Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje

13 Odpowiedzi, 5875 Wyświetleń

Ramzeus

  2023-11-30, 17:53:12
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich.
Mam problem z klimatyzatorem Sinclair ASH-18BIS2, tryb chłodzenia załącza się bez problemu praktycznie 5-10 sekund po włączeniu natomiast po przełączenie na grzanie jednostka zewnętrzna nie startuje. Na forum wyczytałem, że prąd na cewce zaworu rewersyjnego powinien być właśnie w trybie grzania niestety nie pojawia się na przewodach idących właśnie do cewki. Zastanawiam się czy to może być wina któregoś z czujników. Podpowiedzcie proszę gdzie szukać przyczyny.
Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-12-01, 12:33:26 przez Ramzeus. Powód edycji: Dopisanie możliwej przyczyny awarii )
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2023-12-01, 15:10:13
Zaawansowany użytkownik
#2
Oczywiście ustawiłeś na klimatyzatorze odpowiednio wysoka temp? Wyzsza o 2st niz aktualna przy suficie. Do testow najlepiej max.
  • Odpowiedz

Ramzeus

  2023-12-01, 17:02:26
Nowy użytkownik
#3
Tak temperatura jest na maxa. Podpiąłem dzisiaj zewnętrzne zasilanie do cewki zaworów 4d i zawór ładnie pracuje. Czy jest gdzieś na płycie jakiś bezpiecznik? Trochę brakuje mi już pomysłów.
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2023-12-01, 18:49:27
Zaawansowany użytkownik
#4
W poniedziałek dzwoń do wsparcia producenta.
Na weekend pozostaje Ci serwisówka, jednostka zew ma diodę błędów. Sprawdziłeś czy wszystkie wodotryski są wylaczone typu podtrzymanie +8?
  • Odpowiedz

Ramzeus

  2023-12-01, 20:24:22
Nowy użytkownik
#5
Dzięki za reakcję, gdzie mogę znaleźć kody błędów dla diody?
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2023-12-01, 22:31:01
Zaawansowany użytkownik
#6
Jak wiadomo jest to oem gree amber prestige, analogia raczej 100%.
Strona 32, dalej masz procedury testu płyty itd.
https://twojegree.pl/wp-content/uploads/...ac-r32.pdf
  • Odpowiedz

Ramzeus

  2023-12-02, 17:03:06
Nowy użytkownik
#7
Dzięki za linki, będę próbował.
  • Odpowiedz

kwiatyyy1

  2023-12-05, 08:29:23
aircondition
#8
sprobuj przełaczyc recznie cewke zaworu , krotko mowiac prądem ją
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2023-12-05, 10:07:45
Zaawansowany użytkownik
#9
(2023-12-05, 08:29:23)kwiatyyy1 napisał(a): sprobuj przełaczyc recznie cewke zaworu , krotko mowiac prądem ją
Juz dawno to zrobił, o czym napisał wyżej.
  • Odpowiedz

Ramzeus

  2023-12-05, 18:59:18
Nowy użytkownik
#10
Chyba znalazłem przyczynę, mianowicie czujnik temperatury wewnętrznej. Założyłem inny i ruszyła. Teraz muszę kupić taki na 15k i trzeba będzie testować.
  • Odpowiedz

Ramzeus

  2023-12-12, 05:05:54
Nowy użytkownik
#11
Klimatyzacja działa ale niepokoi mnie pobór prądu, dochodzi nawet do 18A gdzie w instrukcji podano, że pobór grzanie /chłodzenie 5,9A. Czy może mieć na to wpływ zbyt mała lub zbyt duża ilość czynnika?
  • Odpowiedz

Tytanowy Janusz

  2023-12-12, 10:03:30
Zaawansowany użytkownik
#12
Może. Duze prawdopodobienstwo, ze tak jest.
  • Odpowiedz

Ramzeus

  2023-12-12, 20:08:32
Nowy użytkownik
#13
W takim razie muszę wezwać gazownika niech odciągnie gaz i będziemy wiedzieć co jest grane.
  • Odpowiedz

juaela

  2025-04-21, 07:56:05
Nowy użytkownik
#14
(2023-11-30, 17:53:12)Ramzeus napisał(a): Hello Geometry Dash SubZero,
I have a problem with the Sinclair ASH-18BIS2 air conditioner, the cooling mode starts without a problem practically 5-10 seconds after switching on, but after switching to heating the external unit does not start. I read on the forum that the current on the reversing valve coil should be in heating mode, unfortunately it does not appear on the wires going to the coil. I wonder if it could be the fault of one of the sensors. Please tell me where to look for the cause.
Best regards
Opisujesz dość typowy problem dla klimatyzatorów z funkcją grzania – zwłaszcza jeśli jednostka zewnętrzna nie startuje w trybie grzania, a w chłodzeniu wszystko działa normalnie. Poniżej kilka możliwych przyczyn i podpowiedzi, gdzie zacząć szukać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-04-21, 07:57:28 przez juaela.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.