DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba.

5 Odpowiedzi, 4152 Wyświetleń

irroda

  2023-06-13, 07:08:01
Zaawansowany użytkownik
#1
Cześć, potrzebuję pomocy, przy sprzęcie Daikin  RP200B8W1  na czynnik R407  współpracującym z centralą wentylacyjną, 
układ ma 15 lat, ale mało używany , bo to sala  konferencyjna, klima działa tylko podczas używania sali.
Odległość agregatu około 20 m, czynnik uzupełniony na wagę,
ciśnienie ssania 3,5 Bar - 4,0 - nisko
ciśnienie tłoczenia 7,0 Bar - chyba trochę nisko ? , co prawda temperatura na zewnętrz około 15 -17 stopni, wiec trochę zimno, ale tłoczenie pomimo tego powinno być chyba wyższe.

Po zdjęciu zasilania i podaniu, słychać cykanie zaworu, po wzięciu w rękę czuć drgania, więc założyłem, że sprawny
filtr siatkowy  na wejściu (ssaniu) założony nowy , stary był czysty, ale myślałem, że może brudy miał po montażowe i wymieniony na nowy,
filtr siatkowy przed zaworem rozprężnym również nowy, 

Dlaczego mam takie niskie ssanie tłoczenie  ??? czy przy tej temp 15-17 stopni to normalne ?

Druga sprawa, układ podziała chwilę i mrozi się ssanie wchodzące do agregatu (od zaworu na powrocie do sprężarki ) po pewnym czasie agregat się wyłącza, z błędem niskiego ciśnienia na ssaniu.  

Jak dodaję czynnika, to ssanie nie podnosi się (ciśnienie mierzę przy agregacie, bo niema zaworku przy wyjściu z chłodnicy ) rury prowadzone pod ziemią.
Jak dodaje więcej i więcej , dochodzę do alarmu wysokiego ciśnienia , a na ssaniu nadal jestem w okolicy 3,5 - 4 bar , co daje -10 stopni i chłodnica w centrali zamarza.

Może macie pomysły dlaczego tak się dzieje i co tu jeszcze sprawdzić. 

Odnośnie czynnika - jest dodawany z butli odwróconej w postaci cieczy, jak odciągam to wszystko i dopiero dodaję, więc skład powinien być ok. 

Co może być nie tak ?, co sprawdzić  ? , 
Jak sprawdzić poprawne działanie cewki zaworu rozprężnego ? Jakie opory powinna mieć , na których pinach ? 
Podpowiedzcie.
Dziękuję


o0B8W
  • Odpowiedz

Amfan

  2023-06-14, 09:09:30
Top użytkownik
#2
A ten zawór rozprężny co cyka to gdzie jest , w agregacie ,czy przy chłodnicy. Ma to funkcję grzania?.
  • Odpowiedz

irroda

  2023-06-14, 13:18:29
Zaawansowany użytkownik
#3
(2023-06-14, 09:09:30)Amfan napisał(a): A ten zawór rozprężny co cyka to gdzie jest , w agregacie ,czy przy chłodnicy. Ma to funkcję grzania?.
Zawór jest w agregacie , funkcji grzania niema , to jest chłodziarka, stojąca na ziemi, wysokość 1 metr, z dwoma wentylatorami dmuchającymi do góry .
  • Odpowiedz

Amfan

  2023-06-14, 14:04:14
Top użytkownik
#4
To te zawory serwisowe na rurach do chłodnicy mogą mieć podobne ciśnienia. Chyba w złym miejscu mierzysz hp.
  • Odpowiedz

irroda

  2023-06-17, 22:51:10
Zaawansowany użytkownik
#5
(2023-06-14, 14:04:14)Amfan napisał(a): To te zawory serwisowe na rurach  do chłodnicy mogą mieć podobne ciśnienia. Chyba w złym miejscu mierzysz hp.
No racja, mierze za zaworem rozprężnym, pomiar przed zaworem wskazuje 15 bar.
  • Odpowiedz

Amfan

  2023-06-19, 11:27:31
Top użytkownik
#6
Sprawdź ( zmierz ) ile m3/h powietrza ma centrala a ile ma wewnętrzna do tego klimatyzatora.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa