DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - irroda - 2023-06-13

Cześć, potrzebuję pomocy, przy sprzęcie Daikin  RP200B8W1  na czynnik R407  współpracującym z centralą wentylacyjną, 
układ ma 15 lat, ale mało używany , bo to sala  konferencyjna, klima działa tylko podczas używania sali.
Odległość agregatu około 20 m, czynnik uzupełniony na wagę,
ciśnienie ssania 3,5 Bar - 4,0 - nisko
ciśnienie tłoczenia 7,0 Bar - chyba trochę nisko ? , co prawda temperatura na zewnętrz około 15 -17 stopni, wiec trochę zimno, ale tłoczenie pomimo tego powinno być chyba wyższe.

Po zdjęciu zasilania i podaniu, słychać cykanie zaworu, po wzięciu w rękę czuć drgania, więc założyłem, że sprawny
filtr siatkowy  na wejściu (ssaniu) założony nowy , stary był czysty, ale myślałem, że może brudy miał po montażowe i wymieniony na nowy,
filtr siatkowy przed zaworem rozprężnym również nowy, 

Dlaczego mam takie niskie ssanie tłoczenie  ??? czy przy tej temp 15-17 stopni to normalne ?

Druga sprawa, układ podziała chwilę i mrozi się ssanie wchodzące do agregatu (od zaworu na powrocie do sprężarki ) po pewnym czasie agregat się wyłącza, z błędem niskiego ciśnienia na ssaniu.  

Jak dodaję czynnika, to ssanie nie podnosi się (ciśnienie mierzę przy agregacie, bo niema zaworku przy wyjściu z chłodnicy ) rury prowadzone pod ziemią.
Jak dodaje więcej i więcej , dochodzę do alarmu wysokiego ciśnienia , a na ssaniu nadal jestem w okolicy 3,5 - 4 bar , co daje -10 stopni i chłodnica w centrali zamarza.

Może macie pomysły dlaczego tak się dzieje i co tu jeszcze sprawdzić. 

Odnośnie czynnika - jest dodawany z butli odwróconej w postaci cieczy, jak odciągam to wszystko i dopiero dodaję, więc skład powinien być ok. 

Co może być nie tak ?, co sprawdzić  ? , 
Jak sprawdzić poprawne działanie cewki zaworu rozprężnego ? Jakie opory powinna mieć , na których pinach ? 
Podpowiedzcie.
Dziękuję


o0B8W


RE: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - Amfan - 2023-06-14

A ten zawór rozprężny co cyka to gdzie jest , w agregacie ,czy przy chłodnicy. Ma to funkcję grzania?.


RE: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - irroda - 2023-06-14

(2023-06-14, 09:09:30)Amfan napisał(a): A ten zawór rozprężny co cyka to gdzie jest , w agregacie ,czy przy chłodnicy. Ma to funkcję grzania?.
Zawór jest w agregacie , funkcji grzania niema , to jest chłodziarka, stojąca na ziemi, wysokość 1 metr, z dwoma wentylatorami dmuchającymi do góry .


RE: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - Amfan - 2023-06-14

To te zawory serwisowe na rurach do chłodnicy mogą mieć podobne ciśnienia. Chyba w złym miejscu mierzysz hp.


RE: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - irroda - 2023-06-17

(2023-06-14, 14:04:14)Amfan napisał(a): To te zawory serwisowe na rurach  do chłodnicy mogą mieć podobne ciśnienia. Chyba w złym miejscu mierzysz hp.
No racja, mierze za zaworem rozprężnym, pomiar przed zaworem wskazuje 15 bar.


RE: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - Amfan - 2023-06-19

Sprawdź ( zmierz ) ile m3/h powietrza ma centrala a ile ma wewnętrzna do tego klimatyzatora.