Witam ma problem Centrala Vts wywala bład presa nawiewu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-07, 08:19:32 przez hary811.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Problem z centrala Vts
13 Odpowiedzi, 10675 Wyświetleń
dodam jeszcze ze filtry czyste pres sprawdzony
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-07, 08:22:27 przez hary811.)
Zobacz czy w rurce od presa nie stoi woda.
Sprawdzałem całośc
Zobacz co jest układem wykonawczym alarmu.Miernik i do dzieła
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters
Mentor może jeszcze jakas sugestia
Masz podaną awarię jak na tacy i jeszcze się pytasz co z tym zrobić?? Zajmujesz się chłodnictwem to chyba wiesz na jakiej zasadzie działa presostat. Najprawdopodobniej stracił szczelność dmuchnij w jedną z rurek i będziesz wiedział czy jest szczelny, a może tylko pasek spadł/pękł z wentylatora.
Witam,
Jak podpinasz na krótko bez presa to tez wywala awarię? Podłączenie presa prawidłowe? Zacznij od sterownika i po nitce do kłębka. Pozdrawiam
Ha! Wiem o co chodzi!!
Hary pisze: hary811 napisał(a):Witam ma problem Centrala Vts wywala bład presa nawiewu. A następnie: hary811 napisał(a):dodam jeszcze ze filtry czyste pres sprawdzony Dopiero kolega zuku przyczynił się do tego, że zacząłem czytać jeszcze uważniej: zuku napisał(a):a może tylko pasek spadł/pękł z wentylatora Czy muszę jeszcze tłumaczyć czego dotyczy awaria, a co sprawdzał kolega hary811?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
sprawdziłem dzisiaj paski silnik nowy pres podmieniłem i ta sama reakcja 10 sekund pracuje i wywala alarm
Witam,
Centrala startuje i pracuje 10 sek. na wybranej częstotliwości czy liczysz 10 sekund od otwarcia przepustnic? Pozdrawiam
tak otwieraja sie przepustnice wszystko rusza 10s i stop
zrób zworkę w szafie sterowniczej w miejscu gdzie podpina się presa. Jak będzie pracować to szukaj winy od samego kabla do presostatu. Może ustawiłeś za wysokie ciśnienie na presie, może ktoś zmniejszył zadaną częstotliwość na falowniku
|