To wszystko szczegóły ważne że R-22 pracuje w oleju mineralnym i syntetycznym, jak masz ochotę to kombinuj. I podważaj opinie fachowca który dodatkowo dba o twoją kieszeń.
PA
PA
|
To wszystko szczegóły ważne że R-22 pracuje w oleju mineralnym i syntetycznym, jak masz ochotę to kombinuj. I podważaj opinie fachowca który dodatkowo dba o twoją kieszeń.
PA
niech stary majster nie zapomni wymienić filtra i wstawić zabezpieczenia termicznego sprężarki ,bo Unit Hermetic nie posiada Krivana .dobrze by było wstawić nowy stycznik-nie wiadomo co było przyczyną uszkodzenia starej sprężarki .
mg ty sie tak odzywasz jak stary chlodniarz -to twoje odzywki ...Wstyd, wstyd, wstyd. Leszcze.,......ty srasz na niego, takie odzywki nie płyna od goscia przed 50-siatką -początkujący od 5lat na forum-)
Nie zaszkodzi wymienić parowacz i zawór rozprężny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-07, 23:28:13 przez mg.)
To forum istnieje pięć lat a ty próbujesz manipulować moimi wypowiedziami.
slawek72 napisał(a):mg ty sie tak odzywasz jak stary chlodniarz -to twoje odzywki ...Wstyd, wstyd, wstyd. Leszcze.,......ty srasz na niego, takie odzywki nie płyna od goscia przed 50-siatką -początkujący od 5lat na forum-)To tylko subiektywne odczucia klienta z poczuciem notorycznego robienia w balona przez uczciwie zarabiających fachowców. Rób jak chcesz, jesteś handlowcem, nie daj nikomu zarobić, nawet uczciwemu ):
z doświadczenia... nie wymieniaj oleju na mineralny bo już po gwarancji. raz tak zrobiłem tysiaczek w plecy nie warto
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
Ciężko jest początkującemu...uff. Pozdrawiam Artica
ooo nasz mg_1 wrócił
odświeżony teraz powinieneś mieć nick mg_2 pozdrawiam i witaj z powrotem mg
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
po przemyśleniu-od 1 stycznia brak R22 w sprzedarzy,lepiej oleju nie wymieniać,zastosować R404 ,wymienić zawory rozprężne i spać spokojnie,nie martwiąc się o to jak skombinować freon jeśli ucieknie.
dziekuje mg za wskazówki i rady a i pozdrawiam wszystkich w tym wątku dobrego dnia.
Po pierwsze nie masz racji i nic tego nie zmieni. Po drugie nie śmiej się z Rosjan bo nic o nich nie wiesz. Po trzecie podobno w Warszawie przed wojną jeden facet miał 3 nocniki , a jak weszli Ruscy to się na schodach zesrał.
napisze Ci tak;od 10-15 lat wstawiam sprężarki na freon r 404 do instalacji gdzie był r22 i nigdy nic nie kombinowałem z wymianą oleju!!!Napełniałem i napełniam te układy r 22 bo nie trzeba wymieniać zaw rozpr ani kapilar.Oczywiście zmień filtr.
Zamknijmy więc ten temat,r 22 współpracuje ze wszystkimi olejami Pozdro z Podlasia czesio26 napisał(a):napisze Ci tak;od 10-15 lat wstawiam sprężarki na freon r 404 do instalacji gdzie był r22 i nigdy nic nie kombinowałem z wymianą oleju!!!Napełniałem i napełniam te układy r 22A co jakby napełnić te układy R404, też powinno hulać?
Podepnę się tutaj, bo szkoda nowego tematu zakładać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-04, 22:19:59 przez eryk_wiking.)
Buda z mięsem, 2 lady chłodnicze dawniej posiadające po jednym agregacie w środku, teraz jeden wspólny agregat na zewnątrz (nie ja to przerabiałem) Dzisiaj dzwoni klient, że nie działa - po podpięciu się manometrem jest pusto. Nieszczelności usunięte, zostawiłem to na 24 h na azocie i nie wiem jaki czynnik wrzucić w układ. Spręzarka - Danfos SC12C z zieloną nalepką R-22 Elementy rozprężne - kapilary I tereaz pytania: Nabić to zamiennikiem R-22, czy nabić np:R-404a? Czy można kupić uszczelkę do elektrozaworu Danfosa 10W (tą pomiedzy "mosiężnym" kadłubem do którego lutuje/skręca się rury chłodnicze, a blaszką z trzpieniem przesuwaną przez magnes ? Czy jak nie są poprzerywane to Leak Lockiem przesmarować uszczelkę i potrzyma trochę ? Pytam się, bo Klient za pare miesięcy zmyka tą bude i chce zeby to podziałało jeszcze trochę, ale też nie chce wydawać kupę pieniędzy na reanimacje trupów.
urządzenia z r22 -można puścić i na oleju mineralnym i na estrowym -z każdym z tych olei powinno działać.
natomiast absolutnie nie można puszczać na mieszance olejów. w instalacji pewnie jest sporo starego oleju mineralnego. dasz sprężarę z estrowym -to się zmieszają. czy tak -czy tak trzeba olej zmienić. albo "z góry" na mineralny i zostawić po staremu -albo dać sprężarkę z estrowym -i po kilku dniach wymienić całość oleju na świeży estrowy. Chcesz puścić na r22 -cóż jak rozumiem stary czynnik już masz w układzie i go nie musisz uzupełniać? bo czynnika r22 nie ma już w sprzedaży i jest zakazane użycie "świeżego" tylko stary z odzysku wolno użyć -a i to obwarowane dodatkowymi obostrzeniami... raczej lepiej myśleć "perspektywicznie" i przezbroić układ na na nowy czynnik... r404 -zmiana zaworów - -agregat już masz na r404 -i masz łatwiej w przyszłości. co do gwarancji na sprężarę -spalonych tanich agregacików nikt nie sprawdza -te drogie -producenci i/lub dystrybutorzy często sprawdzają -w tym i olej. nawet bez refraktometrów -są testery. W droższych sprężarach -niektórzy producenci potrafią nawet sprawdzić producenta oleju a nie tylko jego rodzaj. zalecają jakiś własny olej -i są w stanie sprawdzić czy jest konkretny rodzaj, i czy nie zanieczyszczony, nie rozcieńczony.... w razie czego -odmowa gwarancji -bo niespełnione warunki eksploatacyjne. podobnie -stara spalona sprężarka zalana świeżutkim olejem -to każdy normalny wymiga się z gwarancji... raczej nikt nie bawi się w sprawdzanie agergacików za kilka stówek -ale za kilkanaście stówek lub za tysie już tak. a oleje czasem miewają dodawane tzw. znaczniki - mikroskopijne dodatki czegoś co ani nie pomaga ani nie szkodzi -za to producent sprężary może łatwo sprawdzić procentową (raczej promilową) zawartość tego czegoś -i określić czy olej jest oryginalny, czy był rozcieńczany innym itp.
Witam,
Moim skromnym zdaniem do urządzenia z rurkami kapilarnymi zastosowałbym performax(R407F).
Eryk napisał,że usuwał nieszczelność i nie wymieniał sprężarki.
Powinien napełnić zamiennikiem R22.
Wit - nie wiem czy Ty na mój post odpowiadałeś
, czy na ten wyżej z przed 2 lat .Wiem o co chodzi z R-22, mamy internety i na szkoleniach za pińcet złotych też byłem ![]() AS, Awax - dzięki, zobacze co mają w Kielcach w hurtowni (prawdopodobnie gó*** jak zwykle), ale nie mam czasu do normalnego miasta jechać. Dawniej miałem taką fajną rozpiskę, chyba nawet z tego forum - jaki olej, z jakim czynnikiem może działać, tylko dysk twardy w lapku poleciał i z nim całe dobro gromadzone od kilku lat. Macie może coś takiego ?
cholerka -nie spojrzałem na daty -odpowiedziałem na ten staaaaaaaryyyy.
co do nowego -używana sprężara na r22 -i z historią na r22 -lej jakiś zamiennik drop in. ewentualnie rozważ i wymianę oleju -jak stare i rozszczelnione -to pewnie brudny...
Spoko Wit
Wrzuciłem mo29, chodzić chodziło, jak długo będzie, to nie wiem, bo klient zachował się jak pajac i prawdopodobnie wiecej razy sie już nie spotkamy. hanys napisał(a):bzduraI TO TOTALNA Czysta niewiedza w wypowiedzi
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters |