Witam wszystkich.
Mam problem z klimatyzatorem Sinclair ASH-18BIS2, tryb chłodzenia załącza się bez problemu praktycznie 5-10 sekund po włączeniu natomiast po przełączenie na grzanie jednostka zewnętrzna nie startuje. Na forum wyczytałem, że prąd na cewce zaworu rewersyjnego powinien być właśnie w trybie grzania niestety nie pojawia się na przewodach idących właśnie do cewki. Zastanawiam się czy to może być wina któregoś z czujników. Podpowiedzcie proszę gdzie szukać przyczyny.
Pozdrawiam


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Tytanowy Janusz - 2023-12-01

Oczywiście ustawiłeś na klimatyzatorze odpowiednio wysoka temp? Wyzsza o 2st niz aktualna przy suficie. Do testow najlepiej max.


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Ramzeus - 2023-12-01

Tak temperatura jest na maxa. Podpiąłem dzisiaj zewnętrzne zasilanie do cewki zaworów 4d i zawór ładnie pracuje. Czy jest gdzieś na płycie jakiś bezpiecznik? Trochę brakuje mi już pomysłów.


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Tytanowy Janusz - 2023-12-01

W poniedziałek dzwoń do wsparcia producenta.
Na weekend pozostaje Ci serwisówka, jednostka zew ma diodę błędów. Sprawdziłeś czy wszystkie wodotryski są wylaczone typu podtrzymanie +8?


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Ramzeus - 2023-12-01

Dzięki za reakcję, gdzie mogę znaleźć kody błędów dla diody?


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Tytanowy Janusz - 2023-12-01

Jak wiadomo jest to oem gree amber prestige, analogia raczej 100%.
Strona 32, dalej masz procedury testu płyty itd.
https://twojegree.pl/wp-content/uploads/2019/06/ksieczka-gree-rac-r32.pdf


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Ramzeus - 2023-12-02

Dzięki za linki, będę próbował.


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - kwiatyyy1 - 2023-12-05

sprobuj przełaczyc recznie cewke zaworu , krotko mowiac prądem ją


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Tytanowy Janusz - 2023-12-05

(2023-12-05, 08:29:23)kwiatyyy1 napisał(a): sprobuj przełaczyc recznie cewke zaworu , krotko mowiac prądem ją
Juz dawno to zrobił, o czym napisał wyżej.


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Ramzeus - 2023-12-05

Chyba znalazłem przyczynę, mianowicie czujnik temperatury wewnętrznej. Założyłem inny i ruszyła. Teraz muszę kupić taki na 15k i trzeba będzie testować.


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Ramzeus - 2023-12-12

Klimatyzacja działa ale niepokoi mnie pobór prądu, dochodzi nawet do 18A gdzie w instrukcji podano, że pobór grzanie /chłodzenie 5,9A. Czy może mieć na to wpływ zbyt mała lub zbyt duża ilość czynnika?


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Tytanowy Janusz - 2023-12-12

Może. Duze prawdopodobienstwo, ze tak jest.


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - Ramzeus - 2023-12-12

W takim razie muszę wezwać gazownika niech odciągnie gaz i będziemy wiedzieć co jest grane.


RE: Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje - juaela - 2025-04-21

(2023-11-30, 17:53:12)Ramzeus napisał(a): Hello Geometry Dash SubZero,
I have a problem with the Sinclair ASH-18BIS2 air conditioner, the cooling mode starts without a problem practically 5-10 seconds after switching on, but after switching to heating the external unit does not start. I read on the forum that the current on the reversing valve coil should be in heating mode, unfortunately it does not appear on the wires going to the coil. I wonder if it could be the fault of one of the sensors. Please tell me where to look for the cause.
Best regards
Opisujesz dość typowy problem dla klimatyzatorów z funkcją grzania – zwłaszcza jeśli jednostka zewnętrzna nie startuje w trybie grzania, a w chłodzeniu wszystko działa normalnie. Poniżej kilka możliwych przyczyn i podpowiedzi, gdzie zacząć szukać