Klimatyzator LG S18AHP - wydajność

23 Odpowiedzi, 9529 Wyświetleń

Ziółek

  2016-06-22, 09:39:47
Nowy użytkownik
#1
Witam,
Od 9 lat użytkuję LG S18AHP . Pomieszczenie ok 40m2 na parterze i nie jest specjalnie nasłonecznione. Raczej chłodne samo z siebie.

W ubiegłym roku w moim odczuciu jego wydajność trochę spadłą. Wezwałem fachmanów którzy posprawdzali ciśnienia (nawet coś tam dobili na wszelki wypadek), pogłaskali szmatką jednostkę wewnętrzną, umyli itp i powiedzieli że wszystko jest OK. Pojechali a ja dalej mam wrażenie że temperatura na wylocie w salonie jest wyższa niż dawniej bywała.

Dawniej nie dało się usiedzieć pod samym nawiewem włączonym na maksa. Ręka przyłożona do nawiewu "odpadała"... żona narzekała że zimno :lol: a ja byłem wniebowzięty Big Grin

Sprawdziłem temperaturę nawiewu i przy temp. zewnętrznej 27 st. wylot ma (w zależności od termometru) 9,5-10,5 st. Skropliny z jednostki wewnętrznej kapią ładnie do odpływu.

Niby wszystko Ok ale ja dalej mam wrażenie ze jest mniej wydajnie. Moja żona też twierdzi że teraz jest "dużo lepiej" :lol: czyli... w/g mnie gorzej Big Grin

Pytanie czy to możliwe żeby wydajność spadła pomimo dobrych ciśnień czynnika ? Czy ta temperatura wylotu jest prawidłowa ?

Może to poprostu moje fanaberie że dawniej było chłodniej... Rolleyes
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-22, 09:43:09 przez Ziółek.)
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-06-22, 10:42:42
Top użytkownik
#2
Kolego może się przyzwyczaiłeś tak do chłodu że ci już gorąco przy 9,5C-10,5C Big Grin Cool Big Grin
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2016-06-22, 11:32:49
Top użytkownik
#3
Witam

Ziółek napisał(a):Witam,

Pytanie czy to możliwe żeby wydajność spadła pomimo dobrych ciśnień czynnika ? Czy ta temperatura wylotu jest prawidłowa ?

Może to poprostu moje fanaberie że dawniej było chłodniej... Rolleyes

Witam

Oczywiście, ale żeby sprawdzić wydajność klimatyzacji przez zmierzenie temperatury nic prostrzego z tym ze dobrze by było mieć pod ręką dwa termohigtometry Testo i dla sprawdzenia wielkości przepływu powietrza przez wymiennik potrzebny będzie termoanenometr najlepiej Testo ponieważ przeliczy nam w programie na m3/h i uwzględni wielkość kratki wylotowej. Potrzebujemy smartfona, każdy ma smartfona. Szukamy w dokumentacji ile przepływu powietrza założył producent. Wielkość ta porównujemy z pomiarem z termoanenometru jeżeli jest podobna to przechodzim do drugiej części pomiaru czyli temperatury na w locie i wylocie jednostki wewnętrznej. W programie wpisujemy parametr fabryczny przepływu powietrza i przy ustawieniach serwisowych klimatyzatora mierzymy. Wynik wychodzi nam w Btu lub kW. Wtedy porównujemy z fabrycznym i czepiamy się ciśnień.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

bxz

  2016-06-22, 16:59:48
Zaawansowany użytkownik
#4
nie widzę zdjęć!
Pozdrawiam
NO
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-06-22, 18:00:04
Top użytkownik
#5
Ziółek napisał(a):Sprawdziłem temperaturę nawiewu i przy temp. zewnętrznej 27 st. wylot ma (w zależności od termometru) 9,5-10,5 st. Skropliny z jednostki wewnętrznej kapią ładnie do odpływu.

No to jak sobie skropliny ładnie kapią znaczy się ciepło utajone, klimatyzator traci moc na rzecz wykraplania. Sprawdź ,czy nie będzie lepiej z tym chłodzeniem przy niższej wilgotności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-22, 18:00:48 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

aras

  2016-06-23, 19:22:31
Użytkownik
#6
Wygląda na to że ja również nie widzę zdjęć. Smile
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2016-06-23, 19:47:28
Top użytkownik
#7
aras napisał(a):Wygląda na to że ja również nie widzę zdjęć. Smile
Witam

To co tylko ja widzę, sprawdzałem na telefonie tablecie i kompie i wszędzie są widoczne. Kurcze co jest?
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

mg

  2016-06-23, 20:09:48
Top użytkownik
#8
Też nie widzę zdjęć, jest tylko symbol zakazu wjazdu Smile
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2016-06-23, 20:16:32
Top użytkownik
#9
stefanbud napisał(a):
aras napisał(a):Wygląda na to że ja również nie widzę zdjęć. Smile
Witam

To co tylko ja widzę, sprawdzałem na telefonie tablecie i kompie i wszędzie są widoczne. Kurcze co jest?
Witam

No chyba już, musiałem pójść do sąsiada żeby się przekonać. Ach te kody...
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

aras

  2016-06-23, 20:45:11
Użytkownik
#10
I jest teraz OK.
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-06-24, 04:25:36
Top użytkownik
#11
14,5C wydmuchuje ? . Wczoraj jak mierzyłem na rocznym klimatyzatorze Pana......ca to było 12 C .A Pani mi mówi ,że to jakieś gó..no ten klimatyzator .Drogi i nie chłodzi, w internetach piszo ,że musi być 10C.To ja jej ,że jest bardzo wilgotno i włączyła Pani na chwilę ,proszę dać czas aby trochę schłodził .To ona mi ,że czynnik uciekł bo w tamtym roku jak się pod nim stanęło to aż łeb urywało i po chwili było zimno, a tu trzeba czekać pół godziny.W tym przypadku nawet testo nie pomoże . Jedziemy na dniach ważyć i wymieniać czynnik.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2016-06-24, 05:40:27
Top użytkownik
#12
Witam

Pomiar z rana:
[Obrazek: xgxEU8cWp9nB877WhFQHzAnFjC5GKjnwayaI3ZpI...18-h763-no]
[Obrazek: Mfg88REV_R4DRN-sGl2XI-82nfC4AKeEDcdCK6XW...18-h763-no]

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

lukaszzsch

  2016-06-24, 06:19:56
Nowy użytkownik
#13
Tak z ciekawości -czy to normalna praca w upały i przy wysokiej wilgotności?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2016-06-24, 11:02:04
Top użytkownik
#14
lukaszzsch napisał(a):Tak z ciekawości -czy to normalna praca w upały i przy wysokiej wilgotności?

Witam

Dobre pytanie, przyjrzyjcie się wcześniejszym zdjęciu z Fujitsu z poborem prądu i tabliczką znamionową i będziecie wiedzieć jak kończy się dobijanie czynnika na podstawie temperatury z jednego termometru pobranej z wylotu j. w. ale ja nie o tym. Inwertery pracują całkiem inaczej niż on/offy, wiadomo, można powiedzieć że każdy to takie indywiduum. Wszystko zależy od wielu czynników tzn. czujników. Najlepiej na Twoje pytanie odpowie przykład pomiaru na on/offie. Na pierwszym zdjęciu poszczególne temperatury na postoju. Słońce grzeje prosto na skraplacz... Termohigrometr pokazuje temperaturę i wilgotność na zewnątrz(105)
[Obrazek: DOrt-gXEh50-DGbK6brHWXgWF7FUZUXqHjfOlFde...57-h763-no]

Temperatury i ciśnienia pracy w trybie chłodzenia. Max. Higrometr(105) pokazuje temperaturę wylotu z j. w.

[Obrazek: odGzEyH_VCt0PdBNyJEJZ5K_4U1lm5xiwMRSLp4n...57-h763-no]
[Obrazek: iEKrcrdek37ETYKq34JXLckvDBfYracUm8r3zOpL...57-h763-no]

Wynik z pomiaru wydajności jednostki wewnętrznej, wlot-wylot-wilgotność.

[Obrazek: W-_LgzB4R77HxdZ3AY7xsw6bzp2v6IMmUfsKekF9...57-h763-no]

No kurcze 11,7st.C, dobijać czy nie dobijać oto jest pytanie?

Większości fachowców wystarczy ten widok:

[Obrazek: AJKDSS-oNjvNjAuewSUXHZa2zhXc-UslYKm4KAwH...57-h763-no]

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-27, 11:45:06 przez Stefanbud.)
  • Odpowiedz

lukaszzsch

  2016-06-24, 11:09:49
Nowy użytkownik
#15
Ja nie jestem jestem fachowcem, ale domyślam się, że chodzi o brak szronu na cieczowej?
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-06-24, 17:32:53
Top użytkownik
#16
Ma ktoś może dane dla Panasonica albo innego,jakiś wykres lub tabela jak się zachowuje urządzenie w zależności od wilgotności tzn ile mocy traci na wykraplanie przy różnej wilgotności.
  • Odpowiedz

gadget

  2016-06-25, 13:42:03
Zaawansowany użytkownik
#17
stefanbud napisał(a):Stacja, waga, butla, ďo tabliczki brakowało 300g z 1100g. Standard- luźne zaślepki na zaworkach serwisowych.

Pewnie będzie że się czepiam ale Stefan sprawdzałeś ile czynnika zostaje w Twojej stacji i przewodach? 300 gram to naprawdę niewiele jeśli w użyciu jest stacja a ile było w czynniku oleju? I czy został zważony? Stacja ma separator? Ile czynnika uciekło z przewodów w czasie tej operacji? Chyba ze do każdego czynnika masz oddzielne przewody? I jak się to ma do wszechmocnej USTAWY?


PS. Te długie linki co wklejasz to gugiel Cię śledzi trzeba uważać.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2016-06-25, 13:49:37
Top użytkownik
#18
gadget napisał(a):
stefanbud napisał(a):Stacja, waga, butla, ďo tabliczki brakowało 300g z 1100g. Standard- luźne zaślepki na zaworkach serwisowych.

Pewnie będzie że się czepiam ale Stefan sprawdzałeś ile czynnika zostaje w Twojej stacji i przewodach? 300 gram to naprawdę niewiele jeśli w użyciu jest stacja a ile było w czynniku oleju? I czy został zważony? Stacja ma separator? Ile czynnika uciekło z przewodów w czasie tej operacji? Chyba ze do każdego czynnika masz oddzielne przewody? I jak się to ma do wszechmocnej USTAWY?


PS. Te długie linki co wklejasz to gugiel Cię śledzi trzeba uważać.
Witam

Spamujesz. Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

gadget

  2016-06-25, 13:51:49
Zaawansowany użytkownik
#19
Nie rozumiem.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2016-06-25, 14:02:53
Top użytkownik
#20
Ponieważ nie rozmawiamy o procedurze sciagania czynnika tylko o wplywie wilgotności i temperatury na wydajność. Teraz rozumiesz? Jak chcesz się poczepiac to podokuczaj nowo zarejestrowanym.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

gadget

  2016-06-25, 14:21:31
Zaawansowany użytkownik
#21
Wykrakałem ...

Nie czepiam się tylko pytam czy wiesz co robisz. Ale już zmykam z Twojego wątku .
  • Odpowiedz

lukaszzsch

  2016-06-25, 16:32:05
Nowy użytkownik
#22
Inwertery jak wiadomo mogą wykrzesać z siebie wiecej mocy niż nominalna podawana w dtr.

Jakie warunki muszą zajść aby układ skorzystał z tego zapasu??
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2016-06-27, 11:47:54
Top użytkownik
#23
stefanbud napisał(a):
lukaszzsch napisał(a):Tak z ciekawości -czy to normalna praca w upały i przy wysokiej wilgotności?

Witam

Dobre pytanie, przyjrzyjcie się wcześniejszym zdjęciu z Fujitsu z poborem prądu i tabliczką znamionową i będziecie wiedzieć jak kończy się dobijanie czynnika na podstawie temperatury z jednego termometru pobranej z wylotu j. w. ale ja nie o tym. Inwertery pracują całkiem inaczej niż on/offy, wiadomo, można powiedzieć że każdy to takie indywiduum. Wszystko zależy od wielu czynników tzn. czujników. Najlepiej na Twoje pytanie odpowie przykład pomiaru na on/offie. Na pierwszym zdjęciu poszczególne temperatury na postoju. Słońce grzeje prosto na skraplacz... Termohigrometr pokazuje temperaturę i wilgotność na zewnątrz(105)
[Obrazek: DOrt-gXEh50-DGbK6brHWXgWF7FUZUXqHjfOlFde...57-h763-no]

Temperatury i ciśnienia pracy w trybie chłodzenia. Max. Higrometr(105) pokazuje temperaturę wylotu z j. w.

[Obrazek: odGzEyH_VCt0PdBNyJEJZ5K_4U1lm5xiwMRSLp4n...57-h763-no]
[Obrazek: iEKrcrdek37ETYKq34JXLckvDBfYracUm8r3zOpL...57-h763-no]

Wynik z pomiaru wydajności jednostki wewnętrznej, wlot-wylot-wilgotność.

[Obrazek: W-_LgzB4R77HxdZ3AY7xsw6bzp2v6IMmUfsKekF9...57-h763-no]

No kurcze 11,7st.C, dobijać czy nie dobijać oto jest pytanie?

Większości fachowców wystarczy ten widok:

[Obrazek: AJKDSS-oNjvNjAuewSUXHZa2zhXc-UslYKm4KAwH...57-h763-no]

Pozdrawiam

Mam problem z linkami w google, nie wiem co namieszali, kiedyś był Picasso i było dobrze. Teraz czekam na odpowiedź do pytania.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Serwisy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2022 termoclima Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa