Na początku się przywitam.
Mam pytanie dostałem zgłoszenie do naprawy
Nagrzewnicy kondensacyjnej GOODMAN GKS91005D2
Jestem podobno czwartym serwisantem już u tego klienta
I klient stwierdził ze ci przede mną chcieli naprawić metodą prób i błędów
Objaw jest taki:
Pierwsze włącza się silnik wentylatora spalin., Następnie świeca żarowa i zapala się gaz.
i po pięciu sekundach palniki gasną i włącza się dmuchawa.
Palniki nie pracują dłużej niż 5 sekund.
Ja podejrzewam moduł sterowniczy pieca lub zawór gazu.
Ale jak to mój klient powiedział to też jest metodą prób i błędów
Co wy o tym myślicie?
Mam pytanie dostałem zgłoszenie do naprawy
Nagrzewnicy kondensacyjnej GOODMAN GKS91005D2
Jestem podobno czwartym serwisantem już u tego klienta
I klient stwierdził ze ci przede mną chcieli naprawić metodą prób i błędów
Objaw jest taki:
Pierwsze włącza się silnik wentylatora spalin., Następnie świeca żarowa i zapala się gaz.
i po pięciu sekundach palniki gasną i włącza się dmuchawa.
Palniki nie pracują dłużej niż 5 sekund.
Ja podejrzewam moduł sterowniczy pieca lub zawór gazu.
Ale jak to mój klient powiedział to też jest metodą prób i błędów
Co wy o tym myślicie?