Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Spadek głębokości próżni w wężach

8 Odpowiedzi, 6330 Wyświetleń

Riskday

  2016-10-12, 20:00:41
Nowy użytkownik
#1
WItam,
dlaczego po osiągnięciu głębokiej próżni po około 15-20 min pracy pompy kiedy zamykam zawór przy pompie i na manometrze i wyłączam pompę głębokość próżni szybko spada z około 200 mikronów do około 3000 mikronów ?
Odpada nieszczelność w wężach czy na śrubunkach . Pompa podczas pracy wyciąga 200 mikronów a po odcięciu pompy zaworami (żeby zatrzymać próżnię w wężach ) próżnia zmniejsz się do 3000 mikronów Sad ???
Chciałem sprawdzić wakuometr cyfrowy i podłączyłem go na krótkich wężach do pompy bez układu za wakuometrem. Można powiedzieć że zrobiłem próżnię w wężach i sprawdzałem ich szczelność.
  • Odpowiedz

Bolas

  2016-10-13, 06:50:30
Zaawansowany użytkownik
#2
Wystarczy zmienić temperaturę przewodów i jakość poleci na łeb na szyję Big Grin
  • Odpowiedz

miezala5

  2016-10-13, 19:58:58
Top użytkownik
#3
z kąd ci te przewody spadły!Wink ?
  • Odpowiedz

mg

  2016-10-13, 20:21:06
Top użytkownik
#4
Prawdopodobnie po ,,błyskawicznej" próżni wewnętrzna powłoka węży zaczyna się rozklejać. Smile
  • Odpowiedz

Riskday

  2016-10-14, 07:26:45
Nowy użytkownik
#5
Wpływ temperatury oczywiście wiemy że ma zasadnicze znaczenie ale wtedy spadek głębokości próżni byłby systematyczny i dość powolny a tu ... 200 mikronów a chwilę potem 3000 mikronów Sad mam pewien pomysł jak to jeszcze sprawdzić ale narazie rozważam to czysto teoretycznie. Pomysł z odklejeniem wew. powłoki węży ciekawy Smile sam bym na to nie wpadł Smile))
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-10-14, 10:07:03
Top użytkownik
#6
Jeśli się to dzieje gwałtownie to w grę wchodzą opory hydrauliczne. Prawdopodobnie wakuometr znajduje sie przy samej pompie, gdzie prędkości porywania są największe .Podczas pracy pompy tworzy się różnica podciśnień na różnych odcinkach układu. Najlepszym rozwiązaniem byłby 2 wakuometr na końcu instalacji bardziej wiarygodny. Możesz mieć też za małą pompę ,która nie jest w stanie wytworzyć na końcu tak dużego podciśnienia jak na początku instalacji (przy pompie). To też są moje teorie na podstawie obserwacji (i jakieś tam wiedzy) na temat właściwości mechanicznych układów hydraulicznych.
  • Odpowiedz

Riskday

  2016-10-14, 12:44:07
Nowy użytkownik
#7
Jest to logiczne co mówisz . Mam zamiar podłączyć kawałek miedzi i zobaczę jak to będzie się zachowywać.
  • Odpowiedz

Riskday

  2016-10-16, 07:26:34
Nowy użytkownik
#8
Po kolejnych próbach wniosek jest bardzo odważny - urządzenie Testo choć nowe jest nieszczelne Sad przez noc analogowe manometry ani drgną a w cyfrowym próżnia spadła z 500 mikronów do 3000 mikronów Sad Nie mam czasu się dalej doktoryzować i tracić czas oddaję sprzęt.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa