sprawdzanie ilości czynnika w klimatyzatorach naścienn on/off inwerter

13 Odpowiedzi, 5692 Wyświetleń

hebanklimatyzacje

  2016-03-13, 18:30:51
Nowy użytkownik
#1
Witam w jaki sposób podczas serwisowania klimatyzatorów naściennych sprawdzić czy jest za mało czy za dużo czynnika? Czy wystarczy sprawdzić cęgami amperarzu?
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-03-13, 19:18:53
Top użytkownik
#2
amperarzu i voltarzu
  • Odpowiedz

bartek2700

  2016-03-13, 19:57:02
Użytkownik
#3
baromarzu i przegrzaniarzu
  • Odpowiedz

awax

  2016-03-13, 20:02:49
Top użytkownik
#4
hebanklimatyzacje napisał(a):Witam w jaki sposób podczas serwisowania klimatyzatorów naściennych sprawdzić czy jest za mało czy za dużo czynnika? Czy wystarczy sprawdzić cęgami amperarzu?

cześć Leszek
  • Odpowiedz

aminokwas

  2016-03-13, 20:35:53
Zaawansowany użytkownik
#5
Uśmiałem się Big Grin
  • Odpowiedz

hebanklimatyzacje

  2016-03-13, 22:38:36
Nowy użytkownik
#6
możecie opisaś sposób amperarzu i voltarzu oraz baromarzu i przegrzaniarzu??
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-03-14, 08:44:15
Top użytkownik
#7
Kolego możesz być słaby z wielu spraw ale uprawnienia SEP to mieć bezwzględnie musisz.
Skoro masz SEP to każdy potrafi pomiar zrobić i porównać z danymi z agregatu .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

Daka

  2016-03-14, 17:08:05
Nowy użytkownik
#8
Użyj mózgu w sposób inwerterowy i zamień go w rozum, będziesz potrzebował do tego: manometrów, miernika elektrycznego z cęgami, tabliczki znamionowej urządzenia, i zasobności cieplnej dla urządzenia wewnętrznego, żeby uruchomić je w tryb chłodzenia.

Jak to wszystko połączysz uzyskasz zamierzony efekt.
Nie ruszaj g****a jak nie śmierdzi
  • Odpowiedz

poniedzialkowski

  2016-03-15, 21:39:36
Nowy użytkownik
#9
U mnie cała firma zrobiła by kurs z baromarzu i przegrzaniarzu.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2016-03-16, 15:07:30
Zaawansowany użytkownik
#10
hebanklimatyzacje napisał(a):możecie opisaś sposób amperarzu i voltarzu oraz baromarzu i przegrzaniarzu??
ja mogę opisać sposób dla kurażu :lol:
  • Odpowiedz

polipropylen

  2016-03-23, 08:44:44
Nowy użytkownik
#11
Witam serdecznie.
Włącz klimatyzator w grzanie, nagrzej pomieszczenie.
Następnie włącz chłodzenie na minimalną temp. i maksymalne obroty went.
Temp. na parowniku wejście/wyjscie różnica w granicy 10*C.
Prądy pracy w granicy znamionowych na tabliczce jedn. zew.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-03-23, 09:15:45
Top użytkownik
#12
polipropylen napisał(a):Temp. na parowniku wejście/wyjscie różnica w granicy 10*C.
..... cholera u mnie nie działa poprawnie wlatuje 28 wylatuje 7C Smile Big Grin :/ Tongue :lol: :mad: Rolleyes Cool
Wzywam serwis Chłopaki wracają do firmy i naprawiają mi skośnookiego na ścianie Popsułem go zupełnie Wink
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2016-03-25, 06:19:20
Top użytkownik
#13
polipropylen napisał(a):Witam serdecznie.
Włącz klimatyzator w grzanie, nagrzej pomieszczenie.
Następnie włącz chłodzenie na minimalną temp. i maksymalne obroty went.
Temp. na parowniku wejście/wyjscie różnica w granicy 10*C.
Prądy pracy w granicy znamionowych na tabliczce jedn. zew.
Pozdrawiam.
Witam

Niezgadłeś.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Serwisy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2022 termoclima Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa