manometrów: LP- 4 bar; HP- 25 bar. Z uwagi na zabrudzenie skraplacza, wyczyściliśmy go - ciśnienie HP spadło do 18-22 bar. Jednak problem dalej występuje. Skraplacz jest letni, rura tłoczna również, natomiast rurki zaraz za sprężarkami a przed skraplaczem mają temperaturę 122 *C. Sprężarki pracują około 5 minut po czym następuje wyłączenie z błędami.
Ilość czynnika wynikająca z tabliczki znamionowej 7000 g. Padło podejrzenie o powietrzu lub azocie w instalacji - wymiana czynnika nic nie dała.
Moje pytanie - czy mogą być uszkodzone sprężarki (dwie sprężarki podłączone do jednego kolektora)???