Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

VRV - za dużo czynnika

8 Odpowiedzi, 5158 Wyświetleń

kks2016

  2016-11-29, 12:32:55
Nowy użytkownik
#1
Witam.
Mam pytanie do fachowców.
Firma montowała mi wczoraj pompę ciepła typu inverter VRV - 15 kW.
Widziałem, że panowie uzupełniają instalację 3 kg czynnika. W międzyczasie w instrukcji znalazłem wzór na obliczenie ile czynnika powinno się uzupełnić i dla rurek 1/4" wychodzi mi, że tylko 0,5 kg.
Jakie będą konsekwencje nadmiaru?
Z góry dzięki za pomoc
  • Odpowiedz

bartek2700

  2016-11-29, 16:36:17
Użytkownik
#2
...z agregatu VRV raczej nie wychodzi rura 1/4" więc jeśli wszystko działa prawidłowo to może nie ma co szukać dziury w całym?
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-12-01, 08:39:47
Top użytkownik
#3
kks2016 napisał(a):Witam.
Mam pytanie do fachowców.
Firma montowała mi wczoraj pompę ciepła typu inverter VRV - 15 kW.
Widziałem, że panowie uzupełniają instalację 3 kg czynnika. W międzyczasie w instrukcji znalazłem wzór na obliczenie ile czynnika powinno się uzupełnić i dla rurek 1/4" wychodzi mi, że tylko 0,5 kg.
Jakie będą konsekwencje nadmiaru?
Z góry dzięki za pomoc

Świadomy klient czyta instrukcję pilota, a nie instrukcję serwisową.
Liczyć umiesz tylko nie wiesz co liczysz.
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

kks2016

  2016-12-07, 06:46:45
Nowy użytkownik
#4
no cóż - wciąż nikt nie odpowiedział na proste pytanie
za to filozofów nie brakuje
ale każdy, kto prowadził jakąkolwiek budowę wie jakich w obecnych czasach mamy fachowców
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-12-07, 07:35:13
Top użytkownik
#5
kks2016 napisał(a):no cóż - wciąż nikt nie odpowiedział na proste pytanie
za to filozofów nie brakuje
ale każdy, kto prowadził jakąkolwiek budowę wie jakich w obecnych czasach mamy fachowców
Prowadzisz budowę i nie wiesz ? Człowieku nie ośmieszaj się .


Kup manometry idź i sprawdź to nie forum wróżbitów ... telepatycznie nie badamy średnic i długości rurociągów .
Weź do łapy projekt instalacji i będziesz wiedział .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

barbie

  2016-12-07, 09:37:50
Top użytkownik
#6
kolego kks2016 odessij czynnik do butli odzysku zważ go -będziesz wiedział na pewno czy ilość jest właściwa .na przyłączach do agregatu zamontuj wzierniki i manometry na stałe .nie zapomnij o certyfikacie F gazy .
  • Odpowiedz

jurny_drwal

  2016-12-08, 19:29:30
Użytkownik
#7
kks2016 napisał(a):no cóż - wciąż nikt nie odpowiedział na proste pytanie
za to filozofów nie brakuje
ale każdy, kto prowadził jakąkolwiek budowę wie jakich w obecnych czasach mamy fachowców

W dresikach i papierosem w twarzy... Jeżeli będzie za dużo to urządzenie stanie w alarmie wysokiego ciśnienia. Tyle, ze coś pomieszałeś bo przy VRV nie masz rurki 1/4.

DBKlima napisał(a):
kks2016 napisał(a):no cóż - wciąż nikt nie odpowiedział na proste pytanie
za to filozofów nie brakuje
ale każdy, kto prowadził jakąkolwiek budowę wie jakich w obecnych czasach mamy fachowców
Prowadzisz budowę i nie wiesz ? Człowieku nie ośmieszaj się .


Kup manometry idź i sprawdź to nie forum wróżbitów ... telepatycznie nie badamy średnic i długości rurociągów .
Weź do łapy projekt instalacji i będziesz wiedział .

I co ma sprawdzić tymi manometrami?

barbie napisał(a):kolego kks2016 odessij czynnik do butli odzysku zważ go -będziesz wiedział na pewno czy ilość jest właściwa .na przyłączach do agregatu zamontuj wzierniki i manometry na stałe .nie zapomnij o certyfikacie F gazy .
Na serio na działającym układzie radzisz "zamontować" wziernik?
  • Odpowiedz

barbie

  2016-12-08, 21:38:22
Top użytkownik
#8
na przyszłość-klijent jest dociekliwy .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa