własnoręcznie zrobiona pompa ciepła

47 Odpowiedzi, 62251 Wyświetleń
Wstecz 1 2

pompa-ciepla

  2013-01-08, 20:34:03
Użytkownik
#26
Zauważ ze ja grzeje 270 m2
wczesniej w trakcie zimy ,,spalałem ,, 6 ton groszku tj 4200 zł , plus 1200 zł gaz w najwieksze mrozy plus 700zł gaz dla celów c,w,u
razem 6100 Sad
nawet jak bedzie teraz ,,Twoje,, 3500 zł to bede w ,,7,, niebie
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-08, 20:35:27
Top użytkownik
#27
Mój domek ma 290m, grzeje gazem ziemnym i wiem ile to kosztuje. Wink
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2013-01-08, 20:37:23
Użytkownik
#28
To ile m3 ,,palisz,, w sezonie grzewczym c.o+cwu??
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-08, 20:37:53 przez pompa-ciepla.)
  • Odpowiedz

awax

  2013-01-08, 20:45:23
Top użytkownik
#29
pompa-ciepla napisał(a):Zauważ ze ja grzeje 270 m2
wczesniej w trakcie zimy ,,spalałem ,, 6 ton groszku tj 4200 zł , plus 1200 zł gaz w najwieksze mrozy plus 700zł gaz dla celów c,w,u
razem 6100 Sad
nawet jak bedzie teraz ,,Twoje,, 3500 zł to bede w ,,7,, niebie

Co to było za ogrzewanie przy takich ilościach opału?
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-08, 20:49:54
Top użytkownik
#30
Pod ręką mam fakturę okres rozliczeniowy od 2011-11-30 do 2011-12 31. 324 m3
2011-12-31 do 2012-02-02 zużycie 345m3

CO + CWU 669m3
1362,80 PLN
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-08, 20:56:36 przez mg.)
  • Odpowiedz

barbie

  2013-01-08, 21:01:32
Top użytkownik
#31
pod Krakowem jest zimniej ,nie wiadomojakie jest K budowlane .
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-08, 21:06:18
Top użytkownik
#32
Raczej to kwestia izolacji, mój dom jest kiepsko ocieplony bo izolacja jest między murami.
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2013-01-08, 21:24:49
Użytkownik
#33
tez mam izolacje ,,w scianie ,, i tylko 8 cm , a miałem w projekcie 4 cm i murarz sie pukał po czole co ja robie ze chce ,,8,, Sad
(reklama)
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-09, 21:43:12 przez pompa-ciepla.)
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-01-09, 07:19:22
Zaawansowany użytkownik
#34
mg napisał(a):1060x2 = 2120kWh
2120x0.5 = 1060 PLN za dwa miechy nie srogiej zimy.

Tak orientacyjnie CO POMPĄ CIEPŁA wyjdzie około 3,5 tysia. Nie rewelacja
Ja płacę za energię elektryczną o,3166 kWh dzienna 0,21 kWh nocna z WAT tj. 10 godz dziennie
0,5 PLN za kWh to chyba przesada
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-09, 20:45:09
Top użytkownik
#35
Brawo za czujność!, faktycznie stawki są nieco niższe od tych w mojej kalkulacji. Wiem skąd wzięła mi się ta stawka ale to nie temat.
Pozdrawiam Smile
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2013-01-12, 15:46:43
Użytkownik
#36
Dziś sie przekonałem jak wazne jest uzycie dobrych jakościowo materiałów.
O godzinie 7.20 PC miała zadane ,,stop,,
Pompy obiegowe przestały pracować a sprężarka nie .
okazało sie że przypiekły sie styki stycznika , mimo ze pres LP zadziałał , czujnik przepływu zadziałał , czujnik który mam za TZR zadziałał to spreżarka pracowała nadal do 9.25 Sad
Gdy zobaczyłem PC cała instalacja freonowa była ,,biała,, a parownik zamarzł
Na szczeście sie nie rozszczelnił i po wymianie stycznika działą wszystko ok.
W poniedziałek kupuje dodatkowy stycznik i bedą dwa szeregowo zamontowane .
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-01-12, 17:43:10
Użytkownik
#37
Przy oszczędności zdarzają się takie wpadki często
Lecz w rzeczywistości i to z praktyki zdarza się nawet przy produktach z wyższej półki
Przez moją oszczędność ugotowana została spr pół hermetyczna 36 m3 cope.... ponieważ użyłem stycznika leg.... nie wiem czy znacie ten model wydanie modułowe z możliwością podwieszenia styków.
Prawdopodobnie podwiesił się samoczynnie po którymś uruchomieniu po zamknięciu zaworu spr popracowała jeszcze trochę aż straciła swoją wydajność i zmieniła kolor.
Dobrze ze w twoim przypadku wymiennik został cały.
Mam nadzieje ze w dolnym źródle masz solankę ?
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2013-01-12, 18:34:43
Użytkownik
#38
Moze troche z oszczedności , ale stycznik miałem z demobilu , sprawdziłem go przez załozeniem , ale widocznie juz swoje ileś tam cykli przezył i stąd jego ,,zwarcie,,
za TZR mam czujnik i zauwazyłem na nim -14*C
W DZ mam glikol , przy -13 * C sie zaczyna krystalizować
Parownik przeszedł chrzest bojowy i wytrzymał, w innym przypadku PC i wizualizacja przez kilka dni była by martwa Sad
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

pno8472

  2013-03-04, 14:05:03
Nowy użytkownik
#39
coldtherm napisał(a):
pompa-ciepla napisał(a):Nie do końca rozumiem część z pump downe-em. Zawór elektromagnety przed zaworem rozprężnym jest zamykany gdy sprężarka jeszcze pracuje i tym samym wypompowuje czynnik do skraplacza. Presostat niskiego ciśnienia wyłącza sprężarkę. Zawór elektromagneyczny pozostaje zamkniety gdy sprężarka nie działa. Dzięki temu zapobiegamy skraplaniu się czynnika w sprężarce. Czy o to chodzi?

kolego opisałeś właśnie to co sugerowałem pump-down /odessanie
co do bezpieczeństwa smarowania to w przypadku wypłukiwaniu oleju ze sprężarki stosuje się grzałkę karteru spr lecz podejrzewam ze to nie twój problem bo możesz nie mieć wziernika na karterze
obstaje prze odessaniu w razie konieczności dodał bym zawór zwrotny zaraz za sprężarką na gorącym gazie
ponieważ po pierwsze urządzenie jest już wcześniej eksploatowane a po drugie te zawory w spr rotacyjnych są zawodne

Chciałbym zapytać jeszcze o ten zawór zwrotny za sprężarką. Interesuje mnie jego poprawny rozmiar(i ewentualne straty na zaworze). Wmontowałem zawór 3/8 - taki sam rozmiar jak wyjście tłoczne sprężarki. Zawór jest źródłem hałasu(czy jest to normalne?), poza tym przed zaworem rura jest cieplejsza od tej za zaworem w granicy 1K(co by oznaczało ze są straty). Dla zaworu podany jest parametr 1,6m3/h
http://coolstore.pl/product-pol-898-Zawo...130-3.html
W przypadku sprężarki podany jest rozmiar "tłoków" 20.8cc/rev, niestety nie umiem wyliczyć objętości pompowanego gazu na godzinę (może ktoś pomoże? Smile). Przydało by się pewnie wiedzieć ile jest obrotów na godzinę.
http://www.embrital.com/NJ208P.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-03-04, 14:14:54 przez pno8472.)
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-05, 13:12:37
Użytkownik
#40
pominiecie oporow zaworu jest niemozliwe ale powinien on byc dopasowany do wydajnosci urzadzenia
  • Odpowiedz

pno8472

  2013-03-05, 14:32:40
Nowy użytkownik
#41
Da się jakoś wyliczyć wydajność sprężarki na podstawie dostępnych danych?
http://www.embrital.com/NJ208P.pdf
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-03-05, 15:49:06
Moderator
#42
Chyba się da.
Masz wydajność chłodniczą 3,5 - 3,6 kW
Displacement (wyporność?) 20,8 cc/rev
No i silnik dwupolowy (2 pole) - tu właśnie nie pamiętam czy z angielskiego to są dwa pola magnetyczne czy 2 bieguny magn. - z tego wyliczymy obroty/min.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

pno8472

  2013-03-05, 16:05:12
Nowy użytkownik
#43
Czyli jakieś 2900rpm dla takiego silnika? Czyli objętość=60min*2900rev/min*20,8cc/rev=3,6m3/h tak to się liczy? Na objętość powinna chyba mieć wpływ temperatura parowania?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-03-05, 17:22:59
Top użytkownik
#44
DK-Kalteagen GmbH Emsdetten (Niemcy) .
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-05, 19:49:40
Zaawansowany użytkownik
#45
pno8472 napisał(a):Czyli jakieś 2900rpm dla takiego silnika? Czyli objętość=60min*2900rev/min*20,8cc/rev=3,6m3/h tak to się liczy? Na objętość powinna chyba mieć wpływ temperatura parowania?
zawór zwrotny raczej dobrany dobrany hałas powstaje zazwyczaj gdy zawór jest za duży lub wadliwy polecam danfossa z innymi bywa różnie
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-06, 16:39:38
Zaawansowany użytkownik
#46
frost-ch napisał(a):
pno8472 napisał(a):Czyli jakieś 2900rpm dla takiego silnika? Czyli objętość=60min*2900rev/min*20,8cc/rev=3,6m3/h tak to się liczy? Na objętość powinna chyba mieć wpływ temperatura parowania?
zawór zwrotny raczej dobrze dobrany hałas powstaje zazwyczaj gdy zawór jest za duży lub wadliwy polecam danfossa z innymi bywa różnie
  • Odpowiedz

pno8472

  2013-04-20, 16:21:31
Nowy użytkownik
#47
Mam jeszcze jedno pytanie, Chodzi o montaż wymiennika płytowego (parownika) typ WTK P7-14EVF(freon-glikol) - dwa króćce lutowane, dwa skręcane

Czy istnieje dowolność montażu, czy są określone króćce wejściowe i wyjsciowe? Na wymienniku jest naklejona niebieska okrągła naklejka przy jednym z lutowanych króćców, co ona oznacza?
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa