DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. (/showthread.php?tid=13111) |
DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - irroda - 2023-06-13 Cześć, potrzebuję pomocy, przy sprzęcie Daikin RP200B8W1 na czynnik R407 współpracującym z centralą wentylacyjną, układ ma 15 lat, ale mało używany , bo to sala konferencyjna, klima działa tylko podczas używania sali. Odległość agregatu około 20 m, czynnik uzupełniony na wagę, ciśnienie ssania 3,5 Bar - 4,0 - nisko ciśnienie tłoczenia 7,0 Bar - chyba trochę nisko ? , co prawda temperatura na zewnętrz około 15 -17 stopni, wiec trochę zimno, ale tłoczenie pomimo tego powinno być chyba wyższe. Po zdjęciu zasilania i podaniu, słychać cykanie zaworu, po wzięciu w rękę czuć drgania, więc założyłem, że sprawny filtr siatkowy na wejściu (ssaniu) założony nowy , stary był czysty, ale myślałem, że może brudy miał po montażowe i wymieniony na nowy, filtr siatkowy przed zaworem rozprężnym również nowy, Dlaczego mam takie niskie ssanie tłoczenie ??? czy przy tej temp 15-17 stopni to normalne ? Druga sprawa, układ podziała chwilę i mrozi się ssanie wchodzące do agregatu (od zaworu na powrocie do sprężarki ) po pewnym czasie agregat się wyłącza, z błędem niskiego ciśnienia na ssaniu. Jak dodaję czynnika, to ssanie nie podnosi się (ciśnienie mierzę przy agregacie, bo niema zaworku przy wyjściu z chłodnicy ) rury prowadzone pod ziemią. Jak dodaje więcej i więcej , dochodzę do alarmu wysokiego ciśnienia , a na ssaniu nadal jestem w okolicy 3,5 - 4 bar , co daje -10 stopni i chłodnica w centrali zamarza. Może macie pomysły dlaczego tak się dzieje i co tu jeszcze sprawdzić. Odnośnie czynnika - jest dodawany z butli odwróconej w postaci cieczy, jak odciągam to wszystko i dopiero dodaję, więc skład powinien być ok. Co może być nie tak ?, co sprawdzić ? , Jak sprawdzić poprawne działanie cewki zaworu rozprężnego ? Jakie opory powinna mieć , na których pinach ? Podpowiedzcie. Dziękuję o0B8W RE: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - Amfan - 2023-06-14 A ten zawór rozprężny co cyka to gdzie jest , w agregacie ,czy przy chłodnicy. Ma to funkcję grzania?. RE: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - irroda - 2023-06-14 (2023-06-14, 09:09:30)Amfan napisał(a): A ten zawór rozprężny co cyka to gdzie jest , w agregacie ,czy przy chłodnicy. Ma to funkcję grzania?.Zawór jest w agregacie , funkcji grzania niema , to jest chłodziarka, stojąca na ziemi, wysokość 1 metr, z dwoma wentylatorami dmuchającymi do góry . RE: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - Amfan - 2023-06-14 To te zawory serwisowe na rurach do chłodnicy mogą mieć podobne ciśnienia. Chyba w złym miejscu mierzysz hp. RE: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - irroda - 2023-06-17 (2023-06-14, 14:04:14)Amfan napisał(a): To te zawory serwisowe na rurach do chłodnicy mogą mieć podobne ciśnienia. Chyba w złym miejscu mierzysz hp.No racja, mierze za zaworem rozprężnym, pomiar przed zaworem wskazuje 15 bar. RE: DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba. - Amfan - 2023-06-19 Sprawdź ( zmierz ) ile m3/h powietrza ma centrala a ile ma wewnętrzna do tego klimatyzatora. |