barbie

  2014-09-08, 17:37:20
Top użytkownik
#26
kolego takie klimatyzatory o jakich piszesz to bajki reklamowe .

DBKlima

  2014-09-09, 07:13:14
Top użytkownik
#27
abmabm napisał(a):Proszę podaj mi namiar na klimatyzator o mocy nominalnej grzania 2,5 - 3,5 kW, ze SCOP w okolicy 5, wydajnie grzejący przy -15 i filtrami, które w ponad 90% eliminują roztocza, bakterie, wirusy, chemię i zapachy. Publicznie daję słowo, że wyślę ci butelkę 0,7 dobrego francuskiego szampana!

MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE grzanie przy -15C SCOP 5,1 Plasma Quad - Gwarancja 5 lat
MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ grzanie przy -25C SCOP 4,9 Plasma Quad - Gwarancja 5 lat

MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE grzanie przy -15C SCOP 5,1 Plasma Quad - Gwarancja 5 lat
MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VEHZ grzanie przy -25C SCOP 4,8 Plasma Quad - Gwarancja 5 lat
Cena może być warunkiem zniechęcającym .
Części oraz urządzenia firmy Daikin

abmabm

  2014-09-09, 07:54:36
Nowy użytkownik
#28
barbie napisał(a):kolego takie klimatyzatory o jakich piszesz to bajki reklamowe .

http://lgnordicprestige.se/

Jakiś czas temu parametry uzyskiwane przez dzisiejsze najtańsze invertery też były bajkami reklamowymi.

obser

  2014-09-09, 09:46:58
Top użytkownik
#29
Powiem Ci jedno.6 lat temu zamontowałem Klientowi na 20 m2 invertera 3,5 kW mniejsza o firmę,bo to gadżety i mierzy on pobór prądu i stwoerdził,że wyłączanie ogrzewania poza pracą salonu Orange nie ma sensu,ustawia późną jesienią temperaturę na 20 st i chodzi tak do wiosny.W pierwszy rok wyłączał i miał większe zużycie prądu.A tak pozatym jest bardzo zadowolony,i twierdzi,że po 3 latach mu się spłaciła,bo ogrzewał elektrycznie.Czyści regularnie tylko siatki,jeszce nie było potrzeby gruntownego czyszczenia.Odgrzybić nie odgrzybia,bo latem klima nie pracuje,więc wilgoć na tacy się nie gromadzi.Jedyny mankament,to co jakiś czas robi odlodzenie skraplacza i 20 min jest zimniej,a tak jest cacy.Tyle z jego relacji,też mu nie polecałem zdać się całkowicie na ogrzewanie klimą i teraz mi wypomina i w razie awarii ewentualnej z czystym sercem zleci założenie fabrycznie nowej.

barbie

  2014-09-09, 19:30:24
Top użytkownik
#30
kolego czy miałeś w ręku filtr klimatyzatora ? .

abmabm

  2014-09-09, 21:45:03
Nowy użytkownik
#31
DBKlima napisał(a):MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE

Już chyba pisałem o tych klimatyzatorach, wersję MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE można kupić za około 4300 brutto i dla mnie nie jest cena zniechęcająca. Cena wersji VEHZ dopiero zniechęca -czekam na oferty!

Kolega tylko potwierdził, że są klimatyzatory o wysokim COP w niskich temperaturach i grzanie takim klimatyzatorem jest bardzo opłacalne. Niestety większość instalatorów proponuje klientowi to na czym maja największy zysk i zupełnie nie widzi różnicy między inverterami z COP 3.8 i tymi powyżej 5!
barbie napisał(a):kolego czy miałeś w ręku filtr klimatyzatora ? .

Miałem i czyściłem, wielokrotnie też dezynfekowałem i czyściłem lamelki jednostki wewnętrznej. Zaawansowane filtry w jednostkach wewnętrznych wyglądają i działają inaczej.

jack63

  2014-09-10, 06:29:10
Zaawansowany użytkownik
#32
Panowie. Postęp jest. COP jest już bliskie teoretycznie maksymalnemu. To dobrze. Należy zachęcać ludzi do grzania klimatyzatorami. Przy wysokim COP grzanie klimatyzatorem może być wyraźnie tańsze od grzania gazem przy niższych kosztach inwestycyjnych. Instalacja, z reguły, mniej ingeruje w istniejący budynek oraz dochodzi możliwość dość szybkiego demontażu, co w przypadku wynajmowanych pomieszczeń może być kolejną zaletą.
Trzeba informować o realnych możliwościach sprzętu a nie serwować papkę marketingową.
Z COP jest coraz lepiej, ale opowieści o superfiltrach można między bajki włożyć.
Aby filtracja miała spełniać te wydumane wymagania (90% roztoczy itp. itd) to filtry musiały by być większe od JW i/lub wentylatory musiałyby mieć dużo większy spręż.
Zostawmy filtrację przy wentylacji, która i tak musi być, bo klimatyzator jej nie załatwi - nawet kanałowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-09-10, 06:30:36 przez jack63.)

MarioO

  2014-09-10, 07:31:09
Zaawansowany użytkownik
#33
Dla małych sklepików,biur na wynajmie to na pewno jakieś wyjście.COP jest korzystnie splity się sprawdzają bo klimat zimą przez ostatnie pare lat jest dla nas łaskawy ale nie bez powodu w naszym klimacie w domach głównie zakłada się gruntowe i wodne pompy ciepła.Powietrze-powietrze tylko tam gdzie już istnieje jakieś inne źródło ciepła
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-09-10, 09:03:11 przez MarioO.)

barbie

  2014-09-10, 20:56:41
Top użytkownik
#34
widziałeś przenośny radiomagnetofon o mocy 1200 wat ?-ja widziałem taki na targowisku .

jack63

  2014-09-11, 07:07:13
Zaawansowany użytkownik
#35
barbie napisał(a):widziałeś przenośny radiomagnetofon o mocy 1200 wat ?-ja widziałem taki na targowisku .
Tak była to wata a nie Waty. Tylko jaki to ma związek z tematem???

barbie

  2014-09-11, 16:21:08
Top użytkownik
#36
nie wierz we wszystko co piszą .

abmabm

  2014-09-11, 21:12:57
Nowy użytkownik
#37
barbie napisał(a):nie wierz we wszystko co piszą .

Tylko zauważ proszę różnicę pomiędzy deklaracjami firm: Pionier, Akaji, Pansonics itp i Pioneer, Panasonic i Akai. Deklarację tych pierwszych można miedzy bajki włożyć, natomiast tych napisanych "prawidłowo" są wiążące na całym świecie i należy założyć, że są blisko prawdy. Poczytaj sobie o sprężarkach, silnikach, wymiennikach i sterującej elektronice w najwyższych seriach urządzeń i zrozum, że tam trwa walka o każdy stracony wat, dodatkowo dochodzą podwójne sprężarki DLDC z zaawansowanym sterowaniem i właśnie z tego biorą się bardzo wysokie EER i COP, które są nieosiągalne w prostych urządzeniach inverterowych.

jack63

  2014-09-12, 06:22:58
Zaawansowany użytkownik
#38
abmabm napisał(a):Tylko zauważ proszę różnicę pomiędzy deklaracjami firm: Pionier, Akaji, Pansonics itp i Pioneer, Panasonic i Akai. Deklarację tych pierwszych można miedzy bajki włożyć, natomiast tych napisanych "prawidłowo" są wiążące na całym świecie i należy założyć, że są blisko prawdy.
Oj naiwny produkcie marketingowej propagandy. Dajesz się nabierac jak dziecko.
Co masz napisane "prawidłowo"? Firmy oszukują nawet "swoje" serwisy a co dopiero klientów. Taki świat nastał.
abmabm napisał(a):dodatkowo dochodzą podwójne sprężarki DLDC z zaawansowanym sterowaniem i właśnie z tego biorą się bardzo wysokie EER i COP, które są nieosiągalne w prostych urządzeniach inverterowych.
Po pierwsze silniki są BLCD a nie D(!)LCD, chyba że znowu marketingowcy coś "wymyślili" czytaj oszukali.
Jakie podwójne sprężarki? W małych splitach? Oświeć mnie.

abmabm

  2014-09-12, 11:25:52
Nowy użytkownik
#39
jack63 napisał(a):
abmabm napisał(a):Tylko zauważ proszę różnicę pomiędzy deklaracjami firm: Pionier, Akaji, Pansonics itp i Pioneer, Panasonic i Akai. Deklarację tych pierwszych można miedzy bajki włożyć, natomiast tych napisanych "prawidłowo" są wiążące na całym świecie i należy założyć, że są blisko prawdy.
Oj naiwny produkcie marketingowej propagandy. Dajesz się nabierac jak dziecko.
Co masz napisane "prawidłowo"? Firmy oszukują nawet "swoje" serwisy a co dopiero klientów. Taki świat nastał.
abmabm napisał(a):dodatkowo dochodzą podwójne sprężarki DLDC z zaawansowanym sterowaniem i właśnie z tego biorą się bardzo wysokie EER i COP, które są nieosiągalne w prostych urządzeniach inverterowych.
Po pierwsze silniki są BLCD a nie D(!)LCD, chyba że znowu marketingowcy coś "wymyślili" czytaj oszukali.
Jakie podwójne sprężarki? W małych splitach? Oświeć mnie.

Dokładnie sprężarka dwu-rotacyjna

http://www.lg.wienkra.pl/produkty/klimat...h09ak.html

jack63

  2014-09-12, 12:27:22
Zaawansowany użytkownik
#40
abmabm napisał(a):sprężarka dwu-rotacyjna
Nic nie jest dokładnie! Co to za zwierzę ?
Robisz wała z nas czy z siebie?

wit

  2014-09-12, 16:11:52
Top użytkownik
#41
DBKlima napisał(a):MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE grzanie przy -15C SCOP 5,1 Plasma Quad - Gwarancja 5 lat
MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ grzanie przy -25C SCOP 4,9 Plasma Quad - Gwarancja 5 lat

MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE grzanie przy -15C SCOP 5,1 Plasma Quad - Gwarancja 5 lat
MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VEHZ grzanie przy -25C SCOP 4,8 Plasma Quad - Gwarancja 5 lat
Cena może być warunkiem zniechęcającym .

jeśli przy -15C maja COP na poziomie 3 i połowę wydajności grzewczej nominalnej to jest super
chyba ,ze jada na grzałkach...


a SCOP -liczony średnio na cały sezon -gdy większość dni jest + kilka +kilkanascie stopni wypada ładnie...

ile pali samochód -w warunkach nominalnych z górki i z wiatrem pali mało.
a ile pali załadowany pod górkę ?

klimatolog

  2014-09-12, 19:45:59
Top użytkownik
#42
Najlepsze opinie to opinie użytkowników.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

DBKlima

  2014-09-16, 07:36:26
Top użytkownik
#43
wit napisał(a):ile pali samochód -w warunkach nominalnych z górki i z wiatrem pali mało.
a ile pali załadowany pod górkę ?

...co do samochodu to pali tyle ile mu zaleję i jeszcze nie było przypadku by tego nie wykorzystał Wink Big Grin
Części oraz urządzenia firmy Daikin

Krajcok

  2016-03-17, 07:53:56
Nowy użytkownik
#44
Jako że to mój pierwszy post, chciałbym przywitać wszystkich Forumowiczów Smile

Odgrzewam kotleta, bo czytając archiwum nie znalazłem lepszego wątku.

Mój problem to ogrzewanie domu ok 120 m. kw (lokal użytkowy), który ma kilka pomieszczeń po ok 20m2. Budynek będzie bardzo ciepły: keramzyt 18 cm, styropian 25 cm, wentylacja z rekuperacją dodatkowo wspomagana gruntowym wymiennikiem ciepła. Chciałbym kompletnie zrezygnować z gazu i do ogrzewania wykorzystywać klimatyzatory. Myślę o półce średnio wyższej - Daikin, Toschiba. Klimę i tak bym montował, bo latem musi być komfort termiczny.

Czy Panowie widzicie jakieś przeciwskazania do takiego rozwiązania? Wiem, że przy -5 na dworze będzie dobrze, ale co stanie się, kiedy przyjdzie np tydzień mrozów po -15 stopni? Da to radę (chciałbym uniknąć zakupu drogich klimatyzatorów nastawionych specjalnie na grzanie, np Gree)?

Druga sprawa to koszta. COP podawany jest chyba głównie dla ok +7 stopni. Jak wypadnie koszt ogrzewania w zimne miesiące klimą i gazem, gdyby je zestawić dla całego sezonu? Wydaje mi się, że będzie taniej klimatyzatorami, ale proszę o Wasze uwagi w tym temacie.

Dziekuję z góry.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-03-17, 07:55:25 przez Krajcok.)

DBKlima

  2016-03-17, 09:04:20
Top użytkownik
#45
Jeśli bierzesz pod uwagę ogrzewanie się gazem i grzanie w zimą klimatyzatorem to mój wybór padł by na piec gazowy . Ale jak czytam wątek to widzę że co człowiek i klient to zdanie ma odmienne .

Oczywiście można jechać zimą klimatyzatorem tylko że opłacalne jest to do -7C niżej będzie nadal ogrzewało tyle że koszt wzrośnie ile tyle. Parę razy w roku może klima stanąć przy dużych mrozach i się odladzać .
Oczywiście może po wyłączeniu się nie uruchomić bo zabezpieczenie nie puści.

Nie sprzedaję ale mogę polecić ci nowe klimatyzatory Midea mają praktycznie wszystko albo tylko w katalogu tak napisali zwróciłem uwagę na "pierdyliard" różnorodnych biegów pracy prędkości obrotów wentylatora skraplacza aż do możliwości zastopowania . Chinole poszli dalej niż "Wiśniaki" ? Szok .

Koreańczyka bym sobie nie kupił - powód - nie bo nie .
Jak masz kasę to VRF od Japończyka, jak tanio to splity ścienne kasetonowe lub podstropowce od Chinola .
Może się tak zdażyć że VRF będzie w pewnej konfiguracji (przy ściennych) porównywalny cenowo do podstropowców kaset split od chinola.
Części oraz urządzenia firmy Daikin

Krajcok

  2016-03-17, 22:48:15
Nowy użytkownik
#46
DBKlima napisał(a):Jeśli bierzesz pod uwagę ogrzewanie się gazem i grzanie w zimą klimatyzatorem to mój wybór padł by na piec gazowy . Ale jak czytam wątek to widzę że co człowiek i klient to zdanie ma odmienne.

Jakby to był dom, to też wolałbym gaz, ale to jest lokal, ma zarabiać kasę, super komfort cieplny nie jest na 1 planie.

DBKlima

  2016-03-18, 09:23:40
Top użytkownik
#47
Nie chodzi o komfort i super ciepło tylko o to że będzie to jedyne źródło ciepła .
Jak się wysypie będzie bieda Smile
Części oraz urządzenia firmy Daikin

Krajcok

  2016-03-18, 09:38:31
Nowy użytkownik
#48
DBKlima napisał(a):Nie chodzi o komfort i super ciepło tylko o to że będzie to jedyne źródło ciepła .
Jak się wysypie będzie bieda Smile

Cóż, jak się piec co wysypie to też jest bieda.

Zakładam, że na raz nie padną wszystkie klimatyzatory. Jeśli padnie w jednym pomieszczeniu, to w tak ciepłym budynku zawsze można dogrzać się grzejnikiem elektrycznym np. olejowym, do czasu usunięcia awarii.

Która firma robi najmniej zawodne produkty? Daikin, Toschiba, Mitsu, Haier? Który z tych produktów ma najlepszy serwis?

DBKlima

  2016-03-18, 10:01:54
Top użytkownik
#49
Daikin EI mamy w serwisie po demontażu padła w 3 elektronika klient kazał wywalić i kupił kilka chinoli .

Toshiba mam w obsłudze kilkanaście starych i sporo nowych urządzeń wszystko działa .

Mitsubishi od 4 lat nie miałem absolutnie żadnej awarii.

Sprzedajemy jeszcze sprzęt produkowany dla Greków przez Gree i Midea pod marką Inventor .
Grecy dają na te urządzenia 5 lat gwarancji na PL i 10 na Grecję . Mamy w obsłudze on/off działają
już ponad 8 lat nic się z nimi nie dzieje pracują 24h/365. Cenowo podobnie jak wszystko ale tu 5 lat gwarancji.
Części oraz urządzenia firmy Daikin

Krajcok

  2016-03-18, 18:38:14
Nowy użytkownik
#50
DBKlima napisał(a):Sprzedajemy jeszcze sprzęt produkowany dla Greków przez Gree i Midea pod marką Inventor .
Grecy dają na te urządzenia 5 lat gwarancji na PL i 10 na Grecję . Mamy w obsłudze on/off działają
już ponad 8 lat nic się z nimi nie dzieje pracują 24h/365. Cenowo podobnie jak wszystko ale tu 5 lat gwarancji.

Czyli jak zwykle, bananowa republika Smile Myślisz, że dałoby się wynegocjować z producentem i u nas gwarancję 10 lat?
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa